Электрический проточный водонагреватель , Помогите выбрать дифавтомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрический проточный водонагреватель , Помогите выбрать дифавтомат |
13.8.2018, 13:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.8.2018 Пользователь №: 54551 |
Здравствуйте.
Прошу прощения за возможно неграмотный вопрос. Необходимо провести кабель к купленному в квартиру Электрическому проточному водонагревателю Thermex, серии Topflow 10000 (Напряжение 230 В, Частота 50 Гц, Мощность 10000 Вт, Рекомендованное сечение кабеля 6 мм2). Узнал, что лучше подключить проточный водонагреватель к дифавтомату, однако не могу определиться с его выбором. Я так понимаю, что нужен на 50А и при этом 30mA. Водонагреватель собираюсь использовать в период отключения воды. Помогите выбрать дифавтомат. Заранее спасибо за ответы. |
|
|
Денис12 Электрический проточный водонагреватель 13.8.2018, 13:16
Костян челябинский Ишь ты какой шустрый. Ты сначала щит свой покажи. ... 13.8.2018, 13:21
Денис12 Дом многоквартирный, новый, без газа, все на элект... 13.8.2018, 13:26
Костян челябинский Ну как сможешь, так и приходи. Видать так срочно н... 13.8.2018, 13:31
просто Гоша На 10 (!!!) то киловатт то куда - из г... 13.8.2018, 13:39
pomka Цитата(Денис12 @ 13.8.2018, 13:16) ......... 13.8.2018, 13:56
Денис12 Электрический проточный водонагреватель Thermex, с... 13.8.2018, 14:00
pomka Цитата(Денис12 @ 13.8.2018, 14:00) Разниц... 13.8.2018, 14:08
pomka Цитата(pomka @ 13.8.2018, 14:08) главное ... 13.8.2018, 14:19
Денис12 Автомат на 50А. 13.8.2018, 15:44
Dimka1 К нему и подключай. Главное, чтобы в доме заземлен... 13.8.2018, 16:14
Из России Цитата(Денис12 @ 13.8.2018, 15:44) Автома... 13.8.2018, 16:15
Dimka1 Не надо возвращать. Там есть регулировка температу... 13.8.2018, 16:24
Денис12 А если не на полную мощность включать (там же темп... 13.8.2018, 16:22
Костян челябинский А зачем тогда такой мощный? Купил Ламборджини, что... 13.8.2018, 16:24
Костян челябинский Надо Дима, надо 13.8.2018, 16:25
Денис12 Спасибо, а если все таки не сдавать, то какой дифа... 13.8.2018, 16:27
Dimka1 Шина заземления и УЗО в щите\квартире есть? 13.8.2018, 16:32
Денис12 Цитата(Dimka1 @ 13.8.2018, 16:32) Шина за... 13.8.2018, 16:34
Dimka1 Цитата(Денис12 @ 13.8.2018, 16:34) Не зна... 13.8.2018, 16:36
Костян челябинский Свечку надо. А не дифавтомат. За упокой души раба ... 13.8.2018, 16:32
Денис12 Узнал. Заземление есть, вводное УЗО в квартирном щ... 13.8.2018, 16:47
Dimka1 Этого достаточно. Заземли корпус водогрея и через ... 13.8.2018, 16:51
Денис12 Спасибо всем, огромное. Сам я точно не полезу, а т... 13.8.2018, 16:56
Dimka1 Цитата(Денис12 @ 13.8.2018, 16:56) .... С... 13.8.2018, 16:59![]() ![]() ![]() |
|