ЯКНО 6/0.4 кВ заземляющий контур

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.9.2018, 10:57
Сообщение #1





Гости






ЗДравствуйте. Недавно отправили меня подключить жилой вагончик для строителей от ЯКНО 6/0.4 кв. В ЯКНО стоят трехфазные автоматы 380В. Замеряю тестером напряжение межфазное-380, между фазой и заземляющей планкой -220. Подключаю кабель (метров 10) . Одну жилу на автомат , вторую на шинку заземления, кабель не подключен со стороны потребителя. Замеряю напряжение- 110 В, замеряю на автомате на не подключенных фазах-320. И не понимаю как так. Знающие люди сказали, что отсутствует заземляющий контур на ЯКНО, из-за этого так получается. Объясните, пожалуйста, почему так получаетсяс точки зрения электротехники?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 1.9.2018, 12:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Гость_Гость_Игорь_*_* , Не в обиду... Вам учебник электротехники пересказать? Заземление и ноль - не одно и тоже...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 1.9.2018, 16:18
Сообщение #3





Гости






Хорошо, нулевая шинка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.9.2018, 18:32
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
Замеряю напряжение- 110 ...
Где замеряете? Прибор какой?
Или вы "мудрите", или ваш прибор, или кабель неисправен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 2.9.2018, 6:54
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Игорь_* @ 1.9.2018, 10:57) *
ЯКНО 6/0.4 кв.?

Это что за чудо техники? Знаю только высоковольтную ячейку ЯКНО 6 кВ. Но там только 1 трансформатор (напряжения) НТМИ.

Сообщение отредактировал Null - 2.9.2018, 10:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.9.2018, 8:56
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10797
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Null @ 2.9.2018, 5:54) *
Но там только 1 трансформатор НТМИ.

Вроде побольше...

Но вот без заземления даже в армии не обходются. Иначе даже при отправлении естественной надобности можно попасть под шаговое напряжение.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 2.9.2018, 16:12
Сообщение #7





Гости






Цитата(просто Гоша @ 1.9.2018, 18:32) *
Где замеряете? Прибор какой?
Или вы "мудрите", или ваш прибор, или кабель неисправен.

Мультиметром. Замеряю один щуп на фазе автомата, другой на нулевой шинке(корпусе). Прям в том же месте, на подключенном кабеле, получается вот такая "борода". Кабель исправен, прибор тоже

Цитата(Null @ 2.9.2018, 6:54) *
Это что за чудо техники? Знаю только высоковольтную ячейку ЯКНО 6 кВ. Но там только 1 трансформатор (напряжения) НТМИ.

Разные вариации существуют, с разъединителем, с выключателем, с трансформатором.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 2.9.2018, 17:59
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Игорь_* @ 1.9.2018, 16:18) *
Хорошо, нулевая шинка.

Точно нулевая? ЯКНО то хотя бы заземлено? Нарисуйте схему и точки ваших измерений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.9.2018, 18:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Дружище, не отвлекайся. Мы ж все за тебя кулачки держим! А ты тута прохлаждаешься. icon_wink.gif
Иди учи билеты.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 3.9.2018, 12:10
Сообщение #10





Гости






А нейтраль трансформатора у вас случайно не изолированная?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 3.9.2018, 15:46
Сообщение #11





Гости






Цитата(Null @ 2.9.2018, 17:59) *
Точно нулевая? ЯКНО то хотя бы заземлено? Нарисуйте схему и точки ваших измерений.

Точно,там другой нет. Нет,не заземлено. Я и спрашиваю, как это влияет. Без кабеля измеряю -всё нормально, с кабелем,не подключенным к потребителю, 110 фазное и линейное 320.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 3.9.2018, 16:14
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.9.2018, 12:10) *
А нейтраль трансформатора у вас случайно не изолированная?

Нет, не изолирована, тогда бы я не получил напряжение 220 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 3.9.2018, 16:49
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Игорь_* @ 3.9.2018, 16:46) *
Нет,не заземлено. .

Да вы с огнем играете, г-н профессионал.

Сообщение отредактировал Null - 3.9.2018, 16:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 3.9.2018, 17:49
Сообщение #14





Гости






Цитата(Null @ 3.9.2018, 16:49) *
Да вы с огнем играете, г-н профессионал.

Что поделать, когда тебя отправляют и говорят просто подключить вагончик, ты не задумываешься, что тебе надо еще контур заземления к якно сварить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 4.9.2018, 6:39
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость_Игорь_* @ 3.9.2018, 17:49) *
Что поделать, когда тебя отправляют и говорят просто подключить вагончик, ты не задумываешься, что тебе надо еще контур заземления к якно сварить...

Я бы категорически отказался подключать, и в течение дня контур был бы готов. А сейчас строителям в вагончик заходить опасно. При нарушении изоляции любого из проводов, корпус вагончика будет под напряжением, никакая защита не сработает. Смертельные случаи в похожих ситуациях не редкость.

Сообщение отредактировал Null - 4.9.2018, 6:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.9.2018, 8:38
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Моё ругательное возопиение по поводу заземления было мудро удалено Дорогой Администрацией поэтому перейдём к другой части вопроса.

Неужели профессионалу (?) так трудно сразу и подробно объяснить где и какая у него напруга (для лучшего взаимопонимания (или на это начхать?)). 320 между контактом куда подключен кабель и другой фазой, а на выходе кабеля 110, да? Два другие контакта автомата выдают 380 между собой и 220 с нолём, так? Кабель мегерили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 4.9.2018, 17:09
Сообщение #17





Гости






Цитата(Null @ 4.9.2018, 6:39) *
Я бы категорически отказался подключать, и в течение дня контур был бы готов. А сейчас строителям в вагончик заходить опасно. При нарушении изоляции любого из проводов, корпус вагончика будет под напряжением, никакая защита не сработает. Смертельные случаи в похожих ситуациях не редкость.

Вы серьезно, в течение дня?!) В пятницу я ездил подключать, сегодня только контур сварили...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 4.9.2018, 17:23
Сообщение #18





Гости






Цитата(просто Гоша @ 4.9.2018, 8:38) *
Моё ругательное возопиение по поводу заземления было мудро удалено Дорогой Администрацией поэтому перейдём к другой части вопроса.

Неужели профессионалу (?) так трудно сразу и подробно объяснить где и какая у него напруга (для лучшего взаимопонимания (или на это начхать?)). 320 между контактом куда подключен кабель и другой фазой, а на выходе кабеля 110, да? Два другие контакта автомата выдают 380 между собой и 220 с нолём, так? Кабель мегерили?

Все измерения проводились на одном и том же автомате, на тех же контактах , только до и после подключения кабеля(кабель со стороны потребителя не подключен).При отключенном кабеле линейное 380 и фазное 220,всё в норме. На подключенном кабеле фазное 320( на неподключенных фазах) и 110 на подключенной. Кабель исправен, не в нем проблема. Контур сварили- ничего не изменилось. Есть предположение, что при подключении нагрузки, эта асимметрия может уйти.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 4.9.2018, 17:26
Сообщение #19





Гости






Цитата(просто Гоша @ 4.9.2018, 8:38) *
Моё ругательное возопиение по поводу заземления было мудро удалено Дорогой Администрацией поэтому перейдём к другой части вопроса.

Неужели профессионалу (?) так трудно сразу и подробно объяснить где и какая у него напруга (для лучшего взаимопонимания (или на это начхать?)). 320 между контактом куда подключен кабель и другой фазой, а на выходе кабеля 110, да? Два другие контакта автомата выдают 380 между собой и 220 с нолём, так? Кабель мегерили?

Да и профессионалом я себя не считаю, я хотел профессионалам вопрос задать icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.9.2018, 17:56
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Вы свой вопрос задали в разделе "Вопросы профессионалов" (а не "профессионалам)", а сами "плаваете" в простых вещах. Чего там делать несколько дней (контур то)? Пол дня от силы. Так что с вами по этому поводу тут никто не шутит. И как вы объясните подобные результаты ваших замеров при исправном кабеле?

Зы. Ждём подключения нагрузки.
Зы1. Контур то хоть нормально заколотили? Или на отъе..сь? Про производство замеров уж не спрашиваю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения