Коллеги Добрый вечер.
Вопрос по-моему очень сложный и интересный. Сам в тупике, проектировщики которым задавал вопрос тоже конкретно на него не ответили. Предыстория- получил договор оферту на TП. Мощность большая 12 мВт, сумма огромная, но дело не в этом. Согласно техническим условиям сети строят 2 кабельных линии до моего участка и на границе ставят РП. Всё как обычно всё стандартно. Дальше интересней. В ТУ прописано , что Кабельная линия будет выполнена из спаренного сшитого полиэтилена 3х1х240. Ну и таких линий 2 так как категория 2. Длина 11 км. Мой проектировщик говорит что По условию падения напряжения этот кабель не проходит получается порядка 8%. И не то что 240 , 800 даже не проходит. Так как потери напряжения должны быть не более 5%. Я спорю с сетями , они говорят Не вопрос Покажи Где это написано. И тут Приплыли. Рассматривал несколько документов. 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2004 г. N 861 там этого вообще нет. 2.ПУЭ тоже пусто. Есть пара строк про регулировку напряжения на шинах подстанции в данном случае не подходит. 3. ГОСТ 32144-2013 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Но там плюс-минус 10% допускается. 4.ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 августа 2018 г. N 937 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ там вроде есть такой пункт 136. Напряжение в точке технологического присоединения к электрической сети электроустановок потребителя электрической энергии может длительно изменяться в диапазоне нормально допустимых (5 процентов) и предельно допустимых значений (10 процентов) от номинального фазного напряжения. При этом не менее 95 процентов значений напряжения, измеренного непрерывно в течение 24 часов, должны находиться в диапазоне нормально допустимых значений. Но у меня сеть 10 киловольт фазного напряжения нет. Только линейное. Вернее это понятие здесь не применяется. Или я неправ? Проектировщики ссылаются на всякие РД и СП но там вообще полный бред или всё устарело или рекомендованный характер. И все понимают что падение напряжения должно быть не более 5% доказать не можем. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну так покажите им 937-е
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Мой проектировщик говорит что По условию падения напряжения этот кабель не проходит получается порядка 8%. И не то что 240 , 800 даже не проходит. Так как потери напряжения должны быть не более 5%. 1. Нормируется не падение напряжения (и даже не его потери), а отклонение напряжение. Если в точке питания отклонение напряжения составляет +5%, потери в линии 8%, то у потребителя будет -3%, что входит в допустимое значение отклонения напряжения ±5% в длительном режиме. 2. В нормальном режиме секционный выключатель в РП, как правило, включен, а значит потери напряжения можно поделить на 2. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.8.2018, 7:16 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 ![]() |
это ГОСТ 32144-2013 В нем +-10% Правда в нем же есть термин прерывание это длительное более 1 мин снижение на 5%. Но тогда получается гост противоречит сам себе. 1. Нормируется не падение напряжения (и даже не его потери), а отклонение напряжение. Если в точке питания отклонение напряжения составляет +5%, потери в линии 8%, то у потребителя будет -3%, что входит в допустимое значение отклонения напряжения ±5% в длительном режиме. 2. В нормальном режиме секционный выключатель в РП, как правило, включен, а значит потери напряжения можно поделить на 2. По поводу отклонения согласен. Точка питания в данном случае ячейки в РП. Речь идет о том что изначально закладывается сечение не позволяющее передать на рп номинальное (согласованное) напряжение. Можно конечно сказать, что они задерут рпн на питающей пс, но это все техника и к делу не касается. В нормальном режиме секционник как раз выключен, питание идет с разных секций шин на 110/10 кВ. По 2ой категории каждая из линий должна нести полную нагрузку поэтому и падение считается для каждой линии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Речь идет о том что изначально закладывается сечение не позволяющее передать на рп номинальное (согласованное) напряжение. Это голословное утверждение. Можно конечно сказать, что они задерут рпн на питающей пс, но это все техника и к делу не касается. Если не задать положение РПН на питающей ПС (то есть отклонение напряжения в точке питания), то остальные расчёты бессмысленны, так как не сможете посчитать отклонение напряжения у потребителя. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.8.2018, 8:29 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Предъявлять за качество электрической энергии сетевой, а имено это вы сейчас и делаете, можно только при установлении факта несоответствия параметров качества ЭЭ в точке поставки. А это можно будет сделать только после ввода электроустановки в эксплуатацию.
Падение напряжения в КЛ - это забота сетевой организации, её потери и её головняк, если КЛ спроектируют в таком виде, введут в эксплуатацию, а потом еще придется её переделывать из-за ошибок в расчетах. Но по моему, всё это решится на стадии проектирования данной КЛ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 ![]() |
Предъявлять за качество электрической энергии сетевой, а имено это вы сейчас и делаете, можно только при установлении факта несоответствия параметров качества ЭЭ в точке поставки. А это можно будет сделать только после ввода электроустановки в эксплуатацию. Падение напряжения в КЛ - это забота сетевой организации, её потери и её головняк, если КЛ спроектируют в таком виде, введут в эксплуатацию, а потом еще придется её переделывать из-за ошибок в расчетах. Но по моему, всё это решится на стадии проектирования данной КЛ. Все верно. Раньше так и было бы в гост было указано допустимое падение напряжения 5% в нормальном режиме. Сейчас этого нет. И получается, что изначально есть возможность заложить до 10%. Особенно когда не зачеты нести доп затраты. И это еще не одного транса нет. Сети 0,4 нет. У последней лампочки вообще -15% в лучшем случае. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
И это еще не одного транса нет. Сети 0,4 нет. У последней лампочки вообще -15% в лучшем случае. У трансформаторов 10(6)/0,4 есть устройство ПБВ, с помощью которого можно поднять напряжение до +5% от входного по высокой стороне (разумеется, с учетом коэффициента трансформации). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.8.2018, 8:43 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 ![]() |
Это голословное утверждение. Если не задать положение РПН на питающей ПС (то есть отклонение напряжения в точке питания), то остальные расчёты бессмысленны, так как не сможете посчитать отклонение напряжения у потребителя. Ну как же голословное? Формулы ни кто не отменял. Расчеты говорят падение 8%. Это в кабеле. Согласованое напряжение 10 кВ. Это в ТУ написано. Меня почему вообще должно волновать положение рпн. Расчет ведется от номинального напряжения на пс. Потребителей от 110/10 много для меня специально задиратьнапряжение никто не будет. И диспетчера ни дадут и есть возможность другому потребителю дать повышенное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Все верно. Раньше так и было бы в гост было указано допустимое падение напряжения 5% в нормальном режиме. Сейчас этого нет. И получается, что изначально есть возможность заложить до 10%. Особенно когда не зачеты нести доп затраты. И это еще не одного транса нет. Сети 0,4 нет. У последней лампочки вообще -15% в лучшем случае. Как-то вы совсем не учли, что у вас тоже будет возможность регулировать уровень напряжения - большинство силовых трансформаторов оборудованы РПН или ПБВ. Даже если сетевая не сможет обеспечить вам отклонение напряжения не ниже 5%, то вы сможете себе поднять его до номинального. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 ![]() |
У трансформаторов 10(6)/0,4 есть устройство ПБВ, с помощью которого можно поднять напряжение до +5% от входного по высокой стороне (разумеется, с учетом коэффициента трансформации). Мужики это все практика. Можно вообще вольтдобавочные трансы поставить. ПБВ регулирует 2х2,5 в обе стороны, но опять таки причём тут это. ПБВ на случай снижения напряжения в результате каких либо повреждений в сети. У меня другой вопрос. Падение напряжения более 5%, в кабеле 10 кВ это норма? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Меня почему вообще должно волновать положение рпн. Расчет ведется от номинального напряжения на пс. Потребителей от 110/10 много для меня специально задиратьнапряжение никто не будет. И диспетчера ни дадут и есть возможность другому потребителю дать повышенное. Есть такое понятие "встречное регулирование". Цитата Принцип встречного регулирования устанавливает значение напряжения на шинах НН понижающих подстанций в зависимости от тока нагрузки. Согласно Правилам устройства электроустановок, на шинах ЦП 6...20 кВ должно обеспечиваться встречное регулирование напряжения, при котором напряжение ЦП увеличивается по мере роста нагрузки. В часы максимальной нагрузки напряжение поддерживается на 5...10% выше номинального (не ниже 1,05 от номинального напряжения), а в часы минимальных нагрузок не выше номинального значения ПБВ регулирует 2х2,5 в обе стороны, но опять таки причём тут это. ПБВ на случай снижения напряжения в результате каких либо повреждений в сети. Это неправда. Переключение без возбуждения выполняют от сезона — к сезону, это плановые сезонные переключения витков. В сезон, когда ожидается увеличение нагрузки, снижают коэффициент трансформации (тем самым повышая напряжение на стороне НН). У меня другой вопрос. Падение напряжения более 5%, в кабеле 10 кВ это норма? Если не считать отклонение напряжения у потребителя, то эта цифра бесполезна. -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 ![]() |
Есть такое понятие "встречное регулирование". Ок. Это из ПУЭ. Я тоже за этот пункт держусь. У меня точка поставки РП. А в пуэ про пс. В РП нет устройств регулирования. Встречно оперировать рпн для меня никто не будет, от трансов 110 кВ и другие потребители есть. Есть такое понятие "встречное регулирование". Это неправда. Переключение без возбуждения выполняют от сезона — к сезону, это плановые сезонные переключения витков. В сезон, когда ожидается увеличение нагрузки, снижают коэффициент трансформации (тем самым повышая напряжение на стороне НН). Если не считать отклонение напряжения у потребителя, то эта цифра бесполезна. Про бесполезность может Вы и правы. И в идеале один проект на сети от ты 110/10 до приемника ээ, там можно все учесть. И это уже моя проблема, сети напряжение качественное выдали дальше сами рулите. В данном случае я считаю что на стадии проектирования закладывается занижение сечение. Про сезонные переключения может и так но только в пс работающих на население. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 ![]() |
Ок. Это из ПУЭ. Я тоже за этот пункт держусь. У меня точка поставки РП. А в пуэ про пс. В РП нет устройств регулирования. Встречно оперировать рпн для меня никто не будет, от трансов 110 кВ и другие потребители есть. Да, из ПУЭ, п.1.2.23, п.3.3.61. Цитата 1.2.23. Устройства регулирования напряжения должны обеспечивать поддержание напряжения на шинах напряжением 3-20 кВ электростанций и подстанций, к которым присоединены распределительные сети, в пределах не ниже 105% номинального в период наибольших нагрузок и не выше 100% номинального в период наименьших нагрузок этих сетей. Отклонения от указанных уровней напряжения должны быть обоснованы. 3.3.61. Трансформаторы с РПН распределительных подстанций и собственных нужд электростанций, а также линейные регуляторы распределительных подстанций для поддержания или заданного изменения напряжения должны оснащаться системой автоматического регулирования коэффициента трансформации. При необходимости автоматические регуляторы должны обеспечивать встречное регулирование напряжения... В РП и не должны быть устройства регулирования, они есть в ЦП (центре питания), то есть на ПС 110/10. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 29.8.2018, 9:36 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3859 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Сам в тупике ... Мощность большая 12 мВт, сумма огромная... И я тоже в тупике - как может быть огромной мощность всего 12 милливатт (именно это означают буковки мВт)? Возможно, ТС имел в виду мощность в МВт, но мало ли кто и что имел в виду! Обычно в сетях указывают полную мощность в кВА или МВА . ![]() Господа, внимательно следите за тем, что вы пишете на форуме с громким названием "Вопросы профессионалов", если не хотите перекочевать на форум для "чайников"! А если серьёзно, то какой чудак (на букву "м") принял решение о прокладке КЛ-10 кВ длиной 11 км при активной мощности 12 МВт? Здесь впору подтягивать отпайку от ближайшей ВЛ-110 кВ, да и то надо хорошо всё подсчитать, "потянет" ли эта ВЛ-110 кВ дополнительную мощность без её реконструкции в сторону увеличения сечения проводов. Поэтому "на пальцах" эту проблему мы здесь вряд ли решим - слишком мало исходных данных. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
'Alexandrsrs'
"В нем +-10% Правда в нем же есть термин прерывание это длительное более 1 мин снижение на 5%. Но тогда получается гост противоречит сам себе." Не путайте определение процесса в ГОСТе и параметры качества. Сообщение отредактировал Энерго сбыт - 29.8.2018, 12:48 -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 ![]() |
'Alexandrsrs' "В нем +-10% Правда в нем же есть термин прерывание это длительное более 1 мин снижение на 5%. Но тогда получается гост противоречит сам себе." Не путайте определение процесса в ГОСТе и параметры качества. Ок. Поясните. Согласно ГОСТ напряжение может изменяться на величину +-10% от номинального в течении 100% времени измерений. И это нормально. В то же время в этом же ГОСТ есть понятие прерывание это снижение на 5% в течении времени не более 95% от времени измерений. Прерывание это нарушение? Заложенное на стадии проектирования снижение на 8% в точке поставки это норма или нет? И я тоже в тупике - как может быть огромной мощность всего 12 милливатт (именно это означают буковки мВт)? Возможно, ТС имел в виду мощность в МВт, но мало ли кто и что имел в виду! Обычно в сетях указывают полную мощность в кВА или МВА . ![]() Господа, внимательно следите за тем, что вы пишете на форуме с громким названием "Вопросы профессионалов", если не хотите перекочевать на форум для "чайников"! А если серьёзно, то какой чудак (на букву "м") принял решение о прокладке КЛ-10 кВ длиной 11 км при активной мощности 12 МВт? Здесь впору подтягивать отпайку от ближайшей ВЛ-110 кВ, да и то надо хорошо всё подсчитать, "потянет" ли эта ВЛ-110 кВ дополнительную мощность без её реконструкции в сторону увеличения сечения проводов. Поэтому "на пальцах" эту проблему мы здесь вряд ли решим - слишком мало исходных данных. На счет сокращений принимается. Про 110 кВ или на крайний случай 35 кВ думали. Дорого. Далеко. В общем не в этом случае. На самом деле нормально и 10ка потянет и больше клали и в км. и в МВа. Не надо углубляться в теорию. Вопрос пока в одном. Спареный сшитый полиэтилен 240 мм2 в КЛ 10 кВ это нормально или нет. Просто возьмем абстрактный выбор сечения кл 10 кВ. Дано напряжение 10 кВ, длина 11 км. нагрузка 12 МВа. Какие сечение? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |