Всех приветствую.
Исходные данные: кабель ВБбШв 5х10, длина 36 м, частично проложен в земле, частично по потолку из ж/б плит. Кабель ТУ-шный. По замерам по факту ш/циркулем - 9 кв. мм. Потребитель - электрокотёл 28 кВт. Ток по факту замера клещами - 45 А по фазе. Кабель нагревается примерно до температуры 45-50 градусов Цельсия. Заказчик кипишует и обвиняет меня в неправильном подборе сечения. Заставляет менять кабель на большее сечение за мой счёт. Готов оплатить только разницу стоимости 10 и 16 кв мм. По ПУЭ ДДТ при самом плохом раскладе для 10-ки 50 А. ТУ-шный кабель выбрал сам заказчик, т.к. ГОСТОвский был дорогой. Прошу ваших советов/комментариев. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Bor2905 - 17.9.2018, 11:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Температура 45-50 градусов Цельсия - нормальная для рабочего кабеля!
Смотрите паспорт на кабель, или сами ТУ, там пишут про максимальную температуру. И про допустимую... И в ПУЭ посмотрите. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3861 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Потребитель - электрокотёл 28 кВт. Ток по факту замера клещами - 45 А по фазе. Уважаемый Bor2905! Подскажите, пожалуйста, при какой температуре окружающего воздуха выполнялись эти измерения?Кабель нагревается примерно до температуры 45-50 градусов Цельсия. Вот цитата из действующей главы 1.3 ПУЭ-6: -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...ТУ-шный кабель выбрал сам заказчик, т.к. ГОСТОвский был дорогой... ну так напомни ему, может забыл... бывает такое -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Хотите сказать, что был бы он ГОСТовский, то не грелся бы вообще? вполне реально. Опять же неизвестно, что там за медь... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Самый главный вопрос. Нет ли моей ошибки в выборе сечения? А если ещё подключить однофазный тэн на 3 кВт?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Минимальное сечение провода 10 кв.мм по экономической плотности тока для кабелей с резиновой и ПХВ изоляцией(ПУЭ гл.1.3) при мах.нагрузки в год, от 3 до 5 тыс.час. на ток 42А.
Можешь там и другие циферки посмотреть. Только мало кто на экономику смотрит. В основном на пропускную способность (по максимально допустимому току 10 кв.мм медь открыто проложенная 80А держать будет, скрытая - 55А) и далеко не все по падению напряжения. В последнем случае при питании от тр-ра 160кВа можно 50А на 225м. передать и потерять только 30В. Правда автомат 50А уже не сработает. для него 208 метров предел такого сопротивления. Кстати 9 мм - это штангенциркулем диаметр? Сообщение отредактировал Слава - 18.9.2018, 0:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Кстати 9 мм - это штангенциркулем диаметр? Это не диаметр, это площадь поперечного сечения. А измерял да, штангенциркулем. Кстати, пришли с заказчиком к паритету. В магазине, котором я покупал кабель, согласились обменять старый на новый (16 кв мм) с доплатой. А я просто бесплатно его заменю. Сообщение отредактировал Bor2905 - 18.9.2018, 19:31 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |