Здравствуйте.
Если знающим людям не трудно, подскажите как правильно произвести монтаж щита (рисунок прилагается) Вопросы возникли: 1. Как развести монтажный провод (L, N) от автомата на 3 места подключения. Можно было наборными клеммами или распределительными блоками, но места катастрофически нет. 2. Если можно упростить схему? P.S. Поторопились купили щиток на 36 модулей (вопрос конечно решаем покупкой другого щита на 48 модулей но для интерьера и дизайна это усложняет дело), и все линии проведены и выведены к щиту. Спасибо. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Где стоят двухполюсные автоматы(средний ряд) нагрузку подключайте прям на них.И фазу и N. ну а РЕ все в кучу к вашему РЕ.
А остальные N вроде правильно.Ну а как вы там физически все там соедините это тоже вопрос. Рекомендация, провод N на правый клемник N ,проведите отдельным проводом от вводного автомата. А то у вас получается шлейфом. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2018, 16:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. ноль с вводного АВ лучше послать сразу на правую шинку, а уже с неё раскидывать на УЗО
2. фазу на правую группу автоматов берите не с вводного АВ (там по любому три проводника под клемму получается), а со второго УЗО шлейфом (коль уж не хватает места для распредблоков или дополнительной фазной шинки) 3. упростить можно... - например поставить общее УЗО (коль уж хочется ставить его на стационарное оборудование) на варочную и духовку. Вот Вам - 2 модуля - ещё минус 4 модуля будет если групповые автоматы 2п заменить на 1п -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
Рекомендация, провод N на правый клемник N ,проведите отдельным проводом от вводного автомата. А то у вас получается шлейфом. Три прямых вывода L и N проводом ПВ-1 10 мм. кв нереально. Их 2 в автомат страшно подключать. Я правильно понимаю что до УЗО производим монтаж 10 мм. кв.??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Три прямых вывода L и N проводом ПВ-1 10 мм. кв нереально. Кто то запретил применение провода ПВ-3 (ПУГВ) и наконечников НШВИ (НШВИ-2)? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
Кто то запретил применение провода ПВ-3 (ПУГВ) и наконечников НШВИ (НШВИ-2)? Ваша правда! Но это + 1 девайс, которому после покупки для разовых работ не будет применения. Это хороший вариант. А вот идея 2Р поменять на 1Р это интересно!!! Тогда есть место под наборные клеммники на фазу и можно ПВ-1 сработать! Сообщение отредактировал donzhev - 7.9.2018, 17:18 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Выкинули УЗО и автоматы после них. Поставили дифавтоматы.
И места ПОЛНО появится!!! Дифы есть и на один модуль!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
- ещё минус 4 модуля будет если групповые автоматы 2п заменить на 1п Убрал 2Р автоматы поставил 1Р Два распредблока на "L" и на "N" Вроде все умещается на бумаге!))))))))) ![]() Еще вопрос каким проводом (сечение) делать монтаж внутри щита? Если есть замечания, пдскажите дайте совет. Первый раз собираю щит. Спасибо. Сообщение отредактировал donzhev - 10.9.2018, 11:12 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Еще вопрос каким проводом (сечение) делать монтаж внутри щита? До и после РБ проводом ПУГВ 10 мм2 или гостовской 6 мм2 Цитата Если есть замечания, пдскажите дайте совет. Не знаю, какого производителя возьмёте, но не у всех есть указанный на картинке номинальный ряд... Чаще применяются (имхо) номиналы 16 - 40 - 63 УЗО розетки 5,6 не менее 50А... (63) УЗО розетки 1,2,3,4 не менее 50А... (63) Связки УЗО+АВ можно заменить на дифавтоматы... ещё минус 4 модуля... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
До и после РБ проводом ПУГВ 10 мм2 или гостовской 6 мм2 Попробую обойтись без покупки пресс-клещей для НШВИ. Буду делать ПВ-1 10 мм. кв. Цитата Не знаю, какого производителя возьмёте, но не у всех есть указанный на картинке номинальный ряд... Чаще применяются (имхо) номиналы 16 - 40 - 63 Бюджетно. ИЕК. Цитата УЗО розетки 5,6 не менее 50А... (63) УЗО розетки 1,2,3,4 не менее 50А... (63) Почему не менее 50А? Так сказать для "поберечь УЗО" номиналом больше наверное хватит? разница в цене не большая, чем 50А выигрывает? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый donzhev! Внимательно прочтите пост #8 ещё раз! Вам правильно подсказывает коллега Из России, что Вы прицепились к этим УЗО? Поставьте вместо них диффавтоматы и места у Вас появится "как грязи"! Второе замечание: замените автоматы С10А в цепях освещения! У Вас там что, промышленные прожектора будут в комнатах стоять мощностью 10 х 220 = 2,2 кВт? Нет? Тогда на кой хрен Вы туда десятикратные 10 Амперные автоматы воткнули? Поставьте автоматы на 6А типа "В" - не экономьте на собственной безопасности!
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
Уважаемый donzhev! Внимательно прочтите пост #8 ещё раз! Вам правильно подсказывает коллега Из России, что Вы прицепились к этим УЗО? Поставьте вместо них диффавтоматы и места у Вас появится "как грязи"! Второе замечание: замените автоматы С10А в цепях освещения! У Вас там что, промышленные прожектора будут в комнатах стоять мощностью 10 х 220 = 2,2 кВт? Нет? Тогда на кой хрен Вы туда десятикратные 10 Амперные автоматы воткнули? Поставьте автоматы на 6А типа "В" - не экономьте на собственной безопасности! Убедил меня один человек, что вариант: УЗО+ ВА - более надежен в бюджетном ценовом сегменте, чем АВДТ. Места уже хватает. ![]() А про свет конечно 10А это много))) у меня весь свет на диодах. Буду ставить 6 А, только вот тип "В" так принципиален в этом случае или можно тип"С"? Спасибо. Ага, а потом поставьте светодиодные светильники и бегайте их повторно в щитке включайте автоматом на 6А типа "В", каждый раз после щелчка выключателя. А такое возможно? У меня сейчас стоят 10А, везде диоды и все работает без проблем. 6А я думаю можно ставить а вот с типом "В" или "С" ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
А такое возможно? У меня сейчас стоят 10А, везде диоды и все работает без проблем. 6А я думаю можно ставить а вот с типом "В" или "С" ? Вполне, если диодные светильники с драйверами и их много на одной группе. У драйверов светодиодов очень высокий пусковой ток, и В6 может просто вышибать при включении. При повторном поднятии автомата, как правило, уже не вышибает. Если проводка у Вас для света 1,5 кв.м., то всем нормам С10 соответствует. Более того скажу, на части объектов при большом количестве светодиодного освещения удачно вышибали и С10. Я бы оставил С10, тем более он распространён и бюджетен (6В будет дороже). Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 10.9.2018, 15:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3833 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Если проводка у Вас для света 1,5 кв.м., то всем нормам С10 соответствует... Уважаемый ___VITOS___! Я бы не стал утверждать голословно, что автомат С10 соответствует всем нормам! Для этого как минимум надо измерить полное сопротивление цепи (петли) "фаза-ноль", а ещё лучше - ток однофазного короткого замыкания в самой удалённой точке данного присоединения, и только после этого можно сделать вывод о соответствии (несоответствии) аппарата защиты требованиям Норм, но не всем нормам, а только этому конкретному пункту! А электроустановок, соответствующих всем нормам в реальности не существует. Если "копнуть поглубже" любую электроустановку, там можно найти столько недостатков и несоответствий.... Вот поэтому и горят у нас "Зимние вишни" по всей стране синим пламенем. P.S. Вы не задумывались, почему стоимость автоматов с ВТХ типа "В" всегда выше стоимости автоматов типа "С" ? Когда Вы найдёте ответ на этот вопрос, то больше не станете советовать всем подряд устанавливать автоматы типа "С" куда-попало. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Вот поэтому и горят у нас "Зимние вишни" по всей стране синим пламенем. Ну вот какого лешего вспоминать несчастные случаи без надобности?! Для красоты собственного сообщения?50А на вводе, это явно не хрущёвка древняя, поэтому не надо ля-ля по поводу петли впаривать чайнику. Нормальные номиналы у автора и нефиг гоняться за "В". имхо. Если бы речь шла о ветхой и непредсказуемой по поведению сети, как в некоторых СНТ, то был бы смысл заморачиваться с "В" и то не на всех потребителей, как Ваня всем втюхивает. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Уважаемый ___VITOS___! Я бы не стал утверждать голословно, что автомат С10 соответствует всем нормам! Для этого как минимум надо измерить полное сопротивление цепи (петли) "фаза-ноль", а ещё лучше - ток однофазного короткого замыкания в самой удалённой точке данного присоединения, и только после этого можно сделать вывод о соответствии (несоответствии) аппарата защиты требованиям Норм, но не всем нормам, а только этому конкретному пункту! А электроустановок, соответствующих всем нормам в реальности не существует. Если "копнуть поглубже" любую электроустановку, там можно найти столько недостатков и несоответствий.... Вот поэтому и горят у нас "Зимние вишни" по всей стране синим пламенем. P.S. Вы не задумывались, почему стоимость автоматов с ВТХ типа "В" всегда выше стоимости автоматов типа "С" ? Когда Вы найдёте ответ на этот вопрос, то больше не станете советовать всем подряд устанавливать автоматы типа "С" куда-попало. А по делу можете написать? Идите и замеряйте ток ОКЗ. Если по замерам В6 не пройдёт предложете ТСу свечами освещать?, а нет, нельзя, это пламя открытое...тогда фонарями...хотя нет, тоже нельзя, взорваться могут...всё, только естественное освещение от солнца, и стёкла в доме вынуть, а то вдруг ещё как линза сработают и скатерть подожгут. Всё, тупик, не вижу выхода... Автор, не устанавливайте себе щиток...опасно это всё. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 54647 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |