Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Реле контроля напряжения

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 6.8.2018, 13:15
Сообщение #1





Гости






Добрый день!
Проводка в квартире новая. Вчера из-за нагрузки (работал водонагреватель, утюг и кондиционер) вырубило свет. Я подумал, что дело в автомате вводном, но он, как и все остальные автоматы, не выбило.
Более того, на реле контроля напряжения (РН 111-М) как всегда изменялись цифры - к нему питание подходило. Пригласив соседа, хоть как то разбирающегося в электричестве, понял, что проблема в этом реле (к нему питание приходит, а из него не выходит), мы в обход этого реле контроля напряжения кинули провода и свет в квартире включился.
Несколько вопросов:
1) могло ли реле контроля напряжения (РН 111-М) сгореть из-за нагрузки внутри квартиры? если могло сгореть, то, как я понимаю, какая-то из характеристик данного реле, возможно Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), А, не менее 16 А не выдержал.
2) Можно ли починить это реле, или посоветуете купить новое?
3) Если выбирать из других производителей реле напряжения, что Вы посоветуете, чтобы избежать подобных инцидентов вдальнейшем? Очень важно помимо основных характеристик реле, чтобы он был шириной не более этого реле - 35 мм (лимит места в элщите).

Заранее, спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 6.8.2018, 13:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Посчитайте суммарную мощность включенного оборудования. Могло реле внутри РН и не выдержать...
Починить можно. Выпаять старое и впаять новое реле. Но раз Вы задаёте подобные вопросы, то легче купить новое icon_biggrin.gif

Цитата из Руководства по Эксплуатации -
В случае, если необходимо управлять нагрузкой с током более 16А, необходимо дополнительно к реле напряжения РН-111 М использовать магнитный пускатель или контактор соответствующей мощности.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 6.8.2018, 13:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 6.8.2018, 14:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



УЗМ, Зубр и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 6.8.2018, 14:23
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



1. Могло.
2. Новое.
3. Например, РН-106. Вот ширину не мерил...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.8.2018, 14:39
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Владимир_* @ 6.8.2018, 13:15) *
Несколько вопросов:
...

Несколько ответов:
1) Вполне могло выйти из строя исполнительное реле с коммутируемым током не более 16А
2) Можно починить, если разобрать и найти неисправность...
3) УЗМ-51 (63А не сгорит гарантированно... на 99%)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 7.8.2018, 10:04
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



рн-111 не плохое, но на нагрузку не более 16А, а вы его явно перегрузили. здесь много раз советовали питерское узм-51 (узм-51м), по советам взял и я себе на дом, никакие дополнительные контакторы не требуются - оно на 63А. стоит уже более 3 лет, работает хорошо, так что и я присоединяюсь к советам..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 7.8.2018, 10:38
Сообщение #7





Гости






Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста что делать в в такой ситуации. Стоит реле напряжения АВВ совместно с силовым контактором на 50А . Но после установки , а прошло уже больше года , оно имеет не произвольные ( с моей точки зрения ) срабатывания . Оно может сработать раз в месяц , а может в день раз 6. Напряжение стоит в пределах установленного коридора ,рядом стоит вольтметр и амперметр АВВ Я могу предполагать что что-то летит из сети , и вот как с этим всем бороться ,на форумах пишут ставить сетевые фильтры или конденсаторы , но таких фильтров на такие токи не нашел ( кухня имеет большое потребление при полной нагрузке ) или ставить фильтр чисто в питание Р.Н. ? Подскажите , а советы идти бороться с поставщиком мне кажутся не реальными требующие большой крови времени и сил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 7.8.2018, 10:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Говорил не однократно. Выкинуть и работать без них (оставить только защиту от КЗ), либо идти в УК и дрючить их, чтобы привели сеть в порядок. Что с УЗО и дифавтоматами, что с реле - в реальных сетях с ними будете то и дело без света сидеть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 7.8.2018, 12:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Игорь, ну сработало оно у вас (хоть 6 раз!), включилось же снова. В чём проблема? Потеря данных в компьютере?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 7.8.2018, 12:28
Сообщение #10





Гости






Всем спасибо за обратную связь. Купил узм-51м.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 7.8.2018, 13:15
Сообщение #11





Гости






Дело в том что стоит еще и реле времени, приходится сидеть и ждать , на кухне бытовуха сбрасывает время и пилькает , короче ничего хорошего
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 22:57