Доброго всем времени суток!
Нужна помощь знающих, так как сам не являюсь спецом в этой области. Имеется 8 пронумерованных точечных светильников К светильникам будет подключен двух клавишный включатель. Что необходимо сделать: 1) На одну клавишу запитать 1,2,3,6,7,8 светильники 2) На вторую клавишу 2,4,5,7 Возможно это уже где-то тут обсуждалось и есть решение, но я к сожалению не смог найти. Ткните пожалуйста, если такая тема есть, если нет, то прошу помочь! |
|
|
||
|
2.10.2018, 15:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Рассмотрите вариант - на вторую клавишу 4 и 5.
Это просто и легко делается. |
|
|
2.10.2018, 15:36
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.10.2018 Пользователь №: 54755 |
|
|
|
2.10.2018, 15:55
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А вы озвучьте, у вас точечные светодиод, галоген.220в 12в.
|
|
|
|
2.10.2018, 16:10
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.10.2018, 16:43
Сообщение
#6
|
Гости |
На скорую руку. Разберётесь? Лёш, зачем такие сложности? У ТС: Цитата К светильникам будет подключен двух клавишный включатель. Что необходимо сделать: 1) На одну клавишу запитать 1,2,3,6,7,8 светильники 2) На вторую клавишу 2,4,5,7 Обычная схема двухклавишного выключателя, две группы светильников. Или я что-то не понял? |
|
|
2.10.2018, 16:46
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
|
2.10.2018, 17:37
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
2.10.2018, 17:41
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
2.10.2018, 18:03
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
К светильникам будет подключен двух клавишный включатель. Что необходимо сделать: 1) На одну клавишу запитать 1,2,3,6,7,8 светильники 2) На вторую клавишу 2,4,5,7 Возможно это уже где-то тут обсуждалось и есть решение, но я к сожалению не смог найти. Ткните пожалуйста, если такая тема есть, если нет, то прошу помочь! Если лампы допускают питание постоянным напряжением, то можно сделать на 6 диодах (выпрямительный мост и два дополнительных диода на светильниках) Сообщение отредактировал Dimka1 - 2.10.2018, 18:04 |
|
|
|
2.10.2018, 19:51
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.10.2018 Пользователь №: 54755 |
А вы озвучьте, у вас точечные светодиод, галоген.220в 12в. Лед лампы диммируемые с цоколем GU10 (если это что-то даст) На скорую руку. Разберётесь? Хотелось бы разобраться, но уровень у меня из разряда - youtube ролики своими руками))Был бы признателен за более подробное объяснение И как писал Из России: ЛЕША, При вкл/откл левой клавиши, возможно, будет заметное "моргание" на 2 и 7. не будет ли такого?Если лампы допускают питание постоянным напряжением, то можно сделать на 6 диодах (выпрямительный мост и два дополнительных диода на светильниках) Писал выше, что лампы ледовские, диммируемые, не знаю допускают ли они питание постоянным... Может на коробке посмотреть у них? Что там должно быть? |
|
|
2.10.2018, 21:13
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Попробуй эту схему
|
|
|
2.10.2018, 22:34
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Без релюх, диодов, без ограничений по применяемым лампам можно обойтись если в руках имеется двухклавишный выключатель, каждый пост которого двухполюсный... Стоит посмотреть у Анама или Зенита (N2101.2).
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.10.2018, 1:09
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Мужики,Вы чё,с ума сошли.Вы свой хлеб гастерам отдаёте,которые в электричестве не шарят,но берутся.Не понимая простых схем.а вы им разжовываете.А потом ноем что у нас работы нет,он берётся за работу которой не знает и делает +\- хорошо,а вы ему сказ держите.Разве не видно что это колымщик,который может и кладёт плитку хорошо но вот с электрикой не очень.Но берётся за электрику,(почти профи).Сами (мудаки) работу проё...ваем. Каждый должен заниматься своим делом
|
|
|
3.10.2018, 9:23
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Да какая это работа? Работа - это когда над проектом днями сидишь. А здесь то что? Сам же ведь был такой..
|
|
|
3.10.2018, 11:31
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.10.2018 Пользователь №: 54755 |
Попробуй эту схему Благодарю! У меня сразу несоклько вопросов:1) Скажи пжлст, в схеме, где плюс и минус, нужно рассматривать как фазу и ноль или? Просто везде подрубал фазу на включатели, а по схеме получается ноль. Или в случае с диодами нужно менять полярность? 2) Другой вопрос про диоды, их количество не зависит от количества ламп? 3) И ещё, у меня будет натяжной потолок, и в одном углу будет мини коробка, для ревизии блока питания лед ленты. Диоды лучше расположить в этой коробке, чтобы можно было в случае чего заменить их? 4) И на сколько эта схема безопасна? 5) Ещё забыл сказать, у меня рядом с двухклавишником будет диммер для этих ламп, не возникнет каких-либо проблем с этой схемой, которую ты предложил? Без релюх, диодов, без ограничений по применяемым лампам можно обойтись если в руках имеется двухклавишный выключатель, каждый пост которого двухполюсный... Стоит посмотреть у Анама или Зенита (N2101.2). Спасибо за предложение, но у нас в прибалтике я не видел таких, плюс у меня уже закуплены все выключатели и розетки из одной линейки, а их очень много, как и потраченных денег))Мужики,Вы чё,с ума сошли.Вы свой хлеб гастерам отдаёте,которые в электричестве не шарят,но берутся.Не понимая простых схем.а вы им разжовываете.А потом ноем что у нас работы нет,он берётся за работу которой не знает и делает +\- хорошо,а вы ему сказ держите.Разве не видно что это колымщик,который может и кладёт плитку хорошо но вот с электрикой не очень.Но берётся за электрику,(почти профи).Сами (мудаки) работу проё...ваем. Каждый должен заниматься своим делом Уважаемый, я делаю ремонт у себя в квартире и чей-либо хлеб забирать не собираюсь. Весь ремонт, за исключение некоторых вещей, где требуется сертификация и спец разрешения, делаю сам, но всё изучить физически нет времени, поэтому приходиться обращаться за советами к таким спецам, как вы. Помимо этого хочу подчеркнуть, что у нормальных спецов, никакой колымщик, гастер и как ещё вы их называете - не заберёт хлеб, у хорошего спеца всегда будет работа! |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
3.10.2018, 11:51
Сообщение
#17
|
Гости |
Писал выше, что лампы ледовские, диммируемые, не знаю допускают ли они питание постоянным... Может на коробке посмотреть у них? Что там должно быть? Сделайте фото упаковки лампы со всех сторон, где есть надписи. Или спишите аккуратно всё и выложите сюда. Особенно интересуют надписи вроде АС, DC, и всё, что около них. Тогда можно что-то сказать определённо. Без этого - гадание на кофейной гуще.Так что дайте, пожалуйста, конкретную информацию по лампам. Касательно "безопасности" - вопрос философский. Какой безопасности? Электро? Пожарной? Безотказной работы серийного изделия в самодельном проекте? Вы собираетесь городить "колхоз" с применением радиодеталей и монтажом своими мастеровитыми (без сарказма) руками, ны Вы ведь не профи-электрооадиомонтажник, и всех нюансов этого внешне простого процесса не знаете, верно? Тогда вопросы безопасности ложатся полностью под Вашу ответственность. Это неплохо - если знаете, то делаете, то будете спать спокойно. |
|
|
3.10.2018, 12:00
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Благодарю! У меня сразу несоклько вопросов: 1) Скажи пжлст, в схеме, где плюс и минус, нужно рассматривать как фазу и ноль или? Просто везде подрубал фазу на включатели, а по схеме получается ноль. Или в случае с диодами нужно менять полярность? 2) Другой вопрос про диоды, их количество не зависит от количества ламп? 3) И ещё, у меня будет натяжной потолок, и в одном углу будет мини коробка, для ревизии блока питания лед ленты. Диоды лучше расположить в этой коробке, чтобы можно было в случае чего заменить их? 4) И на сколько эта схема безопасна? 5) Ещё забыл сказать, у меня рядом с двухклавишником будет диммер для этих ламп, не возникнет каких-либо проблем с этой схемой, которую ты предложил? + и - рассматривать как фазу и 0 нельзя. Фаза и ноль должны приходить на выпрямительный мост, а уже с выхода моста "минус" идет через двуклавишный выключатель на лампы. Полярность менять нельзя. Если все же хотите поменять полярность (чтобы + приходил на выключатель), то тогда два диода в схеме нужно будет "перевернуть". На счет диммера не знаю. как он будет отрабатывать на постоянном (пульсирующем) напряжении. Поэтому, для начала лучше схему соберите "на коленках" и протестируйте. При сборке схемы будьте аккуратны и внимательны - не перепутайте полярность включения диодов (анод-катод) и не перегрейте их. Диммер будет однозначно хорошо работать, если его включить до выпрямительного моста, однако тогда он будет одновременно регулировать яркость всех ламп. Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.10.2018, 12:33 |
|
|
3.10.2018, 13:15
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.10.2018 Пользователь №: 54755 |
Сделайте фото упаковки лампы со всех сторон, где есть надписи. Или спишите аккуратно всё и выложите сюда. Особенно интересуют надписи вроде АС, DC, и всё, что около них. Тогда можно что-то сказать определённо. Без этого - гадание на кофейной гуще. На данный момент на работе, поэтому фото смогу только вечером, но нашёл на одном сайте такую лампочку с кое-какой характеристикой, там правда не увидел AC, DC, но возможно там будет другая необходимая инфа, и да, разница у нас лишь в ваттах, у меня 4.5Так что дайте, пожалуйста, конкретную информацию по лампам. К сожалению ссылку вставить не даёт, поэтому приложил в пдф формате Philips_GU10_5.5W_Dimmable_from_Reduction_Revolution.pdf ( 216.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77 Касательно "безопасности" - вопрос философский. Какой безопасности? Электро? Пожарной? Безотказной работы серийного изделия в самодельном проекте? То что колхоз, не спорю)), но хочется соблюсти все критерии по безопасности, что вы указали. В электрике я почти нуб, знаний хватило, чтобы раскидать проводку по квартире, подрубить розетки и включатели, ну и ящик с автоматами поставить, а вот касаемо более глубоких познаний, диоды, то чего я тут спросил, это уже дремучий лес.Вы собираетесь городить "колхоз" с применением радиодеталей и монтажом своими мастеровитыми (без сарказма) руками, ны Вы ведь не профи-электрооадиомонтажник, и всех нюансов этого внешне простого процесса не знаете, верно? Тогда вопросы безопасности ложатся полностью под Вашу ответственность. Это неплохо - если знаете, то делаете, то будете спать спокойно. + и - рассматривать как фазу и 0 нельзя. Фаза и ноль должны приходить на выпрямительный мост, а уже с выхода моста "минус" идет через двуклавишный выключатель на лампы. Полярность менять нельзя. Если все же хотите поменять полярность (чтобы + приходил на выключатель), то тогда два диода в схеме нужно будет "перевернуть". На счет диммера не знаю. как он будет отрабатывать на постоянном (пульсирующем) напряжении. Поэтому, для начала лучше схему соберите "на коленках" и протестируйте. При сборке схемы будьте аккуратны и внимательны - не перепутайте полярность включения диодов (анод-катод) и не перегрейте их. Диммер будет однозначно хорошо работать, если его включить до выпрямительного моста, однако тогда он будет одновременно регулировать яркость всех ламп. Я предполагал подключение сначала димера и сразу после него двухклавишник, ну а вашу схему реализовывать уже после этого двухклавишника. |
|
|
3.10.2018, 16:03
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Я предполагал подключение сначала димера и сразу после него двухклавишник, ну а вашу схему реализовывать уже после этого двухклавишника. тогда лампы не будут включаться\выключаться в желаемом варианте. Диммер попробуйте воткнуть на минусовом проводе между мостом и двухклавишником. Скорее всего будет работать. p.s. для чего Вам такой "извращенный" вариант включения ламп? Лампы будут в одной комнате? Диммер будет один на все лампы? Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.10.2018, 16:07 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 20:09 |
|