ЯКНО 6/0.4 кВ заземляющий контур |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ЯКНО 6/0.4 кВ заземляющий контур |
Гость_Гость_Игорь_*_* |
1.9.2018, 10:57
Сообщение
#1
|
Гости |
ЗДравствуйте. Недавно отправили меня подключить жилой вагончик для строителей от ЯКНО 6/0.4 кв. В ЯКНО стоят трехфазные автоматы 380В. Замеряю тестером напряжение межфазное-380, между фазой и заземляющей планкой -220. Подключаю кабель (метров 10) . Одну жилу на автомат , вторую на шинку заземления, кабель не подключен со стороны потребителя. Замеряю напряжение- 110 В, замеряю на автомате на не подключенных фазах-320. И не понимаю как так. Знающие люди сказали, что отсутствует заземляющий контур на ЯКНО, из-за этого так получается. Объясните, пожалуйста, почему так получаетсяс точки зрения электротехники?
|
|
|
|
1.9.2018, 12:09
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
Гость_Гость_Игорь_*_* , Не в обиду... Вам учебник электротехники пересказать? Заземление и ноль - не одно и тоже...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
1.9.2018, 16:18
Сообщение
#3
|
Гости |
Хорошо, нулевая шинка.
|
|
|
1.9.2018, 18:32
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Цитата Замеряю напряжение- 110 ... Где замеряете? Прибор какой?Или вы "мудрите", или ваш прибор, или кабель неисправен. |
|
|
|
2.9.2018, 6:54
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
2.9.2018, 8:56
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10797 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Но там только 1 трансформатор НТМИ. Вроде побольше... Но вот без заземления даже в армии не обходются. Иначе даже при отправлении естественной надобности можно попасть под шаговое напряжение. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
2.9.2018, 16:12
Сообщение
#7
|
Гости |
Где замеряете? Прибор какой? Или вы "мудрите", или ваш прибор, или кабель неисправен. Мультиметром. Замеряю один щуп на фазе автомата, другой на нулевой шинке(корпусе). Прям в том же месте, на подключенном кабеле, получается вот такая "борода". Кабель исправен, прибор тоже Это что за чудо техники? Знаю только высоковольтную ячейку ЯКНО 6 кВ. Но там только 1 трансформатор (напряжения) НТМИ. Разные вариации существуют, с разъединителем, с выключателем, с трансформатором. |
|
|
|
2.9.2018, 17:59
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
2.9.2018, 18:40
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.9.2018, 12:10
Сообщение
#10
|
Гости |
А нейтраль трансформатора у вас случайно не изолированная?
|
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
3.9.2018, 15:46
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
3.9.2018, 16:14
Сообщение
#12
|
Гости |
|
|
|
3.9.2018, 16:49
Сообщение
#13
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
3.9.2018, 17:49
Сообщение
#14
|
Гости |
|
|
|
4.9.2018, 6:39
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Что поделать, когда тебя отправляют и говорят просто подключить вагончик, ты не задумываешься, что тебе надо еще контур заземления к якно сварить... Я бы категорически отказался подключать, и в течение дня контур был бы готов. А сейчас строителям в вагончик заходить опасно. При нарушении изоляции любого из проводов, корпус вагончика будет под напряжением, никакая защита не сработает. Смертельные случаи в похожих ситуациях не редкость. Сообщение отредактировал Null - 4.9.2018, 6:39 |
|
|
4.9.2018, 8:38
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Моё ругательное возопиение по поводу заземления было мудро удалено Дорогой Администрацией поэтому перейдём к другой части вопроса.
Неужели профессионалу (?) так трудно сразу и подробно объяснить где и какая у него напруга (для лучшего взаимопонимания (или на это начхать?)). 320 между контактом куда подключен кабель и другой фазой, а на выходе кабеля 110, да? Два другие контакта автомата выдают 380 между собой и 220 с нолём, так? Кабель мегерили? |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
4.9.2018, 17:09
Сообщение
#17
|
Гости |
Я бы категорически отказался подключать, и в течение дня контур был бы готов. А сейчас строителям в вагончик заходить опасно. При нарушении изоляции любого из проводов, корпус вагончика будет под напряжением, никакая защита не сработает. Смертельные случаи в похожих ситуациях не редкость. Вы серьезно, в течение дня?!) В пятницу я ездил подключать, сегодня только контур сварили... |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
4.9.2018, 17:23
Сообщение
#18
|
Гости |
Моё ругательное возопиение по поводу заземления было мудро удалено Дорогой Администрацией поэтому перейдём к другой части вопроса. Неужели профессионалу (?) так трудно сразу и подробно объяснить где и какая у него напруга (для лучшего взаимопонимания (или на это начхать?)). 320 между контактом куда подключен кабель и другой фазой, а на выходе кабеля 110, да? Два другие контакта автомата выдают 380 между собой и 220 с нолём, так? Кабель мегерили? Все измерения проводились на одном и том же автомате, на тех же контактах , только до и после подключения кабеля(кабель со стороны потребителя не подключен).При отключенном кабеле линейное 380 и фазное 220,всё в норме. На подключенном кабеле фазное 320( на неподключенных фазах) и 110 на подключенной. Кабель исправен, не в нем проблема. Контур сварили- ничего не изменилось. Есть предположение, что при подключении нагрузки, эта асимметрия может уйти. |
|
|
Гость_Гость_Игорь_*_* |
4.9.2018, 17:26
Сообщение
#19
|
Гости |
Моё ругательное возопиение по поводу заземления было мудро удалено Дорогой Администрацией поэтому перейдём к другой части вопроса. Неужели профессионалу (?) так трудно сразу и подробно объяснить где и какая у него напруга (для лучшего взаимопонимания (или на это начхать?)). 320 между контактом куда подключен кабель и другой фазой, а на выходе кабеля 110, да? Два другие контакта автомата выдают 380 между собой и 220 с нолём, так? Кабель мегерили? Да и профессионалом я себя не считаю, я хотел профессионалам вопрос задать |
|
|
4.9.2018, 17:56
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вы свой вопрос задали в разделе "Вопросы профессионалов" (а не "профессионалам)", а сами "плаваете" в простых вещах. Чего там делать несколько дней (контур то)? Пол дня от силы. Так что с вами по этому поводу тут никто не шутит. И как вы объясните подобные результаты ваших замеров при исправном кабеле?
Зы. Ждём подключения нагрузки. Зы1. Контур то хоть нормально заколотили? Или на отъе..сь? Про производство замеров уж не спрашиваю. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 4:22 |
|