Сообщение
#21
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
Почему тогда не складывают в пределах одного типа квартир? потому, что расчет для каждого типа свой, со своими удельными нагрузками для каждого типа. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 31.7.2018, 13:35 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Влезу в раздел проектировщиков как практик, уж извините.
Это распространенное заблуждение даже среди энергетиков. Как видят расчет сделанный по СП и кричат что этого не может быть -"филькина грамота". Проходил это. Однако строят жилые дома по СП и никто потом, как предлагает Dimka1, не мониторит нагрузку. Зарыли кабель один раз и усё. Причем есть богатые квартиры которые навешивают нагрузки мама не горюй. Сейчас водонагреватели почти у всех, однако система энергоснабжения дома до сих пор работает рассчитанная по СНиПам 60х годов -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 480 Регистрация: 17.1.2017 Пользователь №: 51237 ![]() |
Это распространенное заблуждение даже среди энергетиков. Как видят расчет сделанный по СП и кричат что этого не может быть -"филькина грамота". Проходил это. Однако строят жилые дома по СП и никто потом, как предлагает Dimka1, не мониторит нагрузку. Зарыли кабель один раз и усё. Причем есть богатые квартиры которые навешивают нагрузки мама не горюй. Сейчас водонагреватели почти у всех, однако система энергоснабжения дома до сих пор работает рассчитанная по СНиПам 60х годов Для такого разговора нужно представлять расчёт. Другого расчёта мощности стояков, вводов в жилые дома никто не придумал, это вполне законный расчёт. Нагрузки квартир могут быть самыми разными, но общее потребление обычной квартиры ограничивается вводным автоматом соответствующего номинала и согласно расчетных таблиц. В таблицах приведены данные для удельной мощности квартир - с электроплитами - с плитами на сжиженном газе - с плитами на природном газе и твердом топливе Если квартира не подходит под статус обычной типовой квартиры (средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2)), тогда в СП 256.1325800.2016 есть таблицы (7.2 и 7.3), в которых при расчёте мощности учитываются коэффициенты спроса и одновременности квартир повышенной комфортности (до 70кВт и более). Повторюсь, эти таблицы составлены на основе многолетних наблюдений, правда уже много лет тому назад. Другого законного и легального расчёта не существует. Вот вы сами пишете, что система электроснабжения работает до сих пор, значит всё правильно рассчитали, потому и работает, иначе кабели бы сгорели. Сообщение отредактировал Валерий 1 - 3.8.2018, 15:09 -------------------- будем порядочны и профессиональны
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |