Подключение деревообрабатывающего цеха. , Заземление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение деревообрабатывающего цеха. , Заземление |
| Гость_Гость_Антон 88_*_* |
1.8.2018, 9:31
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, история такая.
Имеется дом, на нем ВРУ, прибор учёта, автомат 32а , заземляющий контур, к нему ВЛ. Подключена 3х фазная 4-х проводная сеть, от него к цеху идёт так же 4х проводная сеть, внутри стоит щиток распределительный, от него запитаны станки. Вопрос такой, как правильно сделать заземление станков? Нужно копать контур у цеха? Надо ставить вру на улице цеха? Проекта пока нет, будет после. |
|
|
Гость_Антон 88_* Подключение деревообрабатывающего цеха. 1.8.2018, 9:31
Олега А что, станки без заземления ? при существующем ко... 1.8.2018, 9:52
zendo057 Ваш РП должен быть электрически соединен с контуро... 1.8.2018, 9:53
шахтер У вас уже есть повторное заземление PEN. После это... 1.8.2018, 10:00
Антон88 Цитата(шахтер @ 1.8.2018, 10:00) У вас уж... 1.8.2018, 10:44
Гость_Дачник_* Цитата(Антон88 @ 1.8.2018, 10:44) Заземле... 1.8.2018, 11:57

Антон88 Цитата(Гость_Дачник_* @ 1.8.2018, 11:57) ... 1.8.2018, 12:44
Dimka1 Цитата(Антон88 @ 1.8.2018, 10:44) Заземле... 1.8.2018, 13:14
Эл-Х Цитата(Антон88 @ 1.8.2018, 13:44) Использ... 1.8.2018, 13:54
Антон88 Цитата(Эл-Х @ 1.8.2018, 13:54) Лучше... 1.8.2018, 15:59
Эл-Х Цитата(Антон88 @ 1.8.2018, 16:59) Использ... 1.8.2018, 16:54
Антон88 Я вот тут ещё подумал, вытяжке N (ноль) не нужен,... 1.8.2018, 18:36
Null Цитата(Антон88 @ 1.8.2018, 19:36) Я вот т... 1.8.2018, 18:58
Эл-Х Цитата(Антон88 @ 1.8.2018, 19:36) Я вот т... 1.8.2018, 18:51![]() ![]() ![]() |
|