Добрый день. Кто может сказать из какого материала можно делать маслоприемную чашу для трансформатора, транс. стоит на ОРУ.
В каком документе указано, что она должна быть из бетона и т.д. Почему её нельзя изготовить из полимера ? |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.10.2018, 21:52
Сообщение
#2
|
Гости |
|
|
|
2.10.2018, 21:54
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.10.2018 Пользователь №: 54759 |
В том то и вопрос, где сказано что материал чаши должен быть изготовлен из несгораемого материала?
|
|
|
3.10.2018, 8:49
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
В том то и вопрос, где сказано что материал чаши должен быть изготовлен из несгораемого материала? В учебниках для ПТУ Выдержка из книги Китаев В.Е. Трансформаторы Под трансформатором устраивают бетонированный маслоприемник, перекрытый решеткой со слоем гравия. для ВУЗов: Выдержка из книги Усов С.В. Электрическая часть электростанций Учебник для вузов Между трансформаторами, установленными на открытом воздухе, предусматриваются разделительные стенки, под трансформаторами - маслосборные ямы, перекрытые решетками с гравийной засыпкой, или бетонированные маслоприемники с масло-отводной трубой в аварийный резервуар для сбора сливающегося масла. Если вы хотите построить его из другого материала, то это вам придется обосновывать такое решение. Думаю, что это уже уровень диссертации. Сообщение отредактировал Null - 3.10.2018, 9:05 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
3.10.2018, 9:14
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
4.10.2018, 9:23
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1852 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Вопросом на вопрос: а для чего нужна эта "чаша" (маслоприёмник)? Что бы в случае аварии масло не разливалось по территории ОРУ и горело по всей территории. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
|
|
4.10.2018, 9:29
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
К чему эти домыслы? Автору нужен документ.
|
|
|
|
4.10.2018, 10:47
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
например в ТП 5.407-87.0.340Д указано что должен иметь изоляцию от проникновения масла, о материале чего-либо не увидел
в тоже время в 407-03-603.94-КС присутствуют ж/б плиты главное чтобы материал был маслостойкий, ранее был более распространён и дешёв бетон, поэтому и в книгах он указан...имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.10.2018, 11:56
Сообщение
#9
|
Гости |
Что бы в случае аварии масло не разливалось по территории ОРУ и горело по всей территории. Совершенно верно, и железобетон для этого самый подходящий материал. И ещё, был такой разговор с персоналом электроцеха мощной ГРЭС, где стоят мощные трансформаторы с большим объёмом масла: случись возгорание блочного трансформатора (авария), тогда масло из трансформатора аварийно сбрасывается в маслоприёмник и откачивается на безопасное расстояние в специальную ёмкость. Тем самым уменьшается очаг возгорания. Как выглядит сгоревший трансформатор блока мощностью 300 МВт видел собственными глазами. |
|
|