Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
powerman2
сообщение 22.9.2018, 12:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.9.2018
Пользователь №: 54715



День добрый всем.
Нужно через АВР подключить частный дом к двум линиям с разных ТП. Трех фазная линия с каждой ТП соединяется через контактор.
Допускается ли соединение нулевых проводов с разных ТП в одну общую клемму?
Или нулевые провода тоже через контактор соединить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 22.9.2018, 15:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Лучше все через контактор.
А заземление надо одно... Вне зависимости от того откуда идет питание.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.9.2018, 17:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Из России @ 22.9.2018, 15:32) *
Лучше все через контактор.
Лучше сначала узнать, не совмещает ли нулевой проводник защитную функцию.
Powerman2, у вас питающие вводы в 4 проводника или 5 ?


Цитата(powerman2 @ 22.9.2018, 12:47) *
Допускается ли соединение нулевых проводов с разных ТП в одну общую клемму?
На одну общую шину, для каждого проводника свой зажим (клема)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
powerman2
сообщение 22.9.2018, 20:45
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 22.9.2018
Пользователь №: 54715



Цитата(Олега @ 22.9.2018, 19:01) *
Лучше сначала узнать, не совмещает ли нулевой проводник защитную функцию.
Powerman2, у вас питающие вводы в 4 проводника или 5 ?

Питающий ввод 4-е проводника. Три фазы и ноль. Землю будем делать на месте сами. (закопаем)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.9.2018, 22:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(powerman2 @ 22.9.2018, 20:45) *
Питающий ввод 4-е проводника. Три фазы и ноль. Землю будем делать на месте сами. (закопаем)
Заземлитель на месте будет использован для повторного заземления нулевого (от ТП) проводника (система TN-C-S) или он будет независим от заземлителя на ТП (система ТТ) ?
Смысл моих вопросов - выяснить, будет ли нулевой проводник использоваться как защитный. Если "да", то разрывать его коммутационными аппаратами, автоматами и т.п. нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Delta
сообщение 19.11.2018, 12:06
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Регистрация: 8.1.2008
Из: МО Мытищи/Чехов
Пользователь №: 10182



Цитата(powerman2 @ 22.9.2018, 20:45) *
Питающий ввод 4-е проводника. Три фазы и ноль. Землю будем делать на месте сами. (закопаем)

По большому счёту этого достаточно:
Вводные "нули" (PEN) вешаете на PE шину ВРУ, туда же своё заземление и перемычку на N. Это и будет точка разделения. (Или соответственно не соединяете шины и вводные кабели к шине N при схеме ТТ)
Фазы через контакторы АВР. Разрыв нуля в такой схеме смысла не имеет совсем. Вопросы скорее вызывает схема узла учёта электроэнергии.
Цитата(Олега @ 22.9.2018, 22:07) *
Смысл моих вопросов - выяснить, будет ли нулевой проводник использоваться как защитный. Если "да", то разрывать его коммутационными аппаратами, автоматами и т.п. нельзя.

В любом случае его разрыв не имеет смысла т.к. на подстанции заземленная нейтраль.

Сообщение отредактировал Delta - 19.11.2018, 12:11


--------------------
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вернуться в начало страницы