![]() Бойлер на 2кВт и сечение провода 1мм2 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Бойлер на 2кВт и сечение провода 1мм2 |
Гость_tapecamel_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. На проводе написано: HO5VV-F 3G 1.0mm(2) <VDE> LF. Узо родное - 10A, 30mA. Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт, который не будет выключаться из сети. Или этого достаточно? Проводка в квартире новая, 2.5мм от розетки до автомата. Думаю... разберу бойлер - поменяю кабель на толще - лишусь гарантии. Как бы вы поступили? Менять кабель или этот не будет греться?
Напряжение летом у нас - 198-230V, зимой 210 - 250V~ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2... если там честный 1мм2 то будет достаточно... а если нет... то надо проверять... наполните бойлер водой и включите на минут 15, посмотрите как ведет себя провод -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Если провод нормальный, то это с большим запасом. Будет тёпленьким. Я год назад подключил бойлер 1,5 кВт компьютерным шнуром 0,75 - всё ОК. 250 В не желательно, но, если бойлер рассчитан на 230 В, в пределах допустимого.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Хорошо, спасибо вам за ответы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Что вы советуете человеку.Ставте 2,5 и будет вам спокойствие.1мм это в притык.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
zendo057, посмотрели бы мы на тебя, такого правильного, когда бы ты резал кабель у своего нового бойлера.
Когда будешь делать подобное запиши, пожалуйста, видео. |
![]() |
|
Гость_08,10,2018_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. На проводе написано: HO5VV-F 3G 1.0mm(2) <VDE> LF. Узо родное - 10A, 30mA. Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт, который не будет выключаться из сети. Или этого достаточно? Проводка в квартире новая, 2.5мм от розетки до автомата. Думаю... разберу бойлер - поменяю кабель на толще - лишусь гарантии. Как бы вы поступили? Менять кабель или этот не будет греться? Напряжение летом у нас - 198-230V, зимой 210 - 250V~ хватило бы и 0,75мм2 - юзай молча! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. .... Как бы вы поступили? Пользовался бы водогреем в том виде, как получил от производителя. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_tapecamel_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения. У вас неверные данные. Для двухжильного кабеля предельная нагрузка будет 14- 15 Ампер. Откуда взяли 10А? При напряжении 220 вольт сила тока будет около 9 Ампер. При напряжении 190 вольт ток будет не больше, а меньше , где-то около 8 Ампер. |
![]() |
|
Гость_tapecamel_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
У вас неверные данные. Для двухжильного кабеля предельная нагрузка будет 14- 15 Ампер. Откуда взяли 10А? При напряжении 220 вольт сила тока будет около 9 Ампер. При напряжении 190 вольт ток будет не больше, а меньше , где-то около 8 Ампер. Я воспользовался онлайн калькулятором. После вашего поста нашел статью и рассчитал вручную. Получились такие же показатели. Ссылку не позволяет оставлять форма заполнения к сожалению. И на статью, и на калькулятор. Если эти данные неверные, объясните почему? Почему предельная нагрузка будет 14-15 ампер? На что вы ссылаетесь? Согласно таблиц, которые я нашел в интернете: сечение 1 кв = 12.67А сечение 1.5кв = 19А. Поэтому я и написал, что эти показатели впритык. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения. Ну по быстренькому посчитаем...При 220В потребляемый ток 9А (примем за начальные паспортные условия, ибо Р=2,0кВт при Uном) при 230В - 9,6А (ну мало ли повезёт... ![]() при 210В - 8,6А при 200В - 8,2А Так что нет причин для переживаний... ибо для сечения 1,0 мм2 допустимый длительный ток всяко более 10А (хоть 11, хоть 14... даже спорить не стоит) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Почему предельная нагрузка будет 14-15 ампер? На что вы ссылаетесь? ПУЭ глава 1.3 сечение 1 кв = 12.67А сечение 1.5кв = 19А. Поэтому я и написал, что эти показатели впритык. Даже по вашим данным 12.67А и 9А, уже не впритык. Сообщение отредактировал rosck - 10.8.2018, 21:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Даже 18 А. Первая колонка - сечение, третья - допустимый длительный ток для двухжильного провода на воздухе.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения. Ну что за бред, ваш водонагреватель имеет мощность 2 кВт при номинальном напряжении. Что там в паспорте 220V или 230V? Если напряжение в вашей квартире например всего 200 вольт, мощность Вашего водонагревателя просто уменьшится, и станет меньше 2кВт. Значит ток станет меньше, а у вас ток стал больше при 190 V. Это с какого перепуга ТОК вырос, при снижении напряжения. У вас там что встроенный стабилизатор в водонагревателе? |
![]() |
|
Гость_tapecamel_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Всем спасибо за участие. Сделал выводы.
В догонку вопрос, стоит ли автомат на 16А заменить на 10А, ориентуруясь на кабель от бойлера. Линия сделана для него и ничего более подключаться не будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_6-класс_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения. выдать хлопче делит нагрузку бойлера по паспорту на свое напряжение типа 2000Вт/190В = 10,53А вот оно у него так и получается ... ...Вы предположили, что чем меньше нагрев тем меньше сопротивление, а раз меньше сопротивление значит больше ток при пониженном напряжении в 190В. Но только ведь, сопротивление спирали там ничтожно мизерно меняется при разнице нагрева в 190В и 240В - это ведь не спираль лампочки к примеру 100 Ватной у которой ток при свечении 0,45А при 220В - отсуда можно узнать сопротивление раскаленной спирали. А потом замерьте сопротивление холодной лампочки и узнай те какой был бы ток при этом сопротивлении и мощность соответственно. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |