газовый стояк находится под напряжением 50в |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
газовый стояк находится под напряжением 50в |
17.9.2018, 14:35
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.9.2018 Пользователь №: 54687 |
Уважаемые форумчане! Помогите советом. Сегодня обнаружил что газовый стояк находится под напряжением 50в. Замерял через водяной стояк. Опытным путем выяснил, что напряжение появляется после подключения к сети микроволновки. Между газовым стояком и внутренними коммуникациями стоит диэлектрическая муфта. Шаг1: включаю микроволновку в сеть. появляется напряжение 50в на стояке(газовый стояк и подводкой воды к колонке). после муфты напряжение 0. На корпусе плиты и духовки по 25в(корпус и кухонная мойка). Шаг2: отключаю микроволновку от сети соответственно все по 0. Шаг3: отсоединяю землю из клемной колодки к плите и духовке и включаю микроволновку в сеть все по 0(между корпусом микроволновки и водяной подводкой тоже 0). в чем дело не пойму. Помогите пожалуйста советом. Заранее признателен за ответы. PS: в щитке на вводе стоит УЗО по идее при утечке должно выбить, но все нормально.
Сообщение отредактировал Михаил_О - 17.9.2018, 14:40 |
|
|
|
17.9.2018, 14:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3254 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...в щитке на вводе стоит УЗО по идее при утечке должно выбить, но все нормально. Уважаемый Михаил_О! Когда Вы подключите защитный РЕ-проводник - тогда и УЗО будет срабатывать! Ищите причину в микроволновке.-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
17.9.2018, 15:14
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А вот интересно как вы определили что именно на газовом стояке появляется.Чем измеряете.
|
|
|
17.9.2018, 16:15
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Вам нужно подключить защитный проводник на вводе. Если это не получается сделать, тогда не нужно его подключать в розетках. Толку от этого нету, только вред.
Ваша микроволновка может быть снабжена фильтром и требует обязательного заземления. В противном случае корпус может находится под напряжением до 110 вольт. Причём это напряжение, может по вашему не подключеному защитному проводнику прийти на другие приборы. Возможно где-то между этим прибором и газовым стояком есть цепь. Вот и появляется напряжение на стояке. Напряжение так же может появится на водопроводе и но вы можете ошибочно думать, что оно на газовом стояке. Ну и микроволновка может быть не исправной. Сообщение отредактировал rosck - 17.9.2018, 16:17 |
|
|
|
17.9.2018, 16:25
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Михаил_О, Меняй микроволновку!!!
Ну или в ремонт. Такое сложилось мнение по прочтении проблемы. |
|
|
17.9.2018, 17:35
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...Помогите пожалуйста советом... Каким советом вам помочь? У вас всё ровно. Не лезьте в электричество, не изучив матчасть, и всё будет хорошо... ...Чем измеряете. странный вопрос... естессно, китайским мультиметром, купленным в ближайшем ларьке хозтоваров... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
17.9.2018, 18:19
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
... Сегодня обнаружил что газовый стояк находится под напряжением 50в. Замерял через водяной стояк. Опытным путем выяснил, что напряжение появляется после подключения к сети микроволновки. Между газовым стояком и внутренними коммуникациями стоит диэлектрическая муфта. Шаг1: включаю микроволновку в сеть. появляется напряжение 50в на стояке(газовый стояк и подводкой воды к колонке). после муфты напряжение 0. На корпусе плиты и духовки по 25в(корпус и кухонная мойка). Шаг2: отключаю микроволновку от сети соответственно все по 0. Шаг3: отсоединяю землю из клемной колодки к плите и духовке и включаю микроволновку в сеть все по 0(между корпусом микроволновки и водяной подводкой тоже 0). в чем дело не пойму. Помогите пожалуйста советом. Заранее признателен за ответы. PS: в щитке на вводе стоит УЗО по идее при утечке должно выбить, но все нормально. Классика жанра. Без подключения защитного проводника УЗО приносит больше вреда, чем пользы. С подключением защитной земли вопрос отпадет. |
|
|
|
17.9.2018, 18:28
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
17.9.2018, 18:37
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
17.9.2018, 19:16
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Недавно была дискуссия по этому поводу. Очень много постов написали, а вот про вред так и не выяснили. В ПУЭ я не нашел прямого запрета. Зато нашел рекомендацию как в виде исключения, правельно установить УЗО для трёхфазной системы ТN С.
Сообщение отредактировал rosck - 17.9.2018, 19:22 |
|
|
|
17.9.2018, 19:49
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
17.9.2018, 20:27
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Как же его правильно установить? Нужно перед УЗО разделить нулевой проводник на два. Один проводник пропустить через УЗО и подключить к электроприемнику. Второй проводник пропустить мимо УЗО и занулить им корпус. Вариант , когда проводник зануляющий корпус проходит через УЗО, не рабочий. Корпус электроприемника может иметь контакт с землёй. И это приводит к срабатыванию УЗО. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.9.2018, 20:46
Сообщение
#13
|
Гости |
Уважаемые форумчане! Помогите советом. Сегодня обнаружил что газовый стояк находится под напряжением 50в. Замерял через водяной стояк. ... Вопрос может быть не совсем в тему, НО! А зачем нужна диэлектрическая муфта перед газовым счётчиком? Что это даёт в плане безопасности? |
|
|
17.9.2018, 21:16
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
17.9.2018, 21:24
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
|
|
|
17.9.2018, 21:32
Сообщение
#16
|
||
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Когда я выше писал про подключение защитной земли, то именно это и имел в виду, то что Вы изложили сейчас.
В свое время спрашивал у компетентных людей, будет ли система с разделенным PEN, без повторного заземления в месте разделения системой TN-C-S, ответ был положительным. А вопрос был вызван тем, что в признанном пособии как раз такая система и была изображена без повторного заземления. Вот еще картитнка из инета Сообщение отредактировал Tad - 17.9.2018, 21:39 |
|
|
||
17.9.2018, 21:35
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Но, а без защитного проводника какой вред? Да оно гораздо хуже будет работать. Есть даже вероятность, что оно не сработает при попадании человека под напряжение. Но также есть большая вероятность, что оно сработает. Причём при некоторых вариантах УЗО будет единственной защитой. Был трагический случай, девушку убило током от айфона когда она принемала ванну. Зарядка оказалось неисправной
Как здесь может помочь система ТN S? Сообщение отредактировал rosck - 17.9.2018, 21:37 |
|
|
17.9.2018, 21:46
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.9.2018 Пользователь №: 54687 |
Спасибо большое за ответы! Благодаря им разобрался в проблеме. В общем корпус микроволновки под напряжением 50в. Которое успешно раздается через не подключенный защитный проводник на другие приборы и далее через сильфонные шланги на колонку и водяной стояк. Относительно которого я и измерял напряжение(ошибочно полагая что оно на газовом стояке). Когда несколько лет назад менял в квартире проводку, везде кинул трехжильный кабель но в щитке не подсоединял была только (если не ошибаюсь в термине) возможность зануления. Год назад в подъезде сменили проводку уже якобы с заземлением, но руки так и не дошли все соединить. Т.е. если я правильно понял то при подключении защитного проводника к щитку проблема должна исчезнуть. И напряжение на корпусе микроволновки возможно не брак если она требует обязательного заземления. Еще раз спасибо за ответы!
|
|
|
17.9.2018, 21:52
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Есть вероятность как несрабатывания при протекании опасного тока так и большая вероятность ложных срабатываний при подключении нагрузок, имеющих прямую связь с землей.
|
|
|
17.9.2018, 21:56
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.9.2018 Пользователь №: 54687 |
Вопрос может быть не совсем в тему, НО! А зачем нужна диэлектрическая муфта перед газовым счётчиком? Что это даёт в плане безопасности? Когда узнавал по поводу установки счетчика на газ, порекомендовали поставить. Чтобы уберечь электронику счетчика от внешних воздействий в многоквартирном доме(если кто-то заземлится и т.п.) и в обратную сторону в случае от пробития на корпус техники. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:55 |
|