гудвин 30
сообщение 31.8.2018, 11:59
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.8.2018, 11:00) *
Спасибо, Гудвин!
Пол - кафельная плитка
Ванна - акриловая, на стальном каркасе, на нем же и установлен электродвигатель.
Розетка со шторкой
Провод - медный 3 жилы, жесткий, 2,5 кв.
Фаза стоит на размыкание диф.автомат вне ванной комнаты, заземляющий провод от розетки прикручен к корпусу щитка в подъезде
Вопрос неясен с проводом (еще одним отдельным от заземления на вилке, прямо от двигателя - дополнительное заземление что ли)?
И почему должен отвалиться 0 и как тогда ванна окажется под напряжением, прошу сразу простить за неграмотность, т.к. не профессионалicon_smile.gif

Ко всему что написано если ноль отвалится до вашего дома то можете получить фазу на корпусе и в розетке 380в.При стечении обстоятельств.
То что на корпусе двигателя уточняю на корпусе и корпусе рамы .это и есть провод заземление.А Нулевой провод это не заземление.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
Прикрепленное изображение
600 x 450 (83.17 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 31.8.2018, 12:09
Сообщение #22





Гости






Мужики, а если 0 не отвалится до квартиры (я думаю, это маловероятно). Может пробой самого насоса произойти (Вот тут, я думаю, больше вероятность)? И поможет ли тогда диф. автомат на входе при условии заземления питающего насос шнура к корпусу щитка? УФФФФФФФФФФФФ...........
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 31.8.2018, 12:20
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Ну почитайте уж сами и про отгорание ноля, и про принцип работы дифа. А? Хоть здесь, хоть в других поисках. Вы думаете нам интересно одно и тож по много раз переписывать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.9.2018, 9:50
Сообщение #24





Гости






Дифавтомат — это защитное модульное устройство, позволяющее одновременно отключать фазу и нейтральный провод при возникновении любых аварийных ситуаций. Этот модуль совмещает в своей конструкции автоматический выключатель при КЗ (коротком замыкании) в нагрузке и защитное устройство (УЗО). При обгорании «нуля» в магистральных сетях с тремя фазами и обрыве нулевого провода в однофазных линиях он способен защитить электрические приборы и другую технику от выхода из строя, а человека от удара электротоком.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 4.9.2018, 9:55
Сообщение #25





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 4.9.2018, 9:50) *
Дифавтомат ..... При обгорании «нуля» в магистральных сетях с тремя фазами и обрыве нулевого провода в однофазных линиях он способен защитить электрические приборы и другую технику от выхода из строя, а человека от удара электротоком.

Чушь.
Выкиньте из списка "избраного" своего браузера тот сайт, откуда эту ересь скопипастили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.9.2018, 9:58
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Где вы это нашли?

А, уже ответили ...
И, главное ведь, так долго искал эту ересь! icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.9.2018, 11:17
Сообщение #27





Гости






Господа, тогда прошу дать ссылку на нормальную информацию
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.9.2018, 11:18
Сообщение #28





Гости






И попутно, реле контроля тока на входе защитит от последствий обрыва 0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.9.2018, 12:44
Сообщение #29





Гости






Так защитит или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 4.9.2018, 13:39
Сообщение #30





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 4.9.2018, 11:17) *
Господа, тогда прошу дать ссылку на нормальную информацию

Нормальная информация - это первоисточники: ПУЭ (правила устройства электроустановок), ГОСТы.
Только я подозреваю, что их чтение только запутает вас.
Хотя, попробуйте почитать пункт 7.1.47 российской версии ПУЭ-7.
Дополнительно - ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 Ванные и душевые помещения.
Согласно этим документам, электродвигатель на ~220В на металлической раме под ванной (в зоне 1) как бы вне закона, но...

Теперь короткое ИМХО по вашим вопросам.
Дополнительный "заземляющий" контакт на корпусе двигателя предназначен для выравнивания потенциалов в помещении ванной комнаты. Его необходимо электрически соединить с металлической рамой ванны и по возможности со всеми доступными металлическими элементами оборудования (стояк, краны внизу, фиттинги, мет. трубы... там, где это возможно). Таким образом мы уравняем потенциалы пола, ванны, воды, труб, кранов... и снизим до минимума вероятность появления разности потенциалов между ногами (ногой и рукой, телом и т.п.), которая, собственно, и вызывает протекание через тело человека поражающего тока.
Дифавтомат в питающей цепи - правильно.
При "отгорании нуля" в этажном щитке обычно защищает реле напряжения (или УЗМ), но никак не реле тока. РН защищает электрооборудование квартиры от скачка напряжения, вызваного перекосом фаз (я тут когда-то подробно описывал, как такое случилось у меня в этажном щитке), но это напрямую не относится к защите человека, хотя и косвенно связано через "заземление" вашей ванны на корпус этажного щитка. А вот здесь важно проследить, чтобы корпус щитка был надежно (сваркой) электрически связан с мет.арматурой здания, а не только с нулевой шиной питающего подъезд трехфазного стояка. Это тоже элемент уравнивания потенциалов, спасающий от удара током даже при появлении опасного напряжения на подъездном стояковом нуле.
И ещё. Договоритесь с электриком, обслуживающим ваш дом, пройдитесь с ним в подвал к щиту подъезда, а затем к этажным щитам на стояке, и попросите сделать внеплановую ревизию и обслуживание с акцентом на нулевую шину (подчистить, подтянуть...).
И спите (пардон, мойтесь) в вашей ванной спокойно - обрыв нуля маловероятен, а дифавтомат, система уравнивания потенциалов вашей ванной комнаты и красивый диэлектрический коврик на полу ванной комнаты, защитят вас даже при такой аварии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 5.9.2018, 6:38
Сообщение #31





Гости






Спасибо огромное Дачнику.
Наконец я получил точный исчерпывающий ответ профессионала, который так добивался получить, создавая данную тему.
Кстати под реле тока я и имел ввиду реле напряжения (прошу прощение за неточность - не профессионал). Поставлю на этой неделе перед диф. автоматом на ванной комнате. Останется купить коврикicon_smile.gif
Также спасибо всем экспертам, кто принимал участие в обсуждении моей проблемы, Ваше мнение очень важно для меня.
На данный момент считаю тему закрытой. Всем удачи в профессиональной деятельности!!! Еще раз, спасибо всем!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.12.2018, 1:59
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17971
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Дачник_* @ 4.9.2018, 13:39) *
ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 Ванные и душевые помещения.
Заменен на ГОСТ Р 50571.7.701-2013. Как и в IEC 60364-7-701:2006, в зоне 1 требуется защита оборудования не ниже IPХ4. В ГОСТ 96 года была IPХ5.

Цитата(Гость_Дачник_* @ 4.9.2018, 13:39) *
Согласно этим документам, электродвигатель на ~220В на металлической раме под ванной (в зоне 1) как бы вне закона, но...
"В зоне 1 может быть установлено стационарное электрооборудование с непосредственным подключением. Оборудование должно быть предназначено для установки в зоне 1 согласно инструкции изготовителя по монтажу и эксплуатации:
- водоструйные системы;
- насосы для душа;
- оборудование, защищенное системами БСНН или ЗСНН с номинальным напряжением, не превышающим 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока, например светильники;
Примечание 1 - В Италии система ЗСНН не допускается.
- оборудование вентиляции;
- полотенецесушители;
- водонагреватели;
- светильники."

БСНН или ЗСНН - лишь один из пунктов в перечислении
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения