Условное изображение линий электропередач |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Условное изображение линий электропередач |
Гость_Гость_Дилетант_*_* |
28.8.2018, 10:22
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте. Возник небольшой спор по поводу обозначения кабельных и воздушных линий на однолинейных схемах. Скажем, есть трансформаторная подстанция, у неё воздушный ввод, а уходит с неё кабель. Кабель по справочнику обозначается >----< . Значит схема будет ---OO-->--. А если на ТП приходит и уходит кабель, то <---OO--->. Смысл спора в стрелочке слева, т.е. кабель, который приходит. Нужно его обозначать так: >----<---OO--->----< (типа кабель) или вот так: --->--OO-->-- (типа направление приходит - уходит). Спасибо
|
|
|
|
28.8.2018, 10:26
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Это не стрелка. Это концевая муфта. И острие направлено к центру кабеля
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.8.2018, 10:26 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Дилетант_*_* |
28.8.2018, 10:31
Сообщение
#3
|
Гости |
А воздушная линия всегда изображается просто вот так ---- (просто линия) или есть какое-то специальное изображение ?
|
|
|
28.8.2018, 11:14
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Просто линия. Могут быть засечки, обозначающие количество проводов. Но это не зависит от вида линии
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_Дилетант_*_* |
28.8.2018, 11:45
Сообщение
#5
|
Гости |
Спасибо за ответы, Костян!
|
|
|
28.8.2018, 12:56
Сообщение
#6
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3254 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Возник небольшой спор по поводу обозначения кабельных и воздушных линий на однолинейных схемах... Уважаемый Дилетант! Если Вы не хотите всю жизнь оставаться дилетантом как Костян челябинский, посмотрите, пожалуйста, ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 Графические символы для схем (нажать). Там Вы сможете найти следующее новое обозначение концевой кабельной муфты (символ S00050):-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
||
28.8.2018, 16:24
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А если ты хочешь стать таким же недоумком, как Ваня Иванов, отстоявший в очереди за дипломом в самом отстойном ВУЗе Иваново, потому как в нормальный не брали, то начинай читать через слово. А прочитанные слова в уме переиначивать с точностью до наоборот. Именно так поступает Ваня Иванов. Ведь ты же сам лично задавал вопрос про обозначения ЛЭП, кабельных и воздушных, а не муфт. И видишь, что Ваня Иванов переврал и твой вопрос и правильный ответ на него. Так что дерзай. Начинай для начала забывать родной язык
И ты же помнишь, что ты спрашивал про обозначения на однолинейной схеме. А ведь чем она отличается от принципиальной? Тем, что вне зависимости от реального количества жил вычерчивается одна. Поэтому показанное ванюшей обозначение вырождается в то, о котором мы с тобой, как два чабана, беседовали, пока не вмешалась овца, которая читает через слово. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 28.8.2018, 16:28 -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_Дилетант_*_* |
28.8.2018, 16:30
Сообщение
#8
|
Гости |
Да я понял, вопрос решился с того момента, когда выяснилось, что это не стрелочка, а муфта и куда она направлена. За это спасибо Костяну. А за 2000+ страниц УГО госта спасибо и Ване Иванову, нахожу этот материал полезным . Не стоит переходить на личности, товарищи.
|
|
|
28.8.2018, 16:32
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Эта история старая. Не с тебя она началась и не тобой закончится
-------------------- |
|
|
29.8.2018, 0:50
Сообщение
#10
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3254 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Вопрос звучал следующим образом:
...Смысл спора в стрелочке слева, т.е. кабель, который приходит. Нужно его обозначать так: >----<---OO--->----< (типа кабель) или вот так: --->--OO-->-- (типа направление приходит - уходит) , ...но вмешался "великий специалист" (образование 4 класса с коридором) и всех сбил с толку: Это не стрелка. Это концевая муфта. И острие направлено к центру кабеля А ведь речь шла совсем не о муфтах, а о направлении потока энергии, который по новому ГОСТ действительно обозначается стрелочками: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 29.8.2018, 0:55 -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
||
|
29.8.2018, 9:09
Сообщение
#11
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Здравствуйте. Возник небольшой спор по поводу обозначения кабельных и воздушных линий на однолинейных схемах. Скажем, есть трансформаторная подстанция, у неё воздушный ввод, а уходит с неё кабель. Кабель по справочнику обозначается >----< . Значит схема будет ---OO-->--. А если на ТП приходит и уходит кабель, то <---OO--->. Смысл спора в стрелочке слева, т.е. кабель, который приходит. Нужно его обозначать так: >----<---OO--->----< (типа кабель) или вот так: --->--OO-->-- (типа направление приходит - уходит). Спасибо Нет не так.Перед и после транса должна быть сначала коммутационная аппаратура.Расцелитель -рубильник- автомат............ https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BE...ge&lr=20710 Вопрос звучал следующим образом:, ...но вмешался "великий специалист" (образование 4 класса с коридором) и всех сбил с толку: А ведь речь шла совсем не о муфтах, а о направлении потока энергии, который по новому ГОСТ действительно обозначается стрелочками: Поток ваших мыслей пошел не в ту сторону.Больше отдыхайте.А то в час ночи ,все работаете и работаете. На клавиатуре нет символа изобразить треугольник вот вам и стрелка. это буквы Б и Ю и два ОО плюс ----.Хотя и треугольник на линии можно сказать тоже стрелка. Я вот не понимаю если кабель приходит то и энергия приходит, то зачем обозначать это.Или бывает кабель приходит а энергия по нему идет в обратную сторону. Я имею в виду тему электроснабжения а не что то из другой области.Типа вч связь по линиям эл.передач. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 29.8.2018, 11:43 |
|
|
||
29.8.2018, 12:23
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3254 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...На клавиатуре нет символа изобразить треугольник вот вам и стрелка... На клавиатуре есть всё, если мысли правильно выражать словами! ТС у вас русским языком спросил, что означает на схемах "стрелочка", а не "треугольничек": ...Смысл спора в стрелочке... Если для вас нет никакой разницы, что стрелочка, что треугольничек, то в ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 эта разница чётко обозначена и я вам её наглядно показал на картинках (как в младшей группе детского садика), коль вы русского языка не понимаете. Учите, пожалуйста, графические символы по ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015, а когда их все изучите - тогда можете давать здесь советы "чайникам". -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
29.8.2018, 14:44
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
На клавиатуре есть всё, если мысли правильно выражать словами! ТС у вас русским языком спросил, что означает на схемах "стрелочка", а не "треугольничек": Если для вас нет никакой разницы, что стрелочка, что треугольничек, то в ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 эта разница чётко обозначена и я вам её наглядно показал на картинках (как в младшей группе детского садика), коль вы русского языка не понимаете. Учите, пожалуйста, графические символы по ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015, а когда их все изучите - тогда можете давать здесь советы "чайникам". Найдите отличие Вашей стрелке (которая направление потока энергии )и этой . А если на ТП приходит и уходит кабель, то <---OO--->. Смысл спора в стрелочке слева.И то что ТС Кабель по справочнику обозначается >----< . У вас не возникло вопросов А по вашему получается что (стрелка это направлении потока энергии )то энергия встретиться в середине.Умный вы наш. И для тупых Ванек в квадрате, рисунок стрелок .Верхняя ТС а нижняя то что я имел ввиду. Вот вам и даю совет как чайнику. Испытатель галош. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.9.2018, 9:08 |
|
|
30.8.2018, 9:27
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 |
Хорошо если так выглядят.
Делают своими руками. Это уж ни как не персоналу электролаборатории упрёк должен быть. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 30.8.2018, 16:10 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
|
|
30.8.2018, 14:37
Сообщение
#15
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3254 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...И для тупых Ванек в квадрате, рисунок стрелок .Верхняя ТС а нижняя то что я имел ввиду... Уважаемый гудвин 30! Вы хотя бы из любопытства (вместо того чтобы собирать по помойкам какие-то фотки и приписывать их мне), открыли бы ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 "Графические символы для схем" и посмотрели, что означает стрелочка, которую Вы нам так гордо продемонстрировали:Теперь уже всем стало ясно, кто из нас тупой в квадрате, а кто в кубе или даже в четвёртой степени! -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
||
30.8.2018, 16:09
Сообщение
#16
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Уважаемый гудвин 30! Вы хотя бы из любопытства (вместо того чтобы собирать по помойкам какие-то фотки и приписывать их мне), открыли бы ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015 "Графические символы для схем" и посмотрели, что означает стрелочка, которую Вы нам так гордо продемонстрировали: Теперь уже всем стало ясно, кто из нас тупой в квадрате, а кто в кубе или даже в четвёртой степени! Во во там куда направлена ваша стрелка будет плакат, написано тупой в кубе ,додуматься и Иваново и назваться ваней в квадрате. Какое на ..... движение,если разговор на форуме Электриков.Я не претендую что стрелка по госту разговор шел об окончании линии в виде треугольника.Которая обозначает концевую муфту,только развернуть треугольник в другую сторону.Тс не рисовал а писал (Схему)и треугольника на клаве нет.Вот Костян сразу врубился а с вами как то туго. Или я плохо объясняю. Люди объясните человеку что это не схема это текст. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 3.9.2018, 9:12 |
|
|
||
Гость_Гость_Дилетант_*_* |
30.8.2018, 16:35
Сообщение
#17
|
Гости |
Похоже, я открыл ящик пандоры свой неконкретностью. Извините, ребята. Вот что я имел в виду (ссылка на другой форум) www.proektant.org/index.php?topic=26252.0
|
|
|
30.8.2018, 16:43
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Вот если бы некоторые не хамили бы, то было бы нормально.Форум и есть форум.Нужно прислушиваться и не ставить себя выше других.
|
|
|
Гость_Гость_* |
30.8.2018, 17:59
Сообщение
#19
|
Гости |
Какое на ..... движение, если разговор на форуме электриков. гудвин 30, ты действительно настолько туп, что тебе аббревиатура МЭК в названии ГОСТа, приведенного Ваней, ни о чём не говорит? МЭК - это Международная Электротехническая Комиссия, а все обозначения в этом ГОСТе касаются электрических схем! |
|
|
30.8.2018, 18:11
Сообщение
#20
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3254 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Похоже, я открыл ящик пандоры свой неконкретностью. Извините, ребята. Вот что я имел в виду (ссылка на другой форум) www.proektant.org/index.php?topic=26252.0 Уважаемый Дилетант! Вам, признавшему себя дилетантом, извиняться не за что. Но вот некоторым "знатокам", которые не могут отличить кнопку от поворотного выключателя, но берутся всех поучать, не помешает прочесть следующее: -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
||