Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ЯКНО 6/0.4 кВ заземляющий контур

Null
сообщение 4.9.2018, 18:05
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Игорь_* @ 4.9.2018, 17:23) *
. Контур сварили- ничего не изменилось.

Нейтраль трансформатора подключили к контуру? Корпус ЯКНО заземлили? Линейное напряжение не должно реагировать на подключение кабеля. А вот "фазное" (т.е напряжение между фазой и шинкой, которая висит в воздухе или просто контактирует с корпусом), в системе с изолированной нейтралью может показывать все что угодно, и подключение КЛ обязательно изменит показания, в зависимости от Rиз. и емкости кабеля.

Сообщение отредактировал Null - 4.9.2018, 18:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 4.9.2018, 18:48
Сообщение #22





Гости






Цитата(просто Гоша @ 4.9.2018, 17:56) *
Вы свой вопрос задали в разделе "Вопросы профессионалов" (а не "профессионалам)", а сами "плаваете" в простых вещах. Чего там делать несколько дней (контур то)? Пол дня от силы. Так что с вами по этому поводу тут никто не шутит. И как вы объясните подобные результаты ваших замеров при исправном кабеле?

Зы. Ждём подключения нагрузки.
Зы1. Контур то хоть нормально заколотили? Или на отъе..сь? Про производство замеров уж не спрашиваю.

Простые вещи? Так почему ответ никто не может дать то по делу, а не до слов докапываться? Пол дня от силы, только нужен сварщик и транспорт, а этими делами не я заведую. Я не могу объяснить, вот и прошу объяснить. Да и причем тут контур, он выполняет только защитную функцию. Ага, на отключенном кабеле замеры сходятся, а на подключенном как попало замеряю. Дело не во мне и как я замеряю и не в кабеле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 4.9.2018, 19:04
Сообщение #23





Гости






Цитата(Null @ 4.9.2018, 18:05) *
Нейтраль трансформатора подключили к контуру? Корпус ЯКНО заземлили? Линейное напряжение не должно реагировать на подключение кабеля. А вот "фазное" (т.е напряжение между фазой и шинкой, которая висит в воздухе или просто контактирует с корпусом), в системе с изолированной нейтралью может показывать все что угодно, и подключение КЛ обязательно изменит показания, в зависимости от Rиз. и емкости кабеля.

Корпус якно заземлено. Кабель 15 метров кввг 3х2.5 исправный. То есть, Вы хотите сказать что нейтраль плохо прикручена к корпусу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 4.9.2018, 19:43
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Игорь_* @ 4.9.2018, 20:04) *
То есть, Вы хотите сказать что нейтраль плохо прикручена к корпусу?

Я думаю, что нейтраль не заземлена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.9.2018, 19:52
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Извините, но с вашим гонором лично мне уже почему то неинтересно.
Под "простыми вещами" я подразумевал только вашу же безопасность.
Грустно - с вами же вместе люди пытаются решить вашу же головоломку, а вы же ещё и встаёте в позу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 5.9.2018, 16:10
Сообщение #26





Гости






Цитата(просто Гоша @ 4.9.2018, 19:52) *
Извините, но с вашим гонором лично мне уже почему то неинтересно.
Под "простыми вещами" я подразумевал только вашу же безопасность.
Грустно - с вами же вместе люди пытаются решить вашу же головоломку, а вы же ещё и встаёте в позу.

Я не спрашивал в теме про мою безопасность, я спрашивал другой вопрос. Так можно на него отвечать сначала, а если возникнет вопрос про безопасность,я создам другую тему. Есть те,кто выдвигает предположения, а есть,кто хочет "с умничать".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 5.9.2018, 16:20
Сообщение #27





Гости






Цитата(Null @ 4.9.2018, 19:43) *
Я думаю, что нейтраль не заземлена.

Сегодня пришлось настоять на отключении фидера питающего это якно, чтобы осмотреть трансформатор. Всё верно, был отломлен провод на соединении нейтрали и корпуса. Но вот вопрос, почему тогда при измерении без кабеля показания были 380 и 220? Меня это ввело в заблуждение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 5.9.2018, 17:54
Сообщение #28


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Игорь_* @ 5.9.2018, 16:20) *
. Но вот вопрос, почему тогда при измерении без кабеля показания были 380 и 220?

При симметричной системе такие показания и должны быть, корпус ЯКНО здесь выступал в качестве искусственной нейтрали. При подключении ненагруженного кабеля эта симметрия нарушается (емкости некоторых фаз увеличились). Подробности в соответствующей литературе.

Сообщение отредактировал Null - 5.9.2018, 17:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 6.9.2018, 2:40
Сообщение #29





Гости






Цитата(Null @ 5.9.2018, 17:54) *
При симметричной системе такие показания и должны быть, корпус ЯКНО здесь выступал в качестве искусственной нейтрали. При подключении ненагруженного кабеля эта симметрия нарушается (емкости некоторых фаз увеличились). Подробности в соответствующей литературе.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.9.2018, 12:18
Сообщение #30





Гости






Цитата(Null @ 4.9.2018, 6:39) *
Я бы категорически отказался подключать, и в течение дня контур был бы готов. А сейчас строителям в вагончик заходить опасно. При нарушении изоляции любого из проводов, корпус вагончика будет под напряжением, никакая защита не сработает. Смертельные случаи в похожих ситуациях не редкость.

Как вы категоричны - любитель заземлить все и вся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.9.2018, 12:38
Сообщение #31





Гости






Цитата(Null @ 4.9.2018, 19:43) *
Я думаю, что нейтраль не заземлена.

Очередная ересь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.9.2018, 12:48
Сообщение #32





Гости






Цитата(Null @ 5.9.2018, 17:54) *
При симметричной системе такие показания и должны быть, корпус ЯКНО здесь выступал в качестве искусственной нейтрали. При подключении ненагруженного кабеля эта симметрия нарушается (емкости некоторых фаз увеличились). Подробности в соответствующей литературе.

Опять ерунду пишите, у топика кабель 3х1.5 - 15 метров, каким образом он нарушит симметрию. Емкостное сопротивление кабеля ничтожно мало по сравнению с обмоткой трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 7.9.2018, 12:52
Сообщение #33





Гости






Цитата(Гость_Игорь_* @ 6.9.2018, 2:40) *
Спасибо.

За что спасибо? За то что Вас вводили в заблуждение всякой хренью. Единственной правильной подсказкой от Наиля , это то, что ноль был оторван.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 7.9.2018, 16:41
Сообщение #34





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 7.9.2018, 12:52) *
За что спасибо? За то что Вас вводили в заблуждение всякой хренью. Единственной правильной подсказкой от Наиля , это то, что ноль был оторван.

Чем Вы тогда объясните разницу в измерениях?
Вернуться в начало страницы