Добрый вечер. Ситуация у меня такая - купили квартиру в новостройке, решили сделать шкаф - мешает щиток... решил поставить поменьше, копнул и понеслось...
Провода в розетке диаметром 1.5мм, на плиту 2мм. Все розетки и свет в комнате дружно на 1.5мм приезжают на щиток... и вштраблены без кабель-канала ("ремонт от застройщика" и все такое ![]() Натолкнуло на мысль, что уж сильно тонкие провода. Менять всю проводку с уничтожением "ремонта от застройщика" не могу пока финансово, но не хочется сгореть. Предполагаю, что можно автоматы поставить какие-нибудь подходящие под диаметр провода? Но выбор 10 или 16... на 10 чайник выбъет, а 16 вроде много? Или не много? Еще смущает немного вот такое заземление: smart-lab.ru/uploads/images/00/52/06/2018/09/08/f835f0.jpg В щитке почти все прилично: smart-lab.ru/uploads/images/00/52/06/2018/09/08/1d7a38.jpg
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Добрый вечер. Ситуация у меня такая - купили квартиру в новостройке, ... Цитата Провода в розетке диаметром 1.5мм, на плиту 2мм. В электрике считается не диаметр провода, а его сечение (площадь поперечного сечения). Формулу площади круга помните? Вот и посчитайте. Для розеток провод обычно берут сечением 2,5 мм2, на плиту - в зависимости от мощности плиты. Цитата ...и вштраблены без кабель-канала Вполне допустимо. Цитата В щитке диф автоматы IEK АД12 на С25 на плиту и C16 ванна + C16 кухня + обычный автомат C16 на комнату. Очевидно выполнено в соответствии с проектом. Цитата Розетки пластиковые. А какие Вы хотите? Цитата Еще смущает немного вот такое заземление ... Это не заземление, а система уравнивания потенциалов (СУП) |
![]() |
|
Гость_John Smith_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Ну вот получается, что на розетки идет 1.76мм2, а на плиту 3.14мм2, про что я и говорю.
Цитата Очевидно выполнено в соответствии с проектом. Ну т.е. это не кроилово от застойщика, а нормальные такие автоматы 16 амперные для 10 амперных проводов? Я не очень электрик и для меня это подозрительно, хотя в доме еще никто не сгорел. Цитата А какие Вы хотите? Я имел ввиду внутри. В советской девятиэтажке у меня были розетки с керамической подложкой, туда можно было включать обогреватель и она не расплавлялась. И провода там были потолще. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
... Цитата Ну вот получается, что на розетки идет 1.76мм2, а на плиту 3.14мм2, про что я и говорю. Здесь два варианта: "косяк" застройщика - не было входного контроля качества материалов, или умышленно купили то, что подешевле. Диаметр-то измеряли нормальным штангенциркулем? Цитата Ну т.е. это не кроилово от застойщика, а нормальные такие автоматы 16 амперные для 10 амперных проводов? Да, тут ведь автоматы-то выбирались исходя из нормального сечения проводов. Цитата Я имел ввиду внутри. В советской девятиэтажке у меня были розетки с керамической подложкой, ... Здесь тоже явное стремление застройщика сэкономить на материалах. Кстати, такой керамики, которая при Советах была, давненько не встречал. Да и металл контактов уже не тот. Можно только посоветовать искать розетки и выключатели советского производства на "блошиных" рынках. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ... Здесь два варианта: "косяк" застройщика - не было входного контроля качества материалов, или умышленно купили то, что подешевле. Ой не смешите меня - я тут давно уже устал смеяться над этим современным сечением. И то что у автора это уже давно, увы, норма.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
В нынешних "рыночно-безолаберно-экономических" условиях-вполне приемлемое сечение по меди. Главное проверьте надежность соединений-контактов и целостность изоляции... и у Вас появиться надежда: "не сгорите".