![]() Выбивает автомат при нагрузке , Или "пробитый" кабель |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает автомат при нагрузке , Или "пробитый" кабель |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2018 Пользователь №: 54592 ![]() |
Дано: Большой частный дом, ванная комната. Покупался уже с разведенной скрытой электропроводкой. Под ванную комнату выведен отдельный автомат. Есть выключатель света с двумя кнопками с ним все в порядке, розетки так же работают, а так же есть выключатель с тремя кнопками, с которого должна подаваться фаза на три отдельных светильника, с ним то и связана проблема.
Прямо сейчас три провода с выключателя торчат из стены с прикрученными клемниками. Если включать их в таком виде то фаза нормально на них приходит, при измерении мультиметром показывает адекватные 227в, автомат не ругается. Однако, если повесить на любой из них нагрузку в виде светодиодной лампочки, то при включении лампочка на мгновение зажигается и автомат выбивает. Такая ситуация повторяется на всех трёх выводах выключателя, видимо проблема где-то выше. Что это может быть? Как может случиться так, что провод без нагрузки дает нормальное напряжение, а при любой нагрузке уходит в кз? upd: Автомат ВД1-63 Сообщение отредактировал DaGgeR18RUS - 26.8.2018, 15:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Фамилия у автомата есть? Или через хрустальный шар посмотреть?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2018 Пользователь №: 54592 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ВД1-63 это не автомат. Это УЗО. Читайте принцип работы и поймёте почему срабатывает
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2018 Пользователь №: 54592 ![]() |
ВД1-63 это не автомат. Это УЗО. Читайте принцип работы и поймёте почему срабатывает УЗО срабатывает когда токи на входе и выходе не равны, это понятно. Почему они могут быть не равны в принципе тоже не сложно догадаться, в то же время он не срабатывает когда нет потребителя т.е. когда цепь не замкнута и это немного сбивает с толку. Ведь если бы утекало с фазы или с нуля, то утекало б вне зависимости от того подключена лампочка или нет? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И да и нет. Если утекает через лампу...
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2018 Пользователь №: 54592 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
"Утекает" не через лампу, а, допустим, на другой ноль или вообще на землю (мы ж не знаем как там у вас наверчено).
Зы. Зачем УЗО на освещении? (ах да, этож ВАННАЯ!) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2018 Пользователь №: 54592 ![]() |
"Утекает" не через лампу, а, допустим, на другой ноль или вообще на землю (мы ж не знаем как там у вас наверчено). Зы. Зачем УЗО на освещении? (ах да, этож ВАННАЯ!) Каким образом оно может на другой ноль утекать? Вся проводка в ванной сидит на одном УЗО. З.Ы. Я тоже не знаю зачем тут именно УЗО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
где-то перепутан рабочий ноль с защитным или с нолем другой группы, поэтому и УЗО срабатывает... и всего делов...
Сообщение отредактировал Ixtim - 26.8.2018, 16:23 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Каким образом оно может на другой ноль утекать? Вся проводка в ванной сидит на одном УЗО. да запросто! коробки расключали не вы и не мы, поэтому куда там подключили отходящий от вашего светильника ноль известно одному аллаху.. надо прозванивать, искать.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Каким образом оно может на другой ноль утекать? Частая ошибка Джамшут монтажников и олдскульных электриков - 1. Не различать ноль и землю и присоединять как попало 2. Не различать где чей ноль от какого УЗО и в коробке присоединять как попало. Оба варианта ведут к отключению УЗО при подключении нагрузки. Где что и как у вас наворочено монтажниками старого хозяина отсюда не видно. Чтобы разобраться нужен грамотный специалист на месте. Потому что эти перепутки могут быть и близко, а могут быть и в щите. А могут быть и посередине. Здесь был опыт, когда девушка выкладывала фото и по ним ей подсказывали что где и как померять и подключить, но это было втечение трёх недель. Причём работу эту на месте я бы сделал за 2 часа -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
DaGgeR18RUS, Если выключатель с 3 кнопками, как пишите, то должно быть 4 или больше проводов.
А не 3, как пишите!!! Надо смотреть на месте. На выключатель, если обычный!!!, ни ноль, ни земля НЕ ПРИХОДЯТ. Напишите город. Здесь много спецов. Придет, проверит, сделает! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Для интересу (и сохранения оригинальности "конструкции"
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.8.2018 Пользователь №: 54592 ![]() |
Всем спасибо за советы, как и говорили оказались перепутаны ноль и земля, кто-то из ломантёров не знаком с цветовой маркировкой и фазу везде посадил на желто-зеленый провод.
Выключатель с тремя кнопками, видимо, делал уже другой электрик, который был не в курсе цветовых предпочтений "коллеги" и соединил так, если бы цвета соответствовали. Проверяли же походу без нагрузки. Еще раз всем спасибо, как за конструктивные советы и замечания так и не очень(обожаю русские форумы) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Не "спасибо", а "буду должен".
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 0:36 |
|
![]() |