Бойлер на 2кВт и сечение провода 1мм2

Гость_tapecamel_*
сообщение 9.8.2018, 17:56
Сообщение #1





Гости






Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. На проводе написано: HO5VV-F 3G 1.0mm(2) <VDE> LF. Узо родное - 10A, 30mA. Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт, который не будет выключаться из сети. Или этого достаточно? Проводка в квартире новая, 2.5мм от розетки до автомата. Думаю... разберу бойлер - поменяю кабель на толще - лишусь гарантии. Как бы вы поступили? Менять кабель или этот не будет греться?

Напряжение летом у нас - 198-230V, зимой 210 - 250V~
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 9.8.2018, 18:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 18:56) *
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2...

если там честный 1мм2 то будет достаточно... а если нет... то надо проверять... наполните бойлер водой и включите на минут 15, посмотрите как ведет себя провод


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 9.8.2018, 20:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Если провод нормальный, то это с большим запасом. Будет тёпленьким. Я год назад подключил бойлер 1,5 кВт компьютерным шнуром 0,75 - всё ОК. 250 В не желательно, но, если бойлер рассчитан на 230 В, в пределах допустимого.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.8.2018, 21:30
Сообщение #4





Гости






Хорошо, спасибо вам за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 10.8.2018, 8:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1463
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Что вы советуете человеку.Ставте 2,5 и будет вам спокойствие.1мм это в притык.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 10.8.2018, 9:17
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



zendo057, посмотрели бы мы на тебя, такого правильного, когда бы ты резал кабель у своего нового бойлера.
Когда будешь делать подобное запиши, пожалуйста, видео.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_08,10,2018_*
сообщение 10.8.2018, 11:13
Сообщение #7





Гости






Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 17:56) *
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. На проводе написано: HO5VV-F 3G 1.0mm(2) <VDE> LF. Узо родное - 10A, 30mA. Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт, который не будет выключаться из сети. Или этого достаточно? Проводка в квартире новая, 2.5мм от розетки до автомата. Думаю... разберу бойлер - поменяю кабель на толще - лишусь гарантии. Как бы вы поступили? Менять кабель или этот не будет греться?

Напряжение летом у нас - 198-230V, зимой 210 - 250V~

хватило бы и 0,75мм2 - юзай молча!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2018, 11:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 17:56) *
Приезли бойлер на 2кВт. Родной провод с УЗО имеет сечение 1.0мм2. ....
Как бы вы поступили?

Пользовался бы водогреем в том виде, как получил от производителя.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 10.8.2018, 13:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(savelij® @ 10.8.2018, 11:52) *
Пользовался бы водогреем в том виде, как получил от производителя.

ТОЧНО И голову себе и людям не морочил бы высасывая проблемы с того кабеля сечением 1 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 10.8.2018, 17:09
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(tapecamel @ 9.8.2018, 17:56) *
Как-то впритык сечение провода для нагревателя 2кВт

Как вы это определили?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tapecamel_*
сообщение 10.8.2018, 18:39
Сообщение #11





Гости






Цитата(rosck @ 10.8.2018, 17:09) *
Как вы это определили?


Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 10.8.2018, 19:17
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 19:39) *
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.

У вас неверные данные. Для двухжильного кабеля предельная нагрузка будет 14- 15 Ампер. Откуда взяли 10А? При напряжении 220 вольт сила тока будет около 9 Ампер. При напряжении 190 вольт ток будет не больше, а меньше , где-то около 8 Ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tapecamel_*
сообщение 10.8.2018, 19:40
Сообщение #13





Гости






Цитата(rosck @ 10.8.2018, 19:17) *
У вас неверные данные. Для двухжильного кабеля предельная нагрузка будет 14- 15 Ампер. Откуда взяли 10А? При напряжении 220 вольт сила тока будет около 9 Ампер. При напряжении 190 вольт ток будет не больше, а меньше , где-то около 8 Ампер.


Я воспользовался онлайн калькулятором. После вашего поста нашел статью и рассчитал вручную. Получились такие же показатели.
Ссылку не позволяет оставлять форма заполнения к сожалению. И на статью, и на калькулятор.

Если эти данные неверные, объясните почему?
Почему предельная нагрузка будет 14-15 ампер? На что вы ссылаетесь?

Согласно таблиц, которые я нашел в интернете:
сечение 1 кв = 12.67А
сечение 1.5кв = 19А.

Поэтому я и написал, что эти показатели впритык.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 10.8.2018, 20:48
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) *
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.
Ну по быстренькому посчитаем...
При 220В потребляемый ток 9А (примем за начальные паспортные условия, ибо Р=2,0кВт при Uном)
при 230В - 9,6А (ну мало ли повезёт... icon_wink.gif )
при 210В - 8,6А
при 200В - 8,2А
Так что нет причин для переживаний... ибо для сечения 1,0 мм2 допустимый длительный ток всяко более 10А (хоть 11, хоть 14... даже спорить не стоит)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 10.8.2018, 21:23
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 20:40) *
Почему предельная нагрузка будет 14-15 ампер? На что вы ссылаетесь?

ПУЭ глава 1.3

Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 20:40) *
сечение 1 кв = 12.67А
сечение 1.5кв = 19А.

Поэтому я и написал, что эти показатели впритык.

Даже по вашим данным 12.67А и 9А, уже не впритык.

Сообщение отредактировал rosck - 10.8.2018, 21:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 10.8.2018, 21:58
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Даже 18 А. Первая колонка - сечение, третья - допустимый длительный ток для двухжильного провода на воздухе.
Прикрепленное изображение


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 10.8.2018, 22:25
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) *
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.

Ну что за бред, ваш водонагреватель имеет мощность 2 кВт при номинальном напряжении. Что там в паспорте 220V или 230V? Если напряжение в вашей квартире например всего 200 вольт, мощность Вашего водонагревателя просто уменьшится, и станет меньше 2кВт. Значит ток станет меньше, а у вас ток стал больше при 190 V. Это с какого перепуга ТОК вырос, при снижении напряжения. У вас там что встроенный стабилизатор в водонагревателе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tapecamel_*
сообщение 11.8.2018, 6:19
Сообщение #18





Гости






Всем спасибо за участие. Сделал выводы.

В догонку вопрос, стоит ли автомат на 16А заменить на 10А, ориентуруясь на кабель от бойлера. Линия сделана для него и ничего более подключаться не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.8.2018, 7:30
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(tapecamel @ 11.8.2018, 6:19) *
Всем спасибо за участие. Сделал выводы.

В догонку вопрос, стоит ли автомат на 16А заменить на 10А, ориентуруясь на кабель от бойлера. Линия сделана для него и ничего более подключаться не будет.

ДА замените, если не лениво.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_6-класс_*
сообщение 11.8.2018, 11:24
Сообщение #20





Гости






Цитата(tapecamel @ 10.8.2018, 18:39) *
Сечение провода водонагревателя 1.0мм2. При напряжении в 200V~ - сила тока будет равна как раз 10А, а при 190V~, уже 10.53А, что привышает допустимй ток для данного сечения.

выдать хлопче делит нагрузку бойлера по паспорту на свое напряжение типа 2000Вт/190В = 10,53А вот оно у него так и получается ...
...Вы предположили, что чем меньше нагрев тем меньше сопротивление, а раз меньше сопротивление значит больше ток при пониженном напряжении в 190В.
Но только ведь, сопротивление спирали там ничтожно мизерно меняется при разнице нагрева в 190В и 240В - это ведь не спираль лампочки к примеру 100 Ватной у которой ток при свечении 0,45А при 220В - отсуда можно узнать сопротивление раскаленной спирали. А потом замерьте сопротивление холодной лампочки и узнай те какой был бы ток при этом сопротивлении и мощность соответственно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения