контакторы и дуга , возникает дуга

maguro
сообщение 3.9.2018, 14:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.9.2018
Пользователь №: 54627



Две фазы 220 от двух разных счетчиков приходят сверху на контактор 63А (2 полюса). Управление выбором фаз по таймеру.
Один контакт нормально замкнут + один разомкнут.

Внизу контактора два полюса объединены - выходит фазный провод (белый помечен красным).

Работает отлично на выбор и переключение фаз. Свет чуть помиргивает - совсем незаметно.

Но иногда !... раз в месяц возникает неожиданно дуга и межфазное замыкание. Срабатывают автоматы.

Звонил в техподдержку ТДМ, рекомендуют подобрать и попробовать конденсаторы К 7311 или К 7315 для гашения дуги

Подскажите, какой конденсатор купить 2 шт на две фазы и куда подсоединить ?

(частный дом, нагрузки по максимуму до 10 квт)

фото не удаётся загрузить к сожалению ( https://www.forumhouse.ru/threads/433739/#post-22325271 - здесь фото удалось загрузить )

Сообщение отредактировал maguro - 3.9.2018, 14:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2018, 15:32
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Никакие кондеры вам радикально не помогут.
Берите два контактора и собирайте схемку с электрической блокировкой. А лучше с механической. Чтобы не "помаргивало" ставьте ups

После неоднократного межфазного замыкания сомнительна целесообразность использования контактора без ревизии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maguro
сообщение 3.9.2018, 16:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.9.2018
Пользователь №: 54627



Цитата(Олега @ 3.9.2018, 15:32) *
Никакие кондеры вам радикально не помогут.
Берите два контактора и собирайте схемку с электрической блокировкой. А лучше с механической. Чтобы не "помаргивало" ставьте ups

После неоднократного межфазного замыкания сомнительна целесообразность использования контактора без ревизии.


Чтобы уменьшить дугу, что-то можно с конденсаторами поэкспериментировать ? Не хотелось бы усложнять систему и ставить ИБП. Смысл простоты системы теряется .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.9.2018, 17:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(maguro)
Звонил в техподдержку ТДМ, рекомендуют подобрать и попробовать конденсаторы К 7311 или К 7315 для гашения дуги
Бред!
В Вашем случае не контактное искрообразование, а межфазное!
При чём тут конденсаторы?
У Вас два пути:
- выполнить как сказал "Олега"
- обе фазы должны быть фазированы (одноимённы).
Цитата(=maguro)
Не хотелось бы усложнять систему и ставить ИБП. Смысл простоты системы теряется .
Тогда ждите, когда будет беда.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maguro
сообщение 3.9.2018, 17:06
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.9.2018
Пользователь №: 54627



Цитата(Rezo @ 3.9.2018, 17:01) *
Бред!
В Вашем случае не контактное искрообразование, а межфазное!
При чём тут конденсаторы?
У Вас два пути:
- выполнить как сказал "Олега"
- обе фазы должны быть фазированы (одноимённы). Тогда ждите, когда будет беда.....


Контактное вроде : пока дуга не погасла на первом контакте , второй контакт уже замкнулся
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.9.2018, 17:20
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Сделать как сказал Олега. И
поставить задержку на включение пускателя. Одной секунды хватит. Реле времени в помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 3.9.2018, 17:54
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
пока дуга не погасла на первом контакте , второй контакт уже замкнулся

не так. Пока первый контакт не разомкнулся, второй контакт уже замкнулся. Вот вам и межфазное замыкание. А дуга это уже следствие межфазного замыкания. Ваша система ненадёжна и опасна
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.9.2018, 18:25
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Shturman1 @ 3.9.2018, 18:54) *
не так.

По дуге запросто. Бывало не раз. Особенно когда зазоры между контактами маленькие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maguro
сообщение 3.9.2018, 19:04
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.9.2018
Пользователь №: 54627



Цитата(rosck @ 3.9.2018, 18:25) *
По дуге запросто. Бывало не раз. Особенно когда зазоры между контактами маленькие.


по дуге именно и происходит . Чтобы избежать повторения явления , переключил всю схему на одну фазу . Так спокойнее.

Сообщение отредактировал maguro - 3.9.2018, 19:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 3.9.2018, 19:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
Не хотелось бы усложнять ...
А много ли там усложнений? Один контактор выкинуть и вместо него поставить два (есть спаренные (с механической защитой)).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.9.2018, 21:48
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(maguro @ 3.9.2018, 19:04) *
.. переключил всю схему на одну фазу . Так спокойнее.

Спокойнее.. но в чем прикол-то тогда ? если с одной фазы ВЛ берете ? зачем два счетчика (ввода) ?
Может нарисуете, расскажете ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 3.9.2018, 22:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Он и берёт, пожоже, с ВЛ-ки только не одну фазу и не три, а две. Наверное из-за перебоев с электроснабжением или из-за выгоды с оплатой по разным тарифным зонам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maguro
сообщение 4.9.2018, 9:39
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.9.2018
Пользователь №: 54627



Цитата(просто Гоша @ 3.9.2018, 22:14) *
Он и берёт, пожоже, с ВЛ-ки только не одну фазу и не три, а две. Наверное из-за перебоев с электроснабжением или из-за выгоды с оплатой по разным тарифным зонам.


в одном месте на границе участка собралось в сумме 4 счетчика на 2-х фазах: два счетчика с ночным тарифами по 1.5 руб, один из них с камчатским временем - то есть 16 часов в сумме ночного тарифа



Сообщение отредактировал maguro - 4.9.2018, 9:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.9.2018, 10:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Использовать переключающий контактор. Схема даже упростится. Есть ли такие на 220 переменного тока не знаю.
Может мощное реле с переключающим контактом.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 5.9.2018, 10:23


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.9.2018, 15:45
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3258
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(maguro @ 3.9.2018, 14:37) *
Две фазы 220 от двух разных счетчиков приходят сверху на контактор 63А (2 полюса). Управление выбором фаз по таймеру.
Один контакт нормально замкнут + один разомкнут...

Уважаемый maguro! Прислушайтесь, пожалуйста, к мнению специалистов! Вам здесь правильно подсказывают, что с одним контактором будут постоянные проблемы, в чём Вы уже сами смогли убедиться. Предлагаю Вам в качестве примера следующую схему на двух контакторах по 25 А каждый и двух реле с катушками на 220 В:

Прикрепленное изображение

Поскольку в этой схеме главные (силовые) контакты контакторов КМ1 и КМ2 работают по три параллельно, то номинальный коммутируемый ток равен утроенному значению, т.е. 25 х 3 = 75 А - этого Вам будет достаточно с запасом! Номинальная коммутируемая мощность примерно равна 16,5 кВт.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 5.9.2018, 15:46


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 5.9.2018, 15:53
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 850
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2018, 15:45) *
Уважаемый maguro! Прислушайтесь, пожалуйста, к мнению специалистов! Вам здесь правильно подсказывают, что с одним контактором будут постоянные проблемы, в чём Вы уже сами смогли убедиться. Предлагаю Вам в качестве примера следующую схему на двух контакторах по 25 А каждый и двух реле с катушками на 220 В:

Прикрепленное изображение

Поскольку в этой схеме главные (силовые) контакты контакторов КМ1 и КМ2 работают по три параллельно, то номинальный коммутируемый ток равен утроенному значению, т.е. 25 х 3 = 75 А - этого Вам будет достаточно с запасом! Номинальная коммутируемая мощность примерно равна 16,5 кВт.

А как это избавит ТСа от проблемы, при единовременной коммутации контакторов...чегой-то там не хватает...уже, кажись, писали
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 5.9.2018, 16:00
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



А реле то здесь зачем?

Мужуки, вы меня не расстраивайте - реверс чтоль никогда не собирали?
Например вот ("я его слепила из того что было"):
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 5.9.2018, 19:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3258
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(___VITOS___ @ 5.9.2018, 15:53) *
А как это избавит ТСа от проблемы, при единовременной коммутации контакторов...чегой-то там не хватает...

Цитата(просто Гоша @ 5.9.2018, 16:00) *
А реле то здесь зачем?

Вот эти реле KL1 и KL2 и выполняют функцию электрической взаимоблокировки, предотвращая одновременное включение контакторов КМ1 и КМ2 и не надо никаких реле времени! Всё работает очень просто и надёжно. В исходном состоянии (всё обесточено) контакторы КМ1 и КМ2 разомкнуты, контакты реле KL1 и KL2 замкнуты, а также замкнуты исполнительные контакты 1 и 3 таймера. Врубаем питание, т.е. появляется напряжение на разноимённых фазах №1 и №2. Ток медленно потечёт по проводам от фазы №2 через счётчик №2 и нормально замкнутые контакты 1-3 таймера через нормально замкнутые контакты реле KL2 на катушку контактора КМ1 (А1-А2) и на общий ноль. Контактор КМ1 срабатывает и своими замкнувшимися контактами 7-8 подключит ноль к катушке реле KL1, которое разомкнёт свои контакты и разорвёт цепь питания катушки контактора КМ2. Теперь электроприёмники запитаны через контактор КМ1.
При срабатывании в заданное время таймера, он переключает свои исполнительные контакты, т.е. размыкает контакты 1-3 и замыкает 2-3. При этом катушка контактора КМ1 обесточивается, и его главные контакты возвращаются в исходное (разомкнутое) положение. Но! Контактор КМ2 не сработает, пока не вернутся в исходное (замкнутое) положение контакты реле KL1, а для этого надо, чтобы разомкнулись главные контакты КМ1. И только тогда, когда это произойдёт, сработает контактор КМ2 и никакого КЗ на выходе не будет. При этом сработает реле KL2 и разомкнёт свои контакты. Аналогично происходит и обратное переключение. Теперь понятно, зачем нужны реле KL1 и KL2 - они не только выполняют взаимоблокировку контакторов, но ещё играют роль реле времени, т.к. срабатывание КМ1 (КМ2), а следовательно и реле KL1 и KL2 не может произойти мгновенно!


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 5.9.2018, 20:01
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Ваня Иванов @ 5.9.2018, 21:57) *
Вот эти реле KL1 и KL2 и выполняют функцию электрической взаимоблокировки, предотвращая одновременное включение контакторов КМ1 и КМ2

Зачем реле KL1 KL2 если вместо их контактов вполне пойдут допконтакты KM1 KM2 ?
Зачем этот лишний каскад?

Вообще, данная схема взаимоблокировки уже настолько типовая, что ее надо в мраморе изваять и бить по рукам тех, кто ее заново изобретает.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 5.9.2018, 21:59
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
реле ... ещё играют роль реле времени ...
Молодец, и тут выкрутился! Садись, пять. (и не лень ведь всё это было расписывать?)
Автор темы очень вдохновлён сим произведением. Вот только остальные электрики сейчас задумались - а как же до этого работали пятьсотмильёнов схем реверсов без этих реле времени?

icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения