![]() Подключение частного дома с двух ТП через АВР , Как поступить с заземлением? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение частного дома с двух ТП через АВР , Как поступить с заземлением? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2018 Пользователь №: 54715 ![]() |
День добрый всем.
Нужно через АВР подключить частный дом к двум линиям с разных ТП. Трех фазная линия с каждой ТП соединяется через контактор. Допускается ли соединение нулевых проводов с разных ТП в одну общую клемму? Или нулевые провода тоже через контактор соединить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Лучше все через контактор.
А заземление надо одно... Вне зависимости от того откуда идет питание. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Лучше все через контактор. Лучше сначала узнать, не совмещает ли нулевой проводник защитную функцию.Powerman2, у вас питающие вводы в 4 проводника или 5 ? Допускается ли соединение нулевых проводов с разных ТП в одну общую клемму? На одну общую шину, для каждого проводника свой зажим (клема) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2018 Пользователь №: 54715 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Питающий ввод 4-е проводника. Три фазы и ноль. Землю будем делать на месте сами. (закопаем) Заземлитель на месте будет использован для повторного заземления нулевого (от ТП) проводника (система TN-C-S) или он будет независим от заземлителя на ТП (система ТТ) ?Смысл моих вопросов - выяснить, будет ли нулевой проводник использоваться как защитный. Если "да", то разрывать его коммутационными аппаратами, автоматами и т.п. нельзя. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Питающий ввод 4-е проводника. Три фазы и ноль. Землю будем делать на месте сами. (закопаем) По большому счёту этого достаточно: Вводные "нули" (PEN) вешаете на PE шину ВРУ, туда же своё заземление и перемычку на N. Это и будет точка разделения. (Или соответственно не соединяете шины и вводные кабели к шине N при схеме ТТ) Фазы через контакторы АВР. Разрыв нуля в такой схеме смысла не имеет совсем. Вопросы скорее вызывает схема узла учёта электроэнергии. Смысл моих вопросов - выяснить, будет ли нулевой проводник использоваться как защитный. Если "да", то разрывать его коммутационными аппаратами, автоматами и т.п. нельзя. В любом случае его разрыв не имеет смысла т.к. на подстанции заземленная нейтраль. Сообщение отредактировал Delta - 19.11.2018, 12:11 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 15:21 |
|
![]() |