Привет! Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке, коридор, ванна и кухня - смежные.
По ПУЭ транзитные кабели через ванную не допускаются. А если в ванной на этот кабель повесить розетку? Он уже не транзитный?
Или транзитной останется та его часть, что уходит в кухню?

Если пустить ВВГ в гофре по полу рядом с трубами канализации и водопровода (все - пластик), под ванной, прокатит в плане безопасности?
Ванна стальная, не заземлена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.9.2018, 9:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Леха_* @ 28.9.2018, 9:13) *
По ПУЭ транзитные кабели через ванную не допускаются.
Прошу напомнить пунктик.

Цитата(Гость_Леха_* @ 28.9.2018, 9:15) *
.. в плане безопасности..
ГОСТ Р 50571.7.701-2013 в помощь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.9.2018, 9:37
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Леха_* @ 28.9.2018, 9:13) *
...
По ПУЭ транзитные кабели через ванную не допускаются.
...

ПУЭ, "7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.9.2018, 11:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2018, 9:37) *
ПУЭ, "7.1.40.
Про транзит тут нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 28.9.2018, 11:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
... как обмануть ПУЭ
Жена в качестве энергонадзора? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.9.2018, 13:47
Сообщение #6





Гости






Цитата(Олега @ 28.9.2018, 11:25) *
Про транзит тут нет.

В квартире транзита и не может быть, это неточность ТС. Вот что говорит о транзите ПУЭ: "7.1.42. ... прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.9.2018, 15:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2018, 13:47) *
В квартире транзита и не может быть, это неточность ТС. Вот что говорит о транзите ПУЭ: "7.1.42. ... прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается."
На ваш взгляд транзитный пассажир, к примеру, обязан проехать через подвал или техническое подполье ? И еще через пожароопасное - в ПУЭ тоже есть пунктик..
Транзитный объект (в т.ч. кабель) не имеет отношения к объекту, через который проходит (проезжает, проплывает, прокладывается...).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 28.9.2018, 15:59
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Уважаемый автор это ваша квартира, не морочьте себе и нам голову пожалуйста. Так же не читайте больше ПУЭ перед сном.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.9.2018, 16:24
Сообщение #9





Гости






Цитата(Олега @ 28.9.2018, 15:16) *
На ваш взгляд ...

Нет тут моего взгляда, есть пункт ПУЭ ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 28.9.2018, 17:18
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Леха_* @ 28.9.2018, 9:13) *
Привет! Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке, коридор, ванна и кухня - смежные.
По ПУЭ транзитные кабели через ванную не допускаются.


По ПУЭ много чего не допускается, а делать надо, иначе жена из дома выгонет icon_biggrin.gif . Проявите смекалку и сделайте ДЛЯ СЕБЯ так, чтобы было аккуратно и безопасно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.9.2018, 17:35
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2018, 16:24) *
Нет тут моего взгляда, есть пункт ПУЭ ...
Пункт ПУЭ лишь использует понятие для запрета, но не даёт определение.
Не понял про отсутствие взгляда. ))

Цитата(Dimka1 @ 28.9.2018, 17:18) *
.. чтобы было аккуратно и безопасно.
Что бы репу не честь где уже безопасно, а где не достаточно резонно смотреть в вышеуказанный ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.9.2018, 17:51
Сообщение #12





Гости






Цитата(Олега @ 28.9.2018, 15:16) *
На ваш взгляд транзитный пассажир, к примеру, обязан проехать через подвал или техническое подполье ? И еще через пожароопасное - в ПУЭ тоже есть пунктик..
Транзитный объект (в т.ч. кабель) не имеет отношения к объекту, через который проходит ...

Вот поэтому ПУЭ его и запрещают, что он не имеет отношения к объекту, через который проходит. Вот случай из собственной практики: пожар в многоквартирном доме, горит мусор в подвале, время действия - начало 90-х. Приехали пожарные, обестачиваем дом, они приступают к тушению. Через несколько минут вылетают из подвала с матерками. какого х... не обесточили дом? А дом обесточен полностью, благо в памяти осталось, что через подвал ТРАНЗИТОМ проходят два кабеля: один на КНС-ку, второй - питание уличного освещения. Через подвал они проходят в металлических кабельных коробах. Огнём повредило изоляцию - частичное оплавление, вот и ударило пожарного! Хорошо, что ТП-ушка рядом, обесточили и их. Пожар потушили, отделались лёгким испугом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 28.9.2018, 17:58
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2018, 17:51) *
Вот поэтому ПУЭ его и запрещают, что он не имеет отношения к объекту, через который проходит. Вот случай из собственной практики: пожар в многоквартирном доме, горит мусор в подвале, время действия - начало 90-х. Приехали пожарные, обестачиваем дом, они приступают к тушению. Через несколько минут вылетают из подвала с матерками. какого х... не обесточили дом? А дом обесточен полностью, благо в памяти осталось, что через подвал ТРАНЗИТОМ проходят два кабеля: один на КНС-ку, второй - питание уличного освещения. Через подвал они проходят в металлических кабельных коробах. Огнём повредило изоляцию - частичное оплавление, вот и ударило пожарного! Хорошо, что ТП-ушка рядом, обесточили и их. Пожар потушили, отделались лёгким испугом.

Раз уж разжевывать.

Транзит - проход коммуникаций через разные пожарные отсеки здания.
(например парковка и жилая часть), через парковку нельзя прокидывать питающие кабели относящиеся к жилой части, но если их покрыть огнезащитой EI150 - то можно. Также транзит - прокладка сторонних коммуникаций через специализированные помещения (например через ИТП вы не имеете права прокладывать кабель в ГРЩ, также как и через помещение ГРЩ не имеете права прокладывать трубопровод). Это регламентируется нормами.
Для комерсов транзит - разная собственность. Вы магазин в ТЦ и сбоку Магазин в ТЦ. Так вот, своё питание через соседний магазин без согласия другого собственника, только через общие зоны внутри ТЦ.
У Вас - квартира, т.е. пожарный отсек для вас - это жилая часть здания. Но если помещение сан. узла в собственности не у Вас, то ищите хозяина и договаривайтесь icon_wink.gif

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 28.9.2018, 18:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.9.2018, 18:34
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Коллеги, понятие "транзит" - оно само по себе, и даже без подвала, и даже без отсека. ))

Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора. Будучи проложен через ванную, транзитный до ванной. И т.далее..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 28.9.2018, 18:36
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Олега @ 28.9.2018, 18:30) *
Коллеги, понятие "транзит" - оно само по себе, и даже без подвала, и даже без отсека. ))

Ну вот, теперь ТС не прокинет кабель в кухню через ванну...

Но в целом согласен, понятие транзита можно поразному крутануть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.9.2018, 20:02
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 28.9.2018, 19:34) *
,Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора. ,

эдак и туалет можно разделить - тут пардон, гадите, тут - штаны надеваете, тут у Вас картина висит и т.д. icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.9.2018, 20:30
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(___VITOS___ @ 28.9.2018, 18:36) *
Ну вот, теперь ТС не прокинет кабель в кухню через ванну...
Это с чего вдруг ?
Слово "транзит" изначально не имеет запретного смысла.
А пункта на запрет транзита кабеля через ванную комнату нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.9.2018, 21:22
Сообщение #18





Гости






Цитата(Олега @ 28.9.2018, 20:30) *
...
А пункта на запрет транзита кабеля через ванную комнату нет.

Совершенно верно. А с моей точки зрения у ТС вообще транзита нет, есть обычная внутриквартирная проводка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.9.2018, 0:00
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 28.9.2018, 21:22) *
А с моей точки зрения у ТС вообще транзита нет, есть обычная внутриквартирная проводка.
Да при чем тут квартирная проводка или еще какая-либо. Понятие транзита может относиться к чему угодно.
Ладно, на пару пустяковых вопросов ответьте кратко:
1. Кладовые и подсобные помещения квартир относятся к пожароопасным помещениям ? Да или Нет ?
2. Относится ли к таким помещениям п.7.1.43 о транзитных кабелях и проводах ? Да или Нет ?
Просто у меня осталась толика сомнений в верности вашей точки зрения.

Цитата(Олега @ 28.9.2018, 19:34) *
Кабель а кухню, проложенный через коридор, является транзитным для коридора.
Цитата(с2н5он @ 28.9.2018, 20:02) *
эдак и туалет можно разделить - тут пардон, гадите, тут - штаны надеваете, тут у Вас картина висит и т.д. icon_wink.gif
Не понял цель такого разделения и взаимосвязи с вопросом транзита через помещение.
Да, все перечисленное выше не имеет отношения к транзитному (не задействованному для работы электрооборудования в данном помещении) кабелю. И что ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 29.9.2018, 6:58
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Леха_* @ 28.9.2018, 10:13) *
Есть необходимость кинуть кабель в кухню из коридора через ванную в квартире-хрущевке, коридор, ванна и кухня - смежные.

Однажды менял проводку в хрущевке. С щитка в коридоре кабель на кухню идет по проекту по каналу общей плиты перекрытия (коридор - ванная - кухня). У вас по другому? Или чем то не устраивает проектный вариант?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены