Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Ваня Иванов
сообщение 24.9.2018, 16:58
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(___VITOS___ @ 24.9.2018, 16:27) *
А ведь я тоже безумно хочу посетить Иваново
Приезжайте, люди добрые, будем очень рады Вам... ноги повыдёргивать! icon_biggrin.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 24.9.2018, 18:01
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Подобные деятели малоинтересны ещё и потому что диалога с ними вести не получается - они пропадают на неопределённое время то ли для того чтобы с кем то посоветоваться то ли для того чтоб почитать что по этому поводу пишут методички.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 24.9.2018, 20:48
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(просто Гоша @ 23.9.2018, 16:00) *
... (и вас пришлось выгораживать вашему земляку).
Я за Ивоново вступился в целом. Земляком не назывался. icon_biggrin.gif А про ВВ, у нас их стоит больше 200 штук, не то что проблем, замечаний нет. Все от тавриды, в эксплуатации больше 10 лет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 24.9.2018, 20:59
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Речь была не про тебя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 24.9.2018, 22:18
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Ну и ладно тогда.

Кстати про выключатели, почти на все заведено ТУ, и нормально все работает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 27.9.2018, 21:43
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



"Таврида" само собой вне конкурса. Сегодня, например, на одном из предприятий проверяли "устойчивость работы" так АВР на этих выключателях с приводами от Shell отработали так быстро, что даже включенные синхронные движки ничего не поняли и не выпали из синхронизма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 27.9.2018, 22:23
Сообщение #27


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



А вот у нас были проблемы, собственно периодически и выявляем по Тавридовским вакуумникам (выявили уже несколько случаев).
А именно: там есть тяговый изолятор и когда он ломается (в этом и есть проблема у нас), то силовой контакт замыкается (соответственно в таком состоянии и остается постоянно, независимо от цикла вкл/откл).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 27.9.2018, 22:28
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А почему на первом же случае не стали бить тревогу/предъявлять претензии?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 27.9.2018, 22:47
Сообщение #29


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Предъявили, но они сослались на единичные случаи. Ну и заменили через более 10 лет эксплуатации... сейчас при выкатывает тележки оперативный персонал всегда проверяет разомкнутость контактов омиком...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 27.9.2018, 23:33
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Извините, но во всё это мало верится.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 28.9.2018, 7:05
Сообщение #31


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Во что - это? В то что заменили через 10 лет или в поломку тягового изолятора (в принципе имеются фото с характером излома). Доказывать особо не интересно, просто поделился проблемой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 28.9.2018, 7:41
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Во первых: почему не стали бить во все колокола? Не было гарантии? Почему заменили только через 10 лет? Это как объяснить?
Во вторых: как вы пользовались всё это время заведомо неисправным оборудованием? Перед вкатыванием я ещё понимаю, что можно проверить "омики", а как выключать и тем более выкатывать? Разрывать выкатыванием одну неисправную/замкнутую фазу или гасить всю секцию?

У меня просто в голове не укладывается, как всё сие возможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 29.9.2018, 9:58
Сообщение #33


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(просто Гоша @ 28.9.2018, 7:41) *
Во первых:

На самом деле не думали что такое возможно (прямо как участники этой ветки). Вакуумные выключатели периодически протираем и испытываем (переходное сопротивление не меряем).
Заметили из-за следующей ситуации: сеть 6 кВ резонансно-заземленная, однофазное замыкание на землю. Дежурный электромонтер, обходя РУ увидев отключившуюся от земляной защиты ячейку, которая запитывает двигатель... Посчитал, что отключенное присоединение не может быть проблемой (земля-то висит в системе) пошел дальше осматривать (РУ у него несколько). Через два часа поисков ОЗЗ методом перевода нагрузки, вышли на РУ с данным присоединением. Как только поставили выкатной элемент в ремонт, земля пропала... . При проверке вакуумника определили вышеозвученнную проблему.
В колокола начали бить - проверили все вакуумники, из порядка 400 выявили 6 подобных...
Цитата(просто Гоша @ 28.9.2018, 7:41) *
Во вторых:

Пользовались одетыми розовыми очками ))) что вакуумные выключатели вершина инженерной мысли, неприхотливые и беспроблемные. Все как у Вас и участников данной ветки ))).
Секция не гаснет, выкатывается без проблем с замкнутой фазой, т.к. сеть 6 кВ резонансно-заземленная...

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 29.9.2018, 10:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 29.9.2018, 13:18
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Про "битие в колокола" я имел ввиду обращение по гарантии. Про неё ничего, увы, опять не услышал. Так что у кого очки это вопрос интересный. И тут, похоже, не очки, а шоры.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 29.9.2018, 16:58
Сообщение #35


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Ваша наивность меня начинает настораживать, Вы или непризнанный гений или ... . Какая гарантия на данные выключатели через (как было сказано ранее) более 10 лет в эксплуатации??? На фирму мы обратились... повторяться не буду.... Ваши действия в данной ситуации??? Если можно, то не оперировать лозунгами (надо бить в колокола), а конкретику! Ведь цель общения на форумах - это делиться опытом!
Зы: про очки и шоры: розовые очки надеты были у нас- мы их сняли...

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 29.9.2018, 17:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 29.9.2018, 17:15
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Товарищи, вы меня извините, конечно, но это просто пипец какой-то. И это называется общение! А неужели сразу нельзя было написать, что да, есть вот такие и такие неисправности, но после 10 лет службы. И вопросов бы не было больше никаких. А то ведь написано было так что вы с ними мучились аж 10 лет и только потом их вам заменили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 29.9.2018, 17:28
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



))) в сообщении 33 была написана последовательность, если сами невнимательно читаете, то ничем помочь не могу. Если что- то недопоняли, то не надо допридумывать-лучше задать уточняющий вопрос! Насчёт «проблем через 10 лет эксплуатации» - то такого я писать не буду, т.к. через сколько изоляторы ломаются-никто не знает! Проблема для нас (и не только) новая! Ещё раз - заметили после проблемы с ОЗЗ и проверки ВСЕХ выключателей (в том числе были и проблемые восьмилетки).

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 29.9.2018, 17:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.9.2018, 21:16
Сообщение #38


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А влагу внутри прозрачной колбы видали?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 29.9.2018, 22:04
Сообщение #39


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



С чего бы ей там взяться? при сломе тягового изолятора...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 30.9.2018, 7:34
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11185
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Sokoloff79 @ 29.9.2018, 22:04) *
С чего бы ей там взяться?

Значит, не видали. А мы Ставриду бомбили. Те отбрёхивались.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник