![]() Расчет удельной мощности жилых домов |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Расчет удельной мощности жилых домов |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 11576 ![]() |
Здравствуйте! Правильно ли я понимаю "ступени" расчета по СП 256.1325800.2016 для жилых домов (с электроплитами)
Дано 3 однотипных жилых дома с тремя секциями, каждая секция 30 квартир, один дом 90 квартир. В каждом доме установлен ГРЩ, от ГРЩ подключаются три ВРУ, по 1 ВРУ на каждую секцию. ТП одно для трех домов. По таблице 7.1 Ркв=Руд*n путем интерполяции Нагрузки на ВРУ для квартир (Руд для 30 кв= 2,106 кВт): ВРУ секция1 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18 ВРУ секция2 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18 ВРУ секция3 - 30 кв. х 2,106 кВт = 63,18 Нагрузка на ГРЩ (Руд для 90 кв= 1,55 кВт) ГРЩ дома - 90 кв. х 1,55=139,5 кВт Нагрузка на ТП для трех домов (Руд. для 270 кв= 1.328 кВт) Шины ТП 270 кв. х 1,328 кВт = 358,56 кВт Вопрос в том по какой мощности расчитывать внутренние кабельные стояки для квартир от каждого ВРУ, по удельной мощности от количества квартир присоединенных к ВРУ, либо по удельной мощности квартир присоединенных к ГРЩ или ТП. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18035 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 4.7.2008 Из: Воронеж Пользователь №: 11576 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
все перечисленные выше расчеты правильные.
Расчет мощности ведется от количества квартир расчетного участка (для стояка, для ВРУ, для трансформаторной) -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
|
Гость_Проектант ЭОМ_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Всем привет, сейчас в разработке Многоэтажка
с расчетами топикстартера согласен, считаем отдельно Руд квартир по табл.7.1. СП 256: - на дом в послеаварийном режиме - на линейные секции жилья - на отходящие стояки все бы нечего... НО 1. п.7.1.2 гласит "расчетная нагрузка питающих линий, вводов и на шинах РУ ТП тогда причем здесь секции и стояки? т.е. таблицей пользоваться некорректно можно наверное слово "линии" трактовать как стояки...но нет ни слова про секции 2. Примечание 2 под табл. гласит: уд.расчетные нагрузки учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений, слаботочных устройств... т.е. когда считываешь стояк в него уже входит это нагрузка что не верно, т.к. на стояке только квартиры есть тут ПРОФИ которые могут пояснить как все таки найти истину? и которые смогут рассказать как считают? то что экспертиза принимает "как принимает" это человеческий фактор. и дедушка проработав 40 лет в ней иногда не понимает смысла все описанного |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
т.е. когда считываешь стояк в него уже входит это нагрузка что не верно, т.к. на стояке только квартиры Расчет мощности ведется от количества квартир расчетного участка (для стояка, для ВРУ, для трансформаторной) при расчёте общих нагрузок жилого дома мощность общедомовых нагрузок освещения уже войдет в общую мощность вводов и её дополнительно добавлять не надо. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 15.12.2018, 9:23 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 15:21 |
|
![]() |