Монтаж электрического щита , Помогите с вопросом по монтажу

donzhev
сообщение 7.9.2018, 15:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54647



Здравствуйте.
Если знающим людям не трудно, подскажите как правильно произвести монтаж щита (рисунок прилагается)
Вопросы возникли:
1. Как развести монтажный провод (L, N) от автомата на 3 места подключения. Можно было наборными клеммами или распределительными блоками, но места катастрофически нет.
2. Если можно упростить схему?

P.S. Поторопились купили щиток на 36 модулей (вопрос конечно решаем покупкой другого щита на 48 модулей но для интерьера и дизайна это усложняет дело), и все линии проведены и выведены к щиту.

Спасибо.

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 7.9.2018, 16:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Где стоят двухполюсные автоматы(средний ряд) нагрузку подключайте прям на них.И фазу и N. ну а РЕ все в кучу к вашему РЕ.
А остальные N вроде правильно.Ну а как вы там физически все там соедините это тоже вопрос.
Рекомендация, провод N на правый клемник N ,проведите отдельным проводом от вводного автомата. А то у вас получается шлейфом.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2018, 16:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.9.2018, 16:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. ноль с вводного АВ лучше послать сразу на правую шинку, а уже с неё раскидывать на УЗО

2. фазу на правую группу автоматов берите не с вводного АВ (там по любому три проводника под клемму получается), а со второго УЗО шлейфом (коль уж не хватает места для распредблоков или дополнительной фазной шинки)

3. упростить можно...
- например поставить общее УЗО (коль уж хочется ставить его на стационарное оборудование) на варочную и духовку. Вот Вам - 2 модуля
- ещё минус 4 модуля будет если групповые автоматы 2п заменить на 1п


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donzhev
сообщение 7.9.2018, 16:58
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54647



Цитата(гудвин 30 @ 7.9.2018, 16:35) *
Рекомендация, провод N на правый клемник N ,проведите отдельным проводом от вводного автомата. А то у вас получается шлейфом.

Три прямых вывода L и N проводом ПВ-1 10 мм. кв нереально. Их 2 в автомат страшно подключать.
Я правильно понимаю что до УЗО производим монтаж 10 мм. кв.???




Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.9.2018, 17:07
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(donzhev @ 7.9.2018, 16:58) *
Три прямых вывода L и N проводом ПВ-1 10 мм. кв нереально.

Кто то запретил применение провода ПВ-3 (ПУГВ) и наконечников НШВИ (НШВИ-2)?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donzhev
сообщение 7.9.2018, 17:13
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54647



Цитата(savelij® @ 7.9.2018, 17:07) *
Кто то запретил применение провода ПВ-3 (ПУГВ) и наконечников НШВИ (НШВИ-2)?


Ваша правда! Но это + 1 девайс, которому после покупки для разовых работ не будет применения. Это хороший вариант.

А вот идея 2Р поменять на 1Р это интересно!!! Тогда есть место под наборные клеммники на фазу и можно ПВ-1 сработать!

Сообщение отредактировал donzhev - 7.9.2018, 17:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.9.2018, 7:15
Сообщение #7





Гости






Цитата(donzhev @ 7.9.2018, 15:58) *
..
Если знающим людям не трудно, подскажите как правильно произвести монтаж щита (рисунок прилагается)
...

А где электросчётчик? Или он у Вас вынесен на опору?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 8.9.2018, 9:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Выкинули УЗО и автоматы после них. Поставили дифавтоматы.
И места ПОЛНО появится!!!
Дифы есть и на один модуль!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donzhev
сообщение 9.9.2018, 1:09
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54647



Цитата(Гость сочувствующий @ 8.9.2018, 7:15) *
А где электросчётчик? Или он у Вас вынесен на опору?


Это квартира, счетчик в подъезде.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donzhev
сообщение 10.9.2018, 11:10
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54647



Цитата(savelij® @ 7.9.2018, 16:53) *
- ещё минус 4 модуля будет если групповые автоматы 2п заменить на 1п


Убрал 2Р автоматы поставил 1Р
Два распредблока на "L" и на "N"
Вроде все умещается на бумаге!))))))))) icon_biggrin.gif

Еще вопрос каким проводом (сечение) делать монтаж внутри щита?

Если есть замечания, пдскажите дайте совет. Первый раз собираю щит.
Спасибо.
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал donzhev - 10.9.2018, 11:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.9.2018, 13:13
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(donzhev @ 10.9.2018, 11:10) *
Еще вопрос каким проводом (сечение) делать монтаж внутри щита?

До и после РБ проводом ПУГВ 10 мм2 или гостовской 6 мм2

Цитата
Если есть замечания, пдскажите дайте совет.

Не знаю, какого производителя возьмёте, но не у всех есть указанный на картинке номинальный ряд... Чаще применяются (имхо) номиналы 16 - 40 - 63
УЗО розетки 5,6 не менее 50А... (63)
УЗО розетки 1,2,3,4 не менее 50А... (63)

Связки УЗО+АВ можно заменить на дифавтоматы... ещё минус 4 модуля... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donzhev
сообщение 10.9.2018, 14:18
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54647



Цитата(savelij® @ 10.9.2018, 13:13) *
До и после РБ проводом ПУГВ 10 мм2 или гостовской 6 мм2


Попробую обойтись без покупки пресс-клещей для НШВИ. Буду делать ПВ-1 10 мм. кв.

Цитата
Не знаю, какого производителя возьмёте, но не у всех есть указанный на картинке номинальный ряд... Чаще применяются (имхо) номиналы 16 - 40 - 63


Бюджетно. ИЕК.

Цитата
УЗО розетки 5,6 не менее 50А... (63)
УЗО розетки 1,2,3,4 не менее 50А... (63)


Почему не менее 50А? Так сказать для "поберечь УЗО" номиналом больше наверное хватит? разница в цене не большая, чем 50А выигрывает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.9.2018, 14:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3256
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый donzhev! Внимательно прочтите пост #8 ещё раз! Вам правильно подсказывает коллега Из России, что Вы прицепились к этим УЗО? Поставьте вместо них диффавтоматы и места у Вас появится "как грязи"! Второе замечание: замените автоматы С10А в цепях освещения! У Вас там что, промышленные прожектора будут в комнатах стоять мощностью 10 х 220 = 2,2 кВт? Нет? Тогда на кой хрен Вы туда десятикратные 10 Амперные автоматы воткнули? Поставьте автоматы на 6А типа "В" - не экономьте на собственной безопасности!


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 10.9.2018, 15:17
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Ваня Иванов @ 10.9.2018, 14:39) *
Поставьте автоматы на 6А типа "В"

Ага, а потом поставьте светодиодные светильники и бегайте их повторно в щитке включайте автоматом на 6А типа "В", каждый раз после щелчка выключателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donzhev
сообщение 10.9.2018, 15:34
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54647



Цитата(Ваня Иванов @ 10.9.2018, 14:39) *
Уважаемый donzhev! Внимательно прочтите пост #8 ещё раз! Вам правильно подсказывает коллега Из России, что Вы прицепились к этим УЗО? Поставьте вместо них диффавтоматы и места у Вас появится "как грязи"! Второе замечание: замените автоматы С10А в цепях освещения! У Вас там что, промышленные прожектора будут в комнатах стоять мощностью 10 х 220 = 2,2 кВт? Нет? Тогда на кой хрен Вы туда десятикратные 10 Амперные автоматы воткнули? Поставьте автоматы на 6А типа "В" - не экономьте на собственной безопасности!


Убедил меня один человек, что вариант: УЗО+ ВА - более надежен в бюджетном ценовом сегменте, чем АВДТ. Места уже хватает. icon_biggrin.gif
А про свет конечно 10А это много))) у меня весь свет на диодах. Буду ставить 6 А, только вот тип "В" так принципиален в этом случае или можно тип"С"?
Спасибо.

Цитата(___VITOS___ @ 10.9.2018, 15:17) *
Ага, а потом поставьте светодиодные светильники и бегайте их повторно в щитке включайте автоматом на 6А типа "В", каждый раз после щелчка выключателя.


А такое возможно? У меня сейчас стоят 10А, везде диоды и все работает без проблем. 6А я думаю можно ставить а вот с типом "В" или "С" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 10.9.2018, 15:41
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(donzhev @ 10.9.2018, 15:34) *
А такое возможно? У меня сейчас стоят 10А, везде диоды и все работает без проблем. 6А я думаю можно ставить а вот с типом "В" или "С" ?

Вполне, если диодные светильники с драйверами и их много на одной группе. У драйверов светодиодов очень высокий пусковой ток, и В6 может просто вышибать при включении. При повторном поднятии автомата, как правило, уже не вышибает. Если проводка у Вас для света 1,5 кв.м., то всем нормам С10 соответствует.

Более того скажу, на части объектов при большом количестве светодиодного освещения удачно вышибали и С10.

Я бы оставил С10, тем более он распространён и бюджетен (6В будет дороже).

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 10.9.2018, 15:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.9.2018, 16:09
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3256
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(___VITOS___ @ 10.9.2018, 15:41) *
...Если проводка у Вас для света 1,5 кв.м., то всем нормам С10 соответствует...

Уважаемый ___VITOS___! Я бы не стал утверждать голословно, что автомат С10 соответствует всем нормам! Для этого как минимум надо измерить полное сопротивление цепи (петли) "фаза-ноль", а ещё лучше - ток однофазного короткого замыкания в самой удалённой точке данного присоединения, и только после этого можно сделать вывод о соответствии (несоответствии) аппарата защиты требованиям Норм, но не всем нормам, а только этому конкретному пункту! А электроустановок, соответствующих всем нормам в реальности не существует. Если "копнуть поглубже" любую электроустановку, там можно найти столько недостатков и несоответствий.... Вот поэтому и горят у нас "Зимние вишни" по всей стране синим пламенем.
P.S. Вы не задумывались, почему стоимость автоматов с ВТХ типа "В" всегда выше стоимости автоматов типа "С" ? Когда Вы найдёте ответ на этот вопрос, то больше не станете советовать всем подряд устанавливать автоматы типа "С" куда-попало.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.9.2018, 16:30
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Вот поэтому и горят у нас "Зимние вишни" по всей стране синим пламенем.
Ну вот какого лешего вспоминать несчастные случаи без надобности?! Для красоты собственного сообщения?
50А на вводе, это явно не хрущёвка древняя, поэтому не надо ля-ля по поводу петли впаривать чайнику.
Нормальные номиналы у автора и нефиг гоняться за "В".
имхо.
Если бы речь шла о ветхой и непредсказуемой по поведению сети, как в некоторых СНТ, то был бы смысл заморачиваться с "В" и то не на всех потребителей, как Ваня всем втюхивает.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 10.9.2018, 16:38
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Ваня Иванов @ 10.9.2018, 16:09) *
Уважаемый ___VITOS___! Я бы не стал утверждать голословно, что автомат С10 соответствует всем нормам! Для этого как минимум надо измерить полное сопротивление цепи (петли) "фаза-ноль", а ещё лучше - ток однофазного короткого замыкания в самой удалённой точке данного присоединения, и только после этого можно сделать вывод о соответствии (несоответствии) аппарата защиты требованиям Норм, но не всем нормам, а только этому конкретному пункту! А электроустановок, соответствующих всем нормам в реальности не существует. Если "копнуть поглубже" любую электроустановку, там можно найти столько недостатков и несоответствий.... Вот поэтому и горят у нас "Зимние вишни" по всей стране синим пламенем.
P.S. Вы не задумывались, почему стоимость автоматов с ВТХ типа "В" всегда выше стоимости автоматов типа "С" ? Когда Вы найдёте ответ на этот вопрос, то больше не станете советовать всем подряд устанавливать автоматы типа "С" куда-попало.

А по делу можете написать?
Идите и замеряйте ток ОКЗ. Если по замерам В6 не пройдёт предложете ТСу свечами освещать?, а нет, нельзя, это пламя открытое...тогда фонарями...хотя нет, тоже нельзя, взорваться могут...всё, только естественное освещение от солнца, и стёкла в доме вынуть, а то вдруг ещё как линза сработают и скатерть подожгут.
Всё, тупик, не вижу выхода...
Автор, не устанавливайте себе щиток...опасно это всё.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donzhev
сообщение 10.9.2018, 16:39
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 7.9.2018
Пользователь №: 54647



Цитата(savelij® @ 10.9.2018, 16:30) *
50А на вводе, это явно не хрущёвка древняя

Новостройка. вводной на 50А от застройщика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения