Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Материал для маслоприемной чаши , Из какого материала можно делать маслоприемную чашу для трансформатора

Beenom
сообщение 2.10.2018, 20:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 54759



Добрый день. Кто может сказать из какого материала можно делать маслоприемную чашу для трансформатора, транс. стоит на ОРУ.
В каком документе указано, что она должна быть из бетона и т.д.
Почему её нельзя изготовить из полимера ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.10.2018, 21:52
Сообщение #2





Гости






Цитата(Beenom @ 2.10.2018, 20:09) *
...
Почему её нельзя изготовить из полимера ?

А полимер выдержит, когда масло будет гореть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Beenom
сообщение 2.10.2018, 21:54
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 2.10.2018
Пользователь №: 54759



В том то и вопрос, где сказано что материал чаши должен быть изготовлен из несгораемого материала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 3.10.2018, 8:49
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Beenom @ 2.10.2018, 22:54) *
В том то и вопрос, где сказано что материал чаши должен быть изготовлен из несгораемого материала?

В учебниках для ПТУ icon_sad.gif Выдержка из книги Китаев В.Е. Трансформаторы
Под трансформатором устраивают бетонированный маслоприемник, перекрытый решеткой со слоем гравия
.
для ВУЗов: Выдержка из книги Усов С.В. Электрическая часть электростанций Учебник для вузов
Между трансформаторами, установленными на открытом воздухе, предусматриваются разделительные стенки, под трансформаторами - маслосборные ямы, перекрытые решетками с гравийной засыпкой, или бетонированные маслоприемники с масло-отводной трубой в аварийный резервуар для сбора сливающегося масла.
Если вы хотите построить его из другого материала, то это вам придется обосновывать такое решение. Думаю, что это уже уровень диссертации.

Сообщение отредактировал Null - 3.10.2018, 9:05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.10.2018, 9:14
Сообщение #5





Гости






Цитата(Beenom @ 2.10.2018, 21:54) *
... где сказано что материал чаши должен быть изготовлен из несгораемого материала?

Вопросом на вопрос: а для чего нужна эта "чаша" (маслоприёмник)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 4.10.2018, 9:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1852
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.10.2018, 7:14) *
Вопросом на вопрос: а для чего нужна эта "чаша" (маслоприёмник)?

Что бы в случае аварии масло не разливалось по территории ОРУ и горело по всей территории.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.10.2018, 9:29
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



К чему эти домыслы? Автору нужен документ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.10.2018, 10:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



например в ТП 5.407-87.0.340Д указано что должен иметь изоляцию от проникновения масла, о материале чего-либо не увидел
в тоже время в 407-03-603.94-КС присутствуют ж/б плиты
главное чтобы материал был маслостойкий, ранее был более распространён и дешёв бетон, поэтому и в книгах он указан...имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.10.2018, 11:56
Сообщение #9





Гости






Цитата(сергей_абрамов @ 4.10.2018, 9:23) *
Что бы в случае аварии масло не разливалось по территории ОРУ и горело по всей территории.

Совершенно верно, и железобетон для этого самый подходящий материал. И ещё, был такой разговор с персоналом электроцеха мощной ГРЭС, где стоят мощные трансформаторы с большим объёмом масла: случись возгорание блочного трансформатора (авария), тогда масло из трансформатора аварийно сбрасывается в маслоприёмник и откачивается на безопасное расстояние в специальную ёмкость. Тем самым уменьшается очаг возгорания. Как выглядит сгоревший трансформатор блока мощностью 300 МВт видел собственными глазами.