Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Автомат и сечения провода , Электрики сбили с толку...

Гость_红宝石_*
сообщение 18.8.2018, 9:51
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! Электрички сбили с толку и я стал сомневаться. Я собрал щит и установил его на улице для подключения к трёхфазной линии на 380В. В щите у меня стоит водной автомат на 25А ( больше они не разрешают) и проводку в щите между автоматом и счётчиком я использовал сечением в 4 квадрата (одножильный) и от щита до дома я протянул кабель 4 на 4квадрата ( тоже одножильный) Пришли электрички, чтоб всё проверить, а потом подключат. Открыли щит и сказали, что провод тонкий ( соединено всё медным проводом на 4квадрата)
Я спросил, а каким нужно?
Мы делаем сечением 10квадратов.
Я говорю так автомат водной стоит на 25А вы же не разрешает ставить больше!
Ну да, нельзя больше 25А.
Так зачем делать соединения проводов сечением 10, если автомат стоит на 25А

Вообщем потом согласились....

А сейчас сижу и думаю сечение 4 квадрата не мало?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 18.8.2018, 10:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Цитата(红宝石 @ 18.8.2018, 9:51) *
А сейчас сижу и думаю сечение 4 квадрата не мало?

Цитата(红宝石 @ 18.8.2018, 9:51) *
Так зачем делать соединения проводов сечением 10, если автомат стоит на 25А

сами спрашиваем - сами отвечаем..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 18.8.2018, 10:44
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Это зависит от расстояния от щитка до дома.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2018, 11:27
Сообщение #4





Гости






Цитата(Tad @ 18.8.2018, 10:44) *
Это зависит от расстояния от щитка до дома.

10 метров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 18.8.2018, 11:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Вот и мы про то что:
Цитата
Электрички сбили ...
icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2018, 11:44
Сообщение #6





Гости






Цитата(просто Гоша @ 18.8.2018, 11:36) *
Вот и мы про то что: icon_wink.gif

Ахаха) простите с телефона пишу. Но думаю смысл понятен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2018, 12:37
Сообщение #7





Гости






Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 18.8.2018, 13:52
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Электрики были правы, только они не знали откуда такое требование. В системе TN-C-S сечение провода, совмещающего функции проводников PE и N до точки их разделения, должно быть 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Это требование ПУЭ 1.7.131

Сообщение отредактировал Null - 18.8.2018, 13:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.8.2018, 14:02
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Null @ 18.8.2018, 12:52) *
16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь).

Где-то я читал, что для жилдомов алюминий уже не катит.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 18.8.2018, 14:17
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Цитата(Гость @ 18.8.2018, 10:27) *
10 метров

Тогда 4-х квадратов достаточно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 18.8.2018, 14:44
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Roman D @ 18.8.2018, 15:02) *
Где-то я читал, что для жилдомов алюминий уже не катит.

Сплошь и рядом ввод в дома проводом СИП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 18.8.2018, 15:10
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Null @ 18.8.2018, 14:44) *
Сплошь и рядом ввод в дома проводом СИП.

А внутре?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 18.8.2018, 15:55
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Теперь СНОВА можно алюминий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2018, 16:18
Сообщение #14





Гости






Цитата(Null @ 18.8.2018, 13:52) *
Электрики были правы, только они не знали откуда такое требование. В системе TN-C-S сечение провода, совмещающего функции проводников PE и N до точки их разделения, должно быть 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Это требование ПУЭ 1.7.131

Водной автомат 25А, почему 10кв.мм. после него?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2018, 16:19
Сообщение #15





Гости






Цитата(Tad @ 18.8.2018, 14:17) *
Тогда 4-х квадратов достаточно.

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2018, 16:37
Сообщение #16





Гости






Всё, как говорится поздно метаться)))
Электрики пришли и всё подключили.
Ещё раз спросил у них хватает кабеля сечением 4кв.мм.
Сказали,да.
Спасибо Всем кто откликнулся!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 18.8.2018, 17:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_*)
Электрики пришли и всё подключили.
Ещё раз спросил у них хватает кабеля сечением 4кв.мм.
Сказали,да.
Понятие "хватит" - весьма относительно и может зависить от разного рода условий в определённый момент времени. icon_biggrin.gif
Конечно электрикам проще сказать "да", сделать своё дело и больше не приходить на данный объект, за который они ответственности не несут, чего нельзя сказать в Вашу сторону.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 18.8.2018, 17:35
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Гость @ 18.8.2018, 16:18) *
Водной автомат 25А, почему 10кв.мм. после него?

По условиям электробезопасности. Автомат может и не сработать при однофазном замыкании на корпус вашей электроустановки, которая должна быть присоединена к защитному проводнику. Чем меньше сечение, тем больше вероятность неотключения автомата. Кроме этого надежное заземление электроустановки снижает вероятность тяжелых последствий, даже при несрабатывании защиты, в следствие снижения напряжения прикосновения до безопасных значений. Поэтому 10 кв.мм у вас должен быть прописан и в тех. условиях присоединения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2018, 18:18
Сообщение #19





Гости






Цитата(Null @ 18.8.2018, 17:35) *
По условиям электробезопасности. Автомат может и не сработать при однофазном замыкании на корпус вашей электроустановки, которая должна быть присоединена к защитному проводнику. Чем меньше сечение, тем больше вероятность неотключения автомата. Кроме этого надежное заземление электроустановки снижает вероятность тяжелых последствий, даже при несрабатывании защиты, в следствие снижения напряжения прикосновения до безопасных значений. Поэтому 10 кв.мм у вас должен быть прописан и в тех. условиях присоединения.

Если автомат может не сработать, зачем он тогда нужен?
Сечения у меня соответствует автомату по правилу.
Тех.условиях не прописан после водного автомата 25А сечения провода 10кв.мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.8.2018, 18:25
Сообщение #20





Гости






Цитата(Rezo @ 18.8.2018, 17:16) *
Понятие "хватит" - весьма относительно и может зависить от разного рода условий в определённый момент времени. icon_biggrin.gif
Конечно электрикам проще сказать "да", сделать своё дело и больше не приходить на данный объект, за который они ответственности не несут, чего нельзя сказать в Вашу сторону.....

Каких условиях? Просто не пойму зачем ставить провод 10кв.мм если автомат 25А. Я понимаю, если разрешили водной автомат ставить больше, тогда да 10кв.мм. поставил бы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 0:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены