Здравствуйте! Электрички сбили с толку и я стал сомневаться. Я собрал щит и установил его на улице для подключения к трёхфазной линии на 380В. В щите у меня стоит водной автомат на 25А ( больше они не разрешают) и проводку в щите между автоматом и счётчиком я использовал сечением в 4 квадрата (одножильный) и от щита до дома я протянул кабель 4 на 4квадрата ( тоже одножильный) Пришли электрички, чтоб всё проверить, а потом подключат. Открыли щит и сказали, что провод тонкий ( соединено всё медным проводом на 4квадрата)
Я спросил, а каким нужно? Мы делаем сечением 10квадратов. Я говорю так автомат водной стоит на 25А вы же не разрешает ставить больше! Ну да, нельзя больше 25А. Так зачем делать соединения проводов сечением 10, если автомат стоит на 25А Вообщем потом согласились.... А сейчас сижу и думаю сечение 4 квадрата не мало? |
|
|
|
18.8.2018, 10:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
А сейчас сижу и думаю сечение 4 квадрата не мало? Так зачем делать соединения проводов сечением 10, если автомат стоит на 25А сами спрашиваем - сами отвечаем.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
18.8.2018, 10:44
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Это зависит от расстояния от щитка до дома.
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.8.2018, 11:27
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
18.8.2018, 11:36
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вот и мы про то что:
Цитата Электрички сбили ...
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.8.2018, 11:44
Сообщение
#6
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.8.2018, 12:37
Сообщение
#7
|
Гости |
Подскажите пожалуйста.
|
|
|
|
18.8.2018, 13:52
Сообщение
#8
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Электрики были правы, только они не знали откуда такое требование. В системе TN-C-S сечение провода, совмещающего функции проводников PE и N до точки их разделения, должно быть 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Это требование ПУЭ 1.7.131
Сообщение отредактировал Null - 18.8.2018, 13:57 |
|
|
18.8.2018, 14:02
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Где-то я читал, что для жилдомов алюминий уже не катит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.8.2018, 14:17
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
|
18.8.2018, 14:44
Сообщение
#11
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
|
|
|
18.8.2018, 15:10
Сообщение
#12
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10640 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
18.8.2018, 15:55
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Теперь СНОВА можно алюминий.
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.8.2018, 16:18
Сообщение
#14
|
Гости |
Электрики были правы, только они не знали откуда такое требование. В системе TN-C-S сечение провода, совмещающего функции проводников PE и N до точки их разделения, должно быть 16 кв. мм (алюминий) или 10 кв. мм (медь). Это требование ПУЭ 1.7.131 Водной автомат 25А, почему 10кв.мм. после него? |
|
|
Гость_Гость_* |
18.8.2018, 16:19
Сообщение
#15
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
18.8.2018, 16:37
Сообщение
#16
|
Гости |
Всё, как говорится поздно метаться)))
Электрики пришли и всё подключили. Ещё раз спросил у них хватает кабеля сечением 4кв.мм. Сказали,да. Спасибо Всем кто откликнулся! |
|
|
18.8.2018, 17:16
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(Гость_Гость_*) Электрики пришли и всё подключили. Понятие "хватит" - весьма относительно и может зависить от разного рода условий в определённый момент времени. Ещё раз спросил у них хватает кабеля сечением 4кв.мм. Сказали,да. Конечно электрикам проще сказать "да", сделать своё дело и больше не приходить на данный объект, за который они ответственности не несут, чего нельзя сказать в Вашу сторону..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
18.8.2018, 17:35
Сообщение
#18
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Водной автомат 25А, почему 10кв.мм. после него? По условиям электробезопасности. Автомат может и не сработать при однофазном замыкании на корпус вашей электроустановки, которая должна быть присоединена к защитному проводнику. Чем меньше сечение, тем больше вероятность неотключения автомата. Кроме этого надежное заземление электроустановки снижает вероятность тяжелых последствий, даже при несрабатывании защиты, в следствие снижения напряжения прикосновения до безопасных значений. Поэтому 10 кв.мм у вас должен быть прописан и в тех. условиях присоединения. |
|
|
Гость_Гость_* |
18.8.2018, 18:18
Сообщение
#19
|
Гости |
По условиям электробезопасности. Автомат может и не сработать при однофазном замыкании на корпус вашей электроустановки, которая должна быть присоединена к защитному проводнику. Чем меньше сечение, тем больше вероятность неотключения автомата. Кроме этого надежное заземление электроустановки снижает вероятность тяжелых последствий, даже при несрабатывании защиты, в следствие снижения напряжения прикосновения до безопасных значений. Поэтому 10 кв.мм у вас должен быть прописан и в тех. условиях присоединения. Если автомат может не сработать, зачем он тогда нужен? Сечения у меня соответствует автомату по правилу. Тех.условиях не прописан после водного автомата 25А сечения провода 10кв.мм. |
|
|
Гость_Гость_* |
18.8.2018, 18:25
Сообщение
#20
|
Гости |
Понятие "хватит" - весьма относительно и может зависить от разного рода условий в определённый момент времени. Конечно электрикам проще сказать "да", сделать своё дело и больше не приходить на данный объект, за который они ответственности не несут, чего нельзя сказать в Вашу сторону..... Каких условиях? Просто не пойму зачем ставить провод 10кв.мм если автомат 25А. Я понимаю, если разрешили водной автомат ставить больше, тогда да 10кв.мм. поставил бы. |
|
|