ОСО-0.25 , Обмоточные данные |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ОСО-0.25 , Обмоточные данные |
24.9.2018, 20:35
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Завалялся в закромах такой транс древний. 220/12. Вполне неплохой с виду. Решил перемотать и сделать из него зарядник для автомобильных аккумуляторов. Перемотать-то перемотал, но греется, собака, даже без нагрузки. Железо греется. Ток холостого хода в районе 0.55А. Такого же не может быть. На работе нашел аналогичный, промерил - тоже самое, и тоже греется. Что-то не то с этими трансформаторами. Первичка заводская, не перемотанная. И транс довольно старый, тогда еще не химичили и не экономили на меди. Подскажите где собака зарылась? Может у кого сохранились обмоточные данные, понимаю что древность, но вдруг?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
24.9.2018, 22:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата Железо греется. Ток холостого хода в районе 0.55А. Такого же не может быть. Может! Цитата Что-то не то с этими трансформаторами.....Подскажите где собака зарылась? "Собака зарыта" в заданном режиме работы и следовательно - плотность тока под этот режим.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.9.2018, 19:10
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Может! То есть, вы хотите сказать, что для трансформатора с габаритной мощностью 250 потребление холостого хода 100 Вт - это нормально? А на "полезные нужды" остается всего 150? Для примера ОСМ1-0.4 на холостом кушает всего 0.18А.Цитата в заданном режиме работы и следовательно - плотность тока под этот режим. Этот транс применялся для питания местного (или переносного) освещения. И режим может быть от повторно-кратковременного до непрерывного в течении смены (а то и двух, а то и круглосуточно). Какая такая особая особенность в питании лампочек?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
25.9.2018, 19:52
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
25.9.2018, 20:19
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(uvk2) ....потребление холостого хода 100 Вт - это нормально? А на "полезные нужды" остается всего 150? Неверные выводы.100 Вт в режиме ХХ в одних случаях нормально, а в других нет - всё задаётся конструктивом и предназначением. Цитата Для примера ОСМ1-0.4 на холостом кушает всего 0.18А. Во-первых у тр-ров разной мощности, разные условия охлаждения обмоток, поэтому и плотность тока разная.Во-вторых конструкция совершенно другая (Ш-образный сердечник). У ОСО-0.25 плохое использование железа. Видимо разрабы упростили конструктив по причине условно-кратковременного режима работы данного транса. Для примера обратите внимание на другие трансы с такой же формой железа (П-образный) и увидите, что обмотки расположены на двух стержнях, а не на одном. Вот и "задрали" плотность тока, чтобы получить максимум мщности на данном габарите магнитопровода..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
25.9.2018, 20:20
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Изоляция? Это же отечественный трансформатор дремучих годов. Никогда не видел в наших трансах лакированных пластин. Грубо наштампованные железяки, в большинстве ржавые.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.9.2018, 0:05
Сообщение
#7
|
Гости |
... Никогда не видел в наших трансах лакированных пластин. Грубо наштампованные железяки, в большинстве ржавые. Вместо лака выполнено фосфатирование, поэтому лака и не видели. Вот такой материал на эту тему случайно сохранился у меня в компьютере:... Для удаления ржавчины и восстановления изолирующего слоя пластин используется преобразователь ржавчины, содержащий ортофосфорную кислоту. В результате химической реакции ржавчина растворяется, а железо покрывается слоем фосфата. Теоретически, это должно сработать как аналог ламинирования для изоляции пластин и уменьшения вихревых токов в магнитопроводе. Пластины заливаются преобразователем ржавчины на время не менее 1 часа. В данном случае пластины пролежали в нём сутки. В это время происходила медленная реакция с выделением газа, поэтому ёмкость с пластинами находилась на открытом воздухе, укрытая полиэтиленовым пакетом. По окончании этой процедуры следов ржавчины не было заметно и пластины были уложены на бумагу для сушки, после которой они приобрели серый оттенок - признак фосфатного покрытия. Затем трансформатор был собран, но без стягивания кожухом - для следующего этапа. ..." |
|
|
|
26.9.2018, 10:34
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
26.9.2018, 22:40
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Вместо лака выполнено фосфатирование Спасибо, принял к сведению технологию.Где-то ещё читал про удаление ржавчины путем проварки в парафине.Цитата Это написано на клеммнике ? Таки да, так и написано.Ещё странность - первичка намотана милиметровым проводом. Хотя как по мощности то хватило бы и 0.85. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
26.9.2018, 23:33
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ещё странность - первичка намотана милиметровым проводом. Хотя как по мощности то хватило бы и 0.85. По сведениям в сети: встречались партии в более толстыми выводами первички, а сама катушка - тонким. Возможно кто-то и хитрил. Как вариант - ТУ могли не допускать подключение к клеммнику провода менее 1 мм. Но если перемотали собственноручно, то понятно не тот вариант..Извиняюсь, был невнимателен. Первичка заводская, не перемотанная. Есть повод проверить диаметр.
Сообщение отредактировал Олега - 26.9.2018, 23:43 |
|
|
|
27.9.2018, 21:51
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Ну уж если проверять диаметр, все одно разматывать, можно и посчитать витки первички. Да знать бы еще сколько их там должно быть. Или рассчитать по железу. n=50/S эта формула пригодна для таких сердечников?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
27.9.2018, 22:07
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(uvk2) Ещё странность - первичка намотана милиметровым проводом. Хотя как по мощности то хватило бы и 0.85. Цитата(Олега) Есть повод проверить диаметр. Кроме мной вышесказанного, могу привести условный пример возможности диаметра провода в 1мм.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
28.9.2018, 9:33
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В возможности 1мм сомнений не было.
uvk2 говорил о возможности 0,85мм, в принципе, а я о возможности реализации этого. |
|
|
28.9.2018, 12:10
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(uvk2) Или рассчитать по железу. n=50/S эта формула пригодна для таких сердечников? Дело не в сердечнике для данной формулы, а сама формула условно-обобщённа.Данную формулу применяют когда нужно просто намотать транс, не имея данных и знаний в тонкостях данного вопроса. Отмечу, что она подтверждена практикой и с ней в принципе не промахнёшься (тем более, если учесть "просадку на обмотках). Эта формула как бы "с запасом" и её всегда приводили начинающим (скажем в кружках "Юного Техника"). По ней транс всегда будет холодным, но общие параметры этого транса не оптимальны. Если Вы знаете кол-во витков во вторичке (а Вы знаете размотав для перемотки) и напряжение на этой вторичке (в Вашем случае 12 В), узнаете кол-во витком на первичке..... PS: Отыскал у себя такие трансы - один на 380 Вольт, другой на 220. Так вот...... транс на 380 Вольт имеет набор пластин на 8мм больше, чем на 220 Вольт. Меня это удивило, но потом понял в чём дело - транс на 380 имеет мощность 250 Вт на шилдике, а транс на 220 Вольт имеет мощность 250 кВА на шилдике. Хотя общее обозначение (ОСО-0.25) одинаково..... Сообщение отредактировал Rezo - 28.9.2018, 12:14 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
28.9.2018, 12:18
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.9.2018, 6:21
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата Если Вы знаете кол-во витков во вторичке... Я знаю количество витков на вторичке - их 30, что соответствует 2.5 витка/В. А вот программа считает что их должно быть 3.1. И ещё она считает что обмотки размещены на двух катушках. Имеет ли это принципиальное значение для витков на вольт - одна катушка или две?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
29.9.2018, 12:31
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(uvk2) Я знаю количество витков на вторичке - их 30, что соответствует 2.5 витка/В. А вот программа считает что их должно быть 3.1. Во-первых многое зависит от заданных параметров, а во-вторых к программам следует относится осторожно. Цитата ....она считает что обмотки размещены на двух катушках. С чего Вы взяли?По Вашей картинке на сей счёт ничего не сказано. И ещё.... Вы уверены, что толщина набора 47 мм (Hs). Вчера смотрел у себя ,так там 58мм. Дальше.... Вы говорили о том, что транс в 12 Вольтами на выходе, а в таблице 2х36=72 Вольта! Дальше.... Посмотрите на мощность в программе - Вас не удивляет, что с такими габаритами магнитопровода, мощность почти полкиловатта, если даже на шилдике транса указано 250 Вт? Цитата Имеет ли это принципиальное значение для витков на вольт - одна катушка или две? Нет! Только общее кол-во витков половиниться для каждой катушки.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
29.9.2018, 14:38
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата С чего Вы взяли? А вот там, в комментарии, справа вверху...По Вашей картинке на сей счёт ничего не сказано. Цитата а в таблице 2х36=72 Вольта! Это я под свои нужды. И я так понял что 36 - это напряжение всей обмотки со средней точкой (галка стоит). Мне же надо 2х18. Толщина набора точно 47мм, видимо бывают разные модификации. Ну а мощность, конечно да, что-то неверно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
29.9.2018, 14:53
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(uvk2) С чего Вы взяли? Да - не обратил внимание.По Вашей картинке на сей счёт ничего не сказано. А вот там, в комментарии, справа вверху... Кстати!.... Цитата(uvk2) Я знаю количество витков на вторичке - их 30, что соответствует 2.5 витка/В. А вот программа считает что их должно быть 3.1. Я прикинул вручную по формулам и в данном случае должно быть примерно 2,2 в/Вольт.Если взять Вашу вторичку в 30 витков и отнять витка 3 (Вы не учли допвитки на "просадку"), то получается практически то же самое - 2,25 в/Вольт. Цитата(uvk2) я под свои нужды. И я так понял что 36 - это напряжение всей обмотки со средней точкой (галка стоит). Вот, что сказано по этому поводу в подсказке:
Сообщение отредактировал Rezo - 29.9.2018, 16:28 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
30.9.2018, 8:00
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Интересно, как прога насчитала такую габаритную мощность - непонятно. Rezo, а если вручную, по формулам прикинуть, сколько получится?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2024, 17:47 |
|