Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Отключение трансформатора , Предположить Причины отключения?

Гость_Киря_*
сообщение 16.8.2018, 13:27
Сообщение #1





Гости






Допустим, отключили ( лся) В-6 Т-1-10мВА и В-35 Т-1-10 мВА трансформатора, подошли он гудит. Причины?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Киря_*
сообщение 16.8.2018, 13:33
Сообщение #2





Гости






Цитата(Киря @ 16.8.2018, 13:27) *
Допустим, отключили ( лся) В-6 Т-1-10мВА и В-35 Т-1-10 мВА трансформатора, подошли он гудит. Причины?

Я имею ввиду :почему после отключения выключателей он может гудеть, то есть не отключится трансформатор?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 16.8.2018, 13:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Киря @ 16.8.2018, 12:27) *
Допустим, отключили ( лся) В-6 Т-1-10мВА и В-35 Т-1-10 мВА трансформатора, подошли он гудит. Причины?

Это что тролинг очередной?Ключ достали а машина умчалась icon_sad.gif icon_sad.gif icon_biggrin.gif icon_smile.gif
А причины две.Либо забыли отключить либо отключили только вторичку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.8.2018, 16:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да и мощность в
Цитата(Киря @ 16.8.2018, 17:27) *
10мВА и В-35 Т-1-10 мВА трансформатора

очень смущает... Электрик будущий или настоящий задаёт вопрос...?
И что получится, если перепутать милли и Мега..??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 17.8.2018, 0:28
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(zendo057 @ 16.8.2018, 13:53) *
А причины две.Либо забыли отключить либо отключили только вторичку.

Или отключили да не тот. Было и такое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 20.8.2018, 11:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2062
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Киря @ 16.8.2018, 13:27) *
Допустим, отключили ( лся) В-6 Т-1-10мВА и В-35 Т-1-10 мВА трансформатора, подошли он гудит. Причины?

Значит тр-р 110/35/6. Забыли отключить В-110 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 7.9.2018, 17:35
Сообщение #7





Гости






Цитата(Киря @ 16.8.2018, 13:27) *
Допустим, отключили ( лся) В-6 Т-1-10мВА и В-35 Т-1-10 мВА трансформатора, подошли он гудит. Причины?
Допустим, штаны ему спустим... из старых школьных приколов. Это - гипотеза или реальные наблюдения? В первом случае разбирайтесь сами, нечего коллегам мозги за..ть. Во втором случае есть разные версии от супермощных мощных полярных сияний и прилета инопланетян до ошибки оперативного персонала.
Все же, отключили или отключился? Стечение обстоятельств в отключении от защит одновременно стороны 35 кВ (это - высшее или среднее напряжение?) и 6 кВ вероятно, но, скорее всего, свидетельствует о неправильной работе РЗА, хотя и это - не факт.
Кстати, причем здесь теория? Скорее, вопрос просится в раздел чайников.