Частотный преобразователь 220 в 380 7кВт , подключение в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Частотный преобразователь 220 в 380 7кВт , подключение в квартире |
24.9.2018, 8:41
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.9.2018 Пользователь №: 54723 |
Добрый день!Подскажите новичку-для ремонта квартиры есть необходимость подключить штукатурную станцию на 380 В общей мощностью 7 кВт к однофазной сети 220 В.Возможно-ли это сделать при помощи частотного преобразователя и выдержит-ли штатная вводная проводка квартиры при подключении сразу после счётчика?
|
|
|
|
24.9.2018, 11:27
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Обратитесь в свою управляющую компанию и запросите временное подключение 380В, если люди адекватные то за разумную плату предоставят..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
24.9.2018, 11:39
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8897 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Частотных преобразователей, потребляющих 1 фазу 220 В и выдающих 380 В 3 фазы не существует в природе. Есть только выдающие 3 фазы 220 В. Но и таких на 7 кВт не бывает.
-------------------- |
|
|
24.9.2018, 11:52
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.9.2018 Пользователь №: 54723 |
Спасибо за исчерпывающие ответы.Вопросов больше нет.
|
|
|
|
24.9.2018, 18:19
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 |
Бывают Костян, бывают. У китайцев и семь квт можно найти. Встречал в сети 11КВт - не знаю как они в деле.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
|
|
24.9.2018, 20:07
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8897 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Эл-Х, блин, ну конечно же и такие могут быть. Техника не стоит на месте. Но и они скорее всего на 3*220, а не 3*380. Да и что это получается? Ради одного раза выписать такой частотник, ждать месяц, потом провести работу за пару дней. А стоить он должен не меньше, чем аналогичные с той же мощностью 380/380
-------------------- |
|
|
24.9.2018, 21:44
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.9.2018 Пользователь №: 54723 |
Эл-Х, блин, ну конечно же и такие могут быть. Техника не стоит на месте. Но и они скорее всего на 3*220, а не 3*380. Да и что это получается? Ради одного раза выписать такой частотник, ждать месяц, потом провести работу за пару дней. А стоить он должен не меньше, чем аналогичные с той же мощностью 380/380 Насчёт одноразового использования я не писал. |
|
|
|
25.9.2018, 5:59
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.9.2018 Пользователь №: 54723 |
|
|
|
25.9.2018, 8:27
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8897 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В правильном то в правильном. Но.
1. На выходе всё равно будет 3х220, а не 3х380. Поэтому в комплект смотрите трёхфазный трансформатор на ту же или большую мощность. Ну или на худой конец три однофазных не меньше трети по мощности от мощности установки. 220/380. 2. А с какой стати это вы штукатуров обеспечиваете нужным напряжением? Может это их заботы? Вы им деньги платите или они вам? 3. Вам подсказали простой и дешёвый способ обеспечения необходимым напряжением. Чем не устраивает? -------------------- |
|
|
25.9.2018, 9:50
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
|
25.9.2018, 9:53
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
|
|
|
25.9.2018, 11:24
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8897 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
karcus, ну может быть. Не вчитывался после ночной смены. Но тогда там цена должна быть сам ПЧ+трансформатор. Но я так и не понимаю, зачем это автору, почему голова должна болеть у него, а не у хозяина этой насосной станции
-------------------- |
|
|
25.9.2018, 13:43
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Предположу, что ТС и является хозяином этой станции. А ещё по-совместительству прорабом/бригадиром, выполняющим работы по оштукатуриванию квартир. Но нам-то какая разница?
А цена его в 500 долларов - это почти даром. |
|
|
26.9.2018, 6:45
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.9.2018 Пользователь №: 54723 |
Предположу, что ТС и является хозяином этой станции. А ещё по-совместительству прорабом/бригадиром, выполняющим работы по оштукатуриванию квартир. Но нам-то какая разница? А цена его в 500 долларов - это почти даром. Хозяином станции не являюсь. Пока..Да,я-бригадир,но работающий наравне с ребятами."Сутенёром" не был и не буду.Озадачен покупкой данного вида оборудования.Рынок станций на 220 в надлежащего качества ограничен 3 моделями с ценником от 400 тр(не считая доп.оборудования).Найти б/у 220 в-большой вопрос.Использование 380 В оправдано на больших объёмах-комплексы,ТЦ и т.д.Но и вариант "кидалова" возрастает в разы.Не рентабельней,но спокойней работать на квартирах/коттеджах.Установки 380 В б/у представлены в большом ассортименте.Да и возможность подстраиваться под окружающие условия труда (220/380) тоже немаловажный момент.Поэтому и возник вопрос о возможности использования преобразователя. На вашей штукатурной станции один мотор или несколько? 3 мотора-5.5 кВт,0.9 кВт и 0.6 кВт |
|
|
26.9.2018, 8:40
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Тогда на одном частотнике не получится. Частотник должен сам плавно разгонять двигатель. Ваш 5.5 кВт в режиме прямого запуска вызовет перегрузку не только частотника но и однофазной сети. Поэтому ставить придется на каждый двигатель отдельный. Есть варианты когда от одного частотника можно запустить несколько двигателей. Но они будут работать одновременно. А вам наверное нужно раздельно. И это потребует разработки и сборки новой схемы
управления. Возможно мелкие двигатели можно перевести на однофазный режим работы. Но эт если они не сильно загружены. Сообщение отредактировал rosck - 26.9.2018, 8:41 |
|
|
26.9.2018, 9:28
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.9.2018 Пользователь №: 54723 |
Слабосильные-это воздушный компрессор и водяная помпа.Почему-то мне думается,что они изначально однофазные.Попрошу информацию у дилера,но сильно сомневаюсь в успехе.
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
26.9.2018, 9:37
Сообщение
#17
|
Гости |
Слабосильные-это воздушный компрессор и водяная помпа.Почему-то мне думается,что они изначально однофазные. ... Тут ещё трудность может оказаться и в цепях управления, возможно и их переделывать прийдётся. Вам сразу же подсказали: Цитата Обратитесь в свою управляющую компанию и запросите временное подключение 380В, если люди адекватные то за разумную плату предоставят ...
|
|
|
26.9.2018, 18:03
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 24.9.2018 Пользователь №: 54723 |
|
|
|
26.9.2018, 18:43
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Все двигатели на 380 В.Каждый запускается через свой пускатель,через отдельную кнопку. Если это компрессор и насос, то их можно заменить целиком на однофазные аналоги. Это будет дешевле чем устанавливать на каждый двигатель частотник. Тогда остаётся только частотник на 5 кВт. Здесь без него не обойтись. Нужен плавный запуск. Иначе с однофазной сетью будут проблемы. Ну и не везде такое оборудование будет работать. Там где сеть слабая, при такой нагрузки будут проблемы. |
|
|
29.9.2018, 4:20
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Тут дело в том что китайцы пишут вход 220 выход 380. Народ много спорил на одном форуме бывает ли такое или нет. Я склоняются к тому что нет, ну да это не важно. Короче один мужик с того форума заказал, и типа с его слов получил. Обещал написать как оно в реальности работает, и больше на связь не вышел. Последнее что он написал, мол прибором проверил, вольтметр показал на выходе 380 вольт. Мужик русский но жил в Америке и у него там дома напряжение было с его слов две фазы 220 вольт. Автору вопроса нужно понимать что частотником можно питать только один двигатель, или сразу все три в его установке. И двигателя должен запускать сам частотник. А не так что частотник включил а потом пускателями те двигателя к нему подключаешь. То есть придется переделывать всю схему его насосной станции под частотник. И это вроде и не сложно, если с частотниками имел дело, но очень мало еще электриков кто с ним работал. То есть обычно знакомые электрики только руками разведут. Ну как то так. |
|
|