Уважаемые коллеги! Следите за ходом моих рассуждений и вникайте в суть проблемы! Вот что сообщил ТС:
...В комплектации были галогеновые 10 Ватт 12 Вольт. Я поставил 2 Ватта 12 Вольт светодиодные. Вторая люстра, ведь, работает! Там 58 ламп тоже 2W 12V. ...кроме бублика-транса ничего нет. Прикинем мощность этого "бублика": 10 х 128 = 1280 Вт. После установки светодиодных ламп такая огромная мощность уже не требуется, а будет достаточно мощности всего: 2 х 128 = 256 Вт (по другим данным 2,5 х 128 = 320 Вт). Поэтому можно смело выбрасывать этот "бублик" и вместо него установить 2 (два) выпрямителя для светодиодов типа PS200: напряжение питания ~220В, выпрямленное напряжение =12 В, выходная мощность 200 Вт). Итого получим суммарную мощность 400 Вт, которую будем включать по очереди при помощи обычного двухклавишного выключателя, как показано на схеме ниже:То, что драйверы светодиодных ламп содержат конденсаторы, понятно и ежу, однако вспомним слова ТС: "Вторая люстра, ведь, работает! Там 58 ламп тоже 2W 12V". На основании этого можно смело утверждать, что и 2 группы по 64 лампы тоже будут включаться поочерёдно без каких-либо проблем! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Уважаемые коллеги! Следите за ходом моих рассуждений и вникайте в суть проблемы! Вот что сообщил ТС: Прикинем мощность этого "бублика": 10 х 128 = 1280 Вт. После установки светодиодных ламп такая огромная мощность уже не требуется, а будет достаточно мощности всего: 2 х 128 = 256 Вт (по другим данным 2,5 х 128 = 320 Вт). Поэтому можно смело выбрасывать этот "бублик" и вместо него установить 2 (два) выпрямителя для светодиодов типа PS200: напряжение питания ~220В, выпрямленное напряжение =12 В, выходная мощность 200 Вт). Итого получим суммарную мощность 400 Вт, которую будем включать по очереди при помощи обычного двухклавишного выключателя, как показано на схеме ниже: То, что драйверы светодиодных ламп содержат конденсаторы, понятно и ежу, однако вспомним слова ТС: "Вторая люстра, ведь, работает! Там 58 ламп тоже 2W 12V". На основании этого можно смело утверждать, что и 2 группы по 64 лампы тоже будут включаться поочерёдно без каких-либо проблем! ![]() Дорогой Ваня, а ничё, что у двух БП 200 Вт пусковой ток будет раза в два больше, чем у одного БП 300-350 Вт? Второй момент, вот нахрена использовать ДВА драйвера, и разделять единую проводку изделия (читай - люстры) в конструктиве, ты уверен что для такой махины это легко и просто (а судя по кол-ву источников света у автора махина) и уверен, что после этого изделие (читай - люстра) не слетит с гарантии? Надо тебя в монтажники на перевоспитание, с испытательным сроком и без интернета. Автор, если ты ещё читаешь форум. Ставь кнопку с имп.реле или выключатель с контактором во вторичную цепь своего бублика и забывай о проблеме. После этого можешь и автомат на С25 вернуть, чтобы Ваня успокоился. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2 PS-ки в "ведерко" не вписываются. Третий проводник видимо отсутствует. Гарантия - не пустой звук - ценник (герм.произв.) близок к лимону.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ваня опять выкрутился только без объяснения зачем уже ставить два драйвера вместо одного. Неужели только для того чтобы разделить линию так как он советовал ранее, но только совсем для другого?
![]() Автор, наверное, сюда заходит только поржать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3935 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...а ничё, что у двух БП 200 Вт пусковой ток будет раза в два больше, чем у одного БП 300-350 Вт? Дорогой ___VITOS___! Походу, ты в тот раз серьёзно перебрал, что до сих пор не "просох". Ты понимаешь смысл слов "по очереди"? Сначала включаем первую половину мощностью 200 Вт, потом вторую половину мощностью 200 Вт, а не все сразу! Вот тебе и ответ на твой вопрос: нахрена использовать ДВА драйвера, и разделять единую проводку изделия (читай - люстры) в конструктиве... , только замечу, что это не драйверы, а выпрямители (драйверы находятся в светодиодных лампах). Это ___VITOS___ "с бодуна" всё перепутал! ![]() А вот это правильно: ...После этого можешь и автомат на С25 вернуть, чтобы Ваня успокоился. ...уверен, что после этого изделие (читай - люстра) не слетит с гарантии? ... А это ничё, что гарантия была на люстру с галогенками, а ТС самовольно установил светодиодные лампы?
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.9.2018, 14:34 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Дорогой ___VITOS___! Походу, ты в тот раз серьёзно перебрал, что до сих пор не "просох". Ты понимаешь смысл слов "по очереди"? Сначала включаем первую половину мощностью 200 Вт, потом вторую половину мощностью 200 Вт, а не все сразу! Попробуй объяснить это клиенту, у которого стоимость люстры равна стоимости твоей квартиры. А потом и обучить его прислугу. Мои люди до сих пор, например, катаются на вызовы, когда разница по климату между уставкой на пульте и фактической температурой в спальне более 0,2 градусов...а ты говоришь включать по очереди. С таким подходом как у тебя быстрее ноги исполнителю поломают, чем по очереди выключатель нажмут. Смотрел жмурки? - "Ну вот и усё, карачун тебе Церителли" © только замечу, что это не драйверы, а выпрямители (драйверы находятся в светодиодных лампах). Учи матчасть. Хочешь отсыплю тебе пригоршню светодиодок без драйверов? А это ничё, что гарантия была на люстру с галогенками, а ТС самовольно установил светодиодные лампы? Снова учи матчасть, лампы в люстрах и светильниках являются расходником. Тип лампы подобран в соответствии с характеристиками изделия (цоколь, мощность, напряжение). Иван, может тебе профиль поменять? Или, хотя-бы, лезть со своими знаниями туда, где от них реально будет польза, а не путаница? Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 17.9.2018, 15:31 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18013 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3935 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Вань, выпрямитель только выпрямляет. А PS-ка есть Power Supply, т.е. источник питания. Он и понижает, и выпрямляет, и фильтрит.. Уважаемый Олега! С Вашим замечанием полностью согласен, PS200 - это блок питания. По поводу его габаритов, возможно Вы тоже правы, может и не вместиться в "ведёрко". На этот случай предлагаю другой вариант, где ничего в самой люстре переделывать не надо. Достаточно смонтировать в щитке следующую несложную схемку для ограничения пускового тока:...Хочешь отсыплю тебе пригоршню светодиодок без драйверов?... Отсыпь, хотя бы парочку, только учти, что у ТС стоят светодиодные лампы на 12 Вольт мощностью 2 (или 2,5) Ватт. Если ты имел в виду вот это чудо китайской промышленности, то можешь засунуть их себе в... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 18.9.2018, 0:48 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Отсыпь, хотя бы парочку, только учти, что у ТС стоят светодиодные лампы на 12 Вольт мощностью 2 (или 2,5) Ватт. Если ты имел в виду вот это чудо китайской промышленности, то можешь засунуть их себе в... ![]() Успел ты Ванечка загуглить и найти лампы 2 Вт с цоколем G4 и сообщение своё поправить. Да именно такое чудо и имел ввиду, и кстати это далеко не китайская промышленность, а такие лампы есть и у вполне европейских брендов. и GU10 без драйвера есть, да тысячи их. Зачем ты пишешь о том, о чём не знаешь? Я столько сообщений на форуме с 2013 года не писал, а тут из-за тебя прям бомбит...т.к. с каждой темы с твоим участием охреневаю. А по поводу твоего контактора с задержкой - там и лампа в 100 Вт свой ток жрать будет, и драйвер люстры после включения тот-же пусковой ток потребит как и раньше, только с задержкой в 3-6 секунд, как ты пишешь. Придумай ещё что ни будь, например сменить профобласть. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 17.9.2018, 18:34 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3935 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...там и лампа в 100 Вт свой ток жрать будет, и драйвер люстры после включения тот-же пусковой ток потребит как и раньше, только с задержкой в 3-6 секунд, как ты пишешь... Вот с этого места нельзя ли подробнее пояснить, как это последовательно включённая с люстрой лампа будет "ток жрать" ? Ну ты и умник - иди учи законы Ома и Кирхгофа! ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Вот с этого места нельзя ли подробнее пояснить, как это последовательно включённая с люстрой лампа будет "ток жрать" ? Ну ты и умник - иди учи законы Ома и Кирхгофа! ![]() Привык, что ты лажаешь и не вник в схему. Подловил, бывает. Можешь пирожок себе с полки теперь взять. Только и тут беда, напряжение совсем немножко сядет, но это не страшно, а страшно то, что за такой колхоз лампу исполнителю я бы закрутил туда-же, куда ты предлагаешь засунуть китайские светодиоды. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3935 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...не вник в схему... А ты вникни!...напряжение совсем немножко сядет... Слабо рассчитать, на сколько сядет напряжение на лампе накаливания 100 Вт, включенной последовательно с люстрой мощностью 320 Вт? ![]() Даю подсказку: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.9.2018, 19:12 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.9.2018 Пользователь №: 54679 ![]() |
Здравствуйте,господа электрики! Всем большое спасибо за ответы,хотя проблема еще не решена практически. Светодиодные лампы я ставил в люстру дорогие,такие устройства покрытые сверху мягким полимером с какими то микроскопическими детальками внутри. Сегодня ко мне приезжали электрики устанавливать ИБП на входе в дом,чтобы не было перепада между переключением на газовый генератор,когда свет в поселке ,иногда,отключается. Я им объяснил свою проблему,они осмотрели ЭЩ и люстру,люстру,конечно,не разбирали-она высоко висит слишком. В итоге,как и советовал Ваня Иванов,они решили просто установить в ЭЩ блок питания(или как он там называется) для светодиодных ламп. Правда,сказали,что люстру,снизу,где «бублик-транс»,тоже развинтят,что то там переделают. Они сказали,что это булет самый правильный метод. И один из самых простых.Когда приедут, я им ,обязательно,перед началом работы дам прочитать все ваши ответы,думаю,это будет не лишним. Спасибо! Обязательно расскажу о результатах.
А ты вникни! Слабо рассчитать, на сколько сядет напряжение на лампе накаливания 100 Вт, включенной последовательно с люстрой мощностью 320 Вт? ![]() У меня для каждого потребителя и на каждую розетку идет отдельный провод и отдельный автомат. На люстру,естественно,тоже. Наверное,не должно просесть напряжение? И на входе стоят три стабилизатора Энергия Классик 7500, на каждую фазу. Теперь еще и три ИБП ,тоже по фазам и к ним четыре огромных аккумулятора. Не должно просесть напряжение? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Слабо рассчитать, на сколько сядет напряжение на лампе накаливания 100 Вт, включенной последовательно с люстрой мощностью 320 Вт? ![]() Слабо людям, которые работают, получают за это деньги и опыт давать нормальные советы? сам с расчётами свербись, ты у нас теоретик главный. PS на вскидку 160В на лампе и 60 на БП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3935 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
У меня для каждого потребителя и на каждую розетку идет отдельный провод и отдельный автомат. На люстру,естественно,тоже. Наверное,не должно просесть напряжение? И на входе стоят три стабилизатора Энергия Классик 7500, на каждую фазу. Теперь еще и три ИБП ,тоже по фазам и к ним четыре огромных аккумулятора. Не должно просесть напряжение? Уважаемый Вадим2557! Не обращайте внимания - это наш ___VITOS___ намедни немного лишнего "взял на грудь", вот и мелет что попало! Всё у вас будет нормально работать, только автоматик типа "D" потом не забудьте поменять на тип "С".Решение Ваших специалистов мне понятно - они хотят установить блок питания до выключателя. Это, конечно, избавит Вас от скачков пусковых токов, однако блок питания будет постоянно потреблять некоторую мощность холостого хода при выключенной люстре - за год может набежать приличная сумма! Поэтому мне больше нравится вариант с ограничением пускового тока при помощи реле времени и добавочного балластного сопротивления (резистора) подходящей мощности. Это я на скорую руку показал в качестве балласта обычную лампу накаливания мощностью 100 Вт, но можно подобрать и мощный проволочный резистор. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 17.9.2018, 19:28 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
В итоге,как и советовал Ваня Иванов,они решили просто установить в ЭЩ блок питания(или как он там называется) для светодиодных ламп. Крутяк...теперь это Ваня советовал =( !!!!!!!!!!!!! Вариант № 1. Купите драйвер на 300 Вт 12 V для светодиодов и поставьте вместо штатного бублика. Для 300 Вт пусковой ток будет примерно 150А (6Iном от драйвера, в зависимости от модели). Но если с бубликом пусковой ток сейчас больше -решение так себе. Тем более автор перешел на светодиоды, и подобрать новый драйвер именно под свой тип ламп - будет верным решением. Или вариант 2. Дорогой Ваня, а ничё, что у двух БП 200 Вт пусковой ток будет раза в два больше, чем у одного БП 300-350 Вт? Автор, если ты ещё читаешь форум. Ставь кнопку с имп.реле или выключатель с контактором во вторичную цепь своего бублика и забывай о проблеме. После этого можешь и автомат на С25 вернуть, чтобы Ваня успокоился. Но я бы всё же вторичную цепь на выключателе разрывал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.9.2018 Пользователь №: 54679 ![]() |
Вы пишете:
Поэтому можно смело выбрасывать этот "бублик" и вместо него установить 2 (два) выпрямителя для светодиодов типа PS200: напряжение питания ~220В, выпрямленное напряжение =12 В, выходная мощность 200 Вт). Я краем глаза видел,как этот бублик выглядит,когда меняли люстру - там тонких проводков к нему идет штук двести(если я не перепутал ничего). Меня эта люстра замучила-два раза пришлось вынимать огромный стеклопакет и два раза его вставлять,когда магазин менял люстру,потом с подъемом замучились,так как лифт нельзя было использовать-люстра висит на клееном брусе 280 мм. ,через него пропущен толстая шпилька сбоку и на этой шпильке через отверстие уже снизу на крюке висит эта чертова люстра! Чтобы ее поднять,сначала смонтировали ролик-шкив и веревкой с балкона второго этажа пять узбеков ее тянули по команде. Потом ,когда повесили люстру-шкив сняли,но на следующий день оказалось,что надо все по новой начинать ,чтобы поменять люстру - эта оказалась бракованной,покрытие испорчено было,а сразу не заметили. В итоге,я ее включаю , зажмурясь - каждый раз не знаю,включится или защита стабилизатора вырубит весь свет. Если срабатывает защита-включается генератор газовый автоматически,а через минуту стабилизатор опять сам включается и можно опять пробовать. Бывает и со второго раза тоже срабатывает защита,а бывает нормально включается. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3935 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Но я бы всё же вторичную цепь на выключателе разрывал... ___VITOS___, ты хотя бы сам понял, что ты сейчас сказал? Я бы рекомендовал схему с отключением блока питания по первичной цепи, а чтобы не было броска тока использовать токоограничивающее сопротивление (резистор) подходящей мощности, подключенное последовательно с люстрой через контакты реле времени с небольшой задержкой, по истечении которого балластное сопротивление шунтируется контактами реле, как показано на моей второй схеме. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.9.2018 Пользователь №: 54679 ![]() |
Извините,если я ошибся,кто что посоветовал.
Скажите,пожалуйста,а зачем менять автоматы с Д опять на С? Мне ведь и на столб в ящик тоже пришлось категорию Д поставить,а то и там выбивало 25 А «С». Сейчас там 40 А «Д» Ребята,прошу вас резюмировать все вышеизложенное и дать окончательный рабочий совет! Я очень жалею,что не разбираюсь в электрике,потому что у вас тут очень весело , с удовольствием бы общался каждый день! |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |