Суть вопроса вот в чем, уважаемые профессионалы.
Имеется новостройка-3 фазы от щитка (14 кватт по договору и автомат 25с на трех фазах), далее по закладной в стяжке с тремя изгибами на расстоянии метров 13 заходит в квартиру ПУГВ 5х10 (конечно же всем пучком, без общей изоляции) от реуткабеля. И так во всех домах от этого застройщика. До стяжки , когда еще теоритически это как то в фантазиях, менять его на ввгнглс 5х10 я не стал. Проверил его мегометром и успокоился (хотя не знаю как достоверно измерять провода без общей изоляции достоверно). Теперь когда есть стяжка и приступаю к внтуренней проводке, опять мысль от замене на ввгнг замучала. Но боюсь, когда вытащу пугв, начнется у меня веселая жизнь при втаскивании 17 мм(севкабель) или 20 мм(кольчугинский) кабеля в хитрую длинную закладную всего 2.6 см в просвете( Дайте дельный совет: усираться как говорится на замену его на ввгнг или мои тревоги и хлопоты напрасны? Аргументируйте плиз. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы там с сечениями ничего не попутали? Вводной АВ 25А при этом провода сечением 10 мм2?!! это что, такое расточительство от застройщика?
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.8.2018 Пользователь №: 54613 ![]() |
ничего не попутал
все именно так |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
ПУЕ не против. Если провода нормальные, изоляцию не подрали, то каковы причины беспокойства? Вы же не в пирамиде ремонт делаете.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 ![]() |
ИМХО Оставить ПУГВ. Сечение кабеля достаточное для 14 кВт. Механическим нагрузкам подвергаться не будет, а значит изоляция не будет деформироваться. Хотя если вы не уверены, в прочности изоляции, ведь мы не видим ее, то лучше поменять. Но вам решать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.8.2018 Пользователь №: 54613 ![]() |
ИМХО Оставить ПУГВ. Сечение кабеля достаточное для 14 кВт. Механическим нагрузкам подвергаться не будет, а значит изоляция не будет деформироваться. Хотя если вы не уверены, в прочности изоляции, ведь мы не видим ее, то лучше поменять. Но вам решать. в тех местах где я видел изоляцию, проблем не увидел так фиг его знает что в закладной мегометру в плане измерения проводов без общей изоляции доверия мало это надо воду накачать в закладную, я такого делать точно не буду) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Вам зачем вода не пойму? И чем просто замер изоляции между жил не устраивает?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.8.2018 Пользователь №: 54613 ![]() |
Вам зачем вода не пойму? И чем просто замер изоляции между жил не устраивает? Это я уртрирую. Но замеры все были по сути в бесконечность. Но не суть в этом. Дело в целесообразности его замены. Помимо процесса и возможного попадалова при этом плюс еще и кабель-это 470 рэ на 17 метров. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.8.2018 Пользователь №: 54613 ![]() |
люди, ну что, не стоит заморачиваться?
не пирамида конечно, но хочется чтоб на долго и надежно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9269 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Послушайте, вы так зунывно минимум на трёх форумах исполняете одну и ту же песТню со словами "дяденьки, ну я так хочу переложить этот кабель, ну разрешите мне это сделать, ну я так хочу потратить деньги, они мне ляжку жгут", так упорно не замечаете того, что все наперебой вам говорят , что показаний нет, что я сдался. Я вам говорю: меняйте кабель. Меняйте его как можно скорее. Иначе будет поздно. Иначе всё случится и наступит
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Переведи, а? Я запишу его в блокнотик (всё равно не запомню) и буду им так же щеголять.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.8.2018 Пользователь №: 54613 ![]() |
Послушайте, вы так зунывно минимум на трёх форумах исполняете одну и ту же песТню со словами "дяденьки, ну я так хочу переложить этот кабель, ну разрешите мне это сделать, ну я так хочу потратить деньги, они мне ляжку жгут", так упорно не замечаете того, что все наперебой вам говорят , что показаний нет, что я сдался. Я вам говорю: меняйте кабель. Меняйте его как можно скорее. Иначе будет поздно. Иначе всё случится и наступит да, чета реально заунывно) самому надоела эта тема я поначалу забил на это но один уважаемый мною товарищ в этой области сбил меня с толку-дескать менять дело не в деньгах (хотя 8 к не мало), дело в том что хер знает изза чего, наживу проблем (вытащу старый и буду репу чесать) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.8.2018 Пользователь №: 54613 ![]() |
Еще совсем немного отвлеку вас от дел:
кто то может мне «чайнику» адекватно обьяснить, почему так много негативного отношения электриков к многожильному проводу для стационарной подводки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Для стационарной проводки МОНОЖИЛА.
Многожилка как исключение. Зачем самому кабель менять? Наймите спецов! Ценник легко выйдет за 20 К. Такой ответ на вопрос: менять или не менять. Купили нормальный кабель, привязали к существующему, потянули с другой стороны... Сразу 20 К сэкономили! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.8.2018 Пользователь №: 54613 ![]() |
Протянуть и сам протяну если надо. Уже все коммуникации в квартиру заменены, кроме провода.
Просто не понятно чем по сути многожилка хуже, если лежит себе и никто ее не чешет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17961 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для стационарной проводки МОНОЖИЛА. Необоснованное утверждение. Многожилка как исключение. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 п.521.9.1 Гибкий кабель может быть использован при монтаже стационарной электропроводки при условии соблюдения требований настоящего стандарта. .. чем по сути многожилка хуже.. Ничем. "Исключение" это отсебятина. "Может" значит может ))Единственное - должны быть использованы соотв. зажимы, опрессовка, пайка... дабы не допускать распушения, п.526.8 того же гост |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.8.2018 Пользователь №: 54613 ![]() |
Насчет рапущения-застройщик в щитке при подключении так и поступил естественно. Пришлось все самому опрессовывать.
Сообщение отредактировал a12377777 - 1.9.2018, 10:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
Еще совсем немного отвлеку вас от дел: кто то может мне «чайнику» адекватно обьяснить, почему так много негативного отношения электриков к многожильному проводу для стационарной подводки? У гибкого кабеля срок службы меньше, чем у моножилы, например чем у того же ВВГ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.8.2018 Пользователь №: 54613 ![]() |
У гибкого кабеля срок службы меньше, чем у моножилы, например чем у того же ВВГ. Удивительно как люминь 2,5кв в какой то коричневой фигне на ввод в старую квартиру живет 60 лет уже (музыка из секретных материалов на заднем плане). За счет чего многожила живет меньше-изоляция или меди в таком исполнении? Электроны истирают маленькие проводочки больше чем один толстый? Я чисто как чайник спрашиваю. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |