Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

УЗМ-51-М(д) - до УЗО (S) или после? , Как лучше поставить узмки - до противопожарного УЗО или после

VYV
сообщение 4.9.2017, 15:48
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2017
Пользователь №: 52824



Комрады, посоветуйте, пожалуйста!
Заказал себе с доставкой три УЗМ-51-МД (да, да, не ругайте за Д, повелся на защиту от дуги).
Вот только не знаю - как их лучше разместить в щитке на столбе (да, узмки планирую ставить не в доме, а до кабеля, который в этот дом по воздуху идёт).
Так вот - как лучше: до узо (четырёхполюсного селективного 63А на 100 мА) или после?
И как правильно соединить нули в обоих случаях?
В случае когда узм-ки до узо - к узо ноль подводить от последней узм (как на картинке) или от нулевой шины (как на картинке 2)
Сам думаю, что правильнее от шины ведь в узм ноль только для ее собственного питания?
А в случае когда узм-ки после узо - ноль в дом от УЗО? - как тогда быть с нулём для узм-ок, не на шину же щитка на столбе его бросать, ведь с узо ушел ноль к шине в доме...

Сообщение отредактировал VYV - 4.9.2017, 16:02
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.9.2017, 16:31
Сообщение #2





Гости






дяденька-а! а вы вот тутя посмотритя fb.ru/article/240462/uzm--m-shema-podklyucheniya-otzyivyi-i-instruktsiya
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VYV
сообщение 4.9.2017, 16:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2017
Пользователь №: 52824



Спасибо, я посмотрю, и уже много что посмотрел, так что в голове - каша.
Вот что такое в этой статье под "демпфером" подразумевается? no idea...
Форум - уже как последняя надежда чайника получить светлый ответ.


Сообщение отредактировал VYV - 4.9.2017, 17:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 4.9.2017, 17:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Вариант 3.
От нулевой шины на все УЗМ и на УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VYV
сообщение 4.9.2017, 17:08
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2017
Пользователь №: 52824



Цитата(Из России @ 4.9.2017, 17:02) *
Вариант 3.
От нулевой шины на все УЗМ и на УЗО.

Хорошо, а от кого тогда должен уйти ноль в дом - от УЗО или от УЗМ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 4.9.2017, 18:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



УЗМ ноль не коммутирует, нужен только для питания самого УЗМ. Остался один вариант... догадаетесь?... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VYV
сообщение 4.9.2017, 19:55
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2017
Пользователь №: 52824



Спасибо!
Если я Вас правильно понял, что для УЗО не будет считаться утечкой тока прохождение трёх фаз через УЗМ и тогда можно сделать как на картинке в приложении - с УЗМ после УЗО.
Если я Вас понял неправильно (что вероятно, учитывая мои близкие к нулю же познания в электрике icon_biggrin.gif ), то тогда моим единственным вариантом будет как во второй картинке к первому посту - УЗО после УЗМ.
Единственное, почему я думал поставить УЗМ после УЗО - так это чтобы УЗМ-51МД правильно "распознавал" возможные дуги. Но если ему без разницы - то тогда узо будет крайним на выходе из ЩУ до автомата в доме.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 20.9.2018, 16:47
Сообщение #8





Гости






Цитата(VYV @ 4.9.2017, 19:55) *
Но если ему без разницы - то тогда узо будет крайним на выходе из ЩУ до автомата в доме.

Ему то без разницы, только у УЗМ есть собственное потребление в 1,5 Вт, которое заявлено в паспорте. Поэтому ноль для УЗМ необходимо брать на выходе с УЗО, иначе перепад по току в 6 мА Вы получаете из воздуха.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 21.9.2018, 14:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



не советовал бы на улице узм ставить, там электроника всётаки..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 21.9.2018, 20:56
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый VYV! Бегло глянул Ваши схемы: первый вариант нормальный, второй - не очень, а третий совсем не годится! Запомните одну простую вещь: после УЗО никаких заземляющих и прочих проводников, идущих в обход этого УЗО, быть не должно!


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 21.9.2018, 23:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(VYV)
Если я Вас понял неправильно (что вероятно, учитывая мои близкие к нулю же познания в электрике icon_biggrin.gif ), то тогда моим единственным вариантом будет как во второй картинке к первому посту - УЗО после УЗМ....если ему без разницы - то тогда узо будет крайним на выходе из ЩУ до автомата в доме....уже много что посмотрел, так что в голове - каша.
Что бы не было "каши" в голове и подключить наиболее правильно, вначале следует знать те или иные цели.
Например - какова истинная цель установки УЗО на ток 100мА?
Это некое обще-суммарное групповое, общее или или противопожарное?
Вот отсюда и отталкивайтесь с точкой(местом) подключения.....
Цитата(VYV)
....я думал поставить УЗМ после УЗО - так это чтобы УЗМ-51МД правильно "распознавал" возможные дуги.
Что именно имеется ввиду в Вашем представлении?


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dllb_*
сообщение 24.9.2018, 16:42
Сообщение #12





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 21.9.2018, 20:56) *
Уважаемый VYV! Запомните одну простую вещь: после УЗО никаких заземляющих и прочих проводников, идущих в обход этого УЗО, быть не должно!

Извините конечно, но как сделать заземляющий проводник не в обход УЗО?
Я просто недавно в теме, всего неделю и пока чистый теоретик, но как мне кажется к УЗО заземление вообще не подходит ... в тех УЗО, что я видел, а видел я всего одно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 23:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены