Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформатор 220/400 , сильно греются провода и обмотки

bestavto
сообщение 30.7.2018, 21:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.7.2018
Пользователь №: 54507



Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Помогите разобраться, есть повышающий трансформатор состоящий из трех катушек на одном сердечнике. из каждой катушки выходят по три провода - "ноль"; "входная фаза 220в"; "выходная фаза 400в". "ноль" у всех катушек соединен друг с другом, он же является нулем на выходе.
Когда включаю в сеть одну катушку, то сильно греется вводной кабель (сечение примерно 2,5мм2) и через несколько секунд срабатывает тепловая защита вводного автомата (16А). На вложенной схеме я нарисовал структуру обмоток.
И еще один вопрос. Как может повышаться напряжение если катушка имеет один провод на ввод 220 и выход 400?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 30.7.2018, 22:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(bestavto @ 30.7.2018, 21:18) *
Как может повышаться напряжение если катушка имеет один провод на ввод 220 и выход 400?

На Т-ре шильдик есть ?
На какую частоту он рассчитан ?
Кривая намагничивания вам поможет.
Обычное включение автотрансформатора.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bestavto
сообщение 31.7.2018, 0:21
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.7.2018
Пользователь №: 54507



Цитата(eugevict @ 30.7.2018, 22:20) *
На Т-ре шильдик есть ? - есть "напряжение 230/400"
На какую частоту он рассчитан ? - ничего не указано
Кривая намагничивания вам поможет.
Обычное включение автотрансформатора. - а можно поподробнее об этом включении?


Сообщение отредактировал bestavto - 31.7.2018, 0:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 31.7.2018, 2:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Мда, начните с изучения мат.части, а т-тор пусть полежит отдохнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 31.7.2018, 3:19
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2586
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Автотрансформатор, наукой еще до конца не изучен. Откуда появляется напряжение на выходе неизвестно, но оно появляется.
Скажите лучше, как Вы подключаете одну катушку к сети, что у Вас греются провода и что при этом подключено на выходные обмотки.
Прямо на вашей же схеме дорисуйте.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.7.2018, 3:20


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 31.7.2018, 5:07
Сообщение #6





Гости






Цитата(Viktor2004 @ 31.7.2018, 3:19) *
Автотрансформатор, наукой еще до конца не изучен. Откуда появляется напряжение на выходе неизвестно, но оно появляется...

феерично!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif больше века применяется, но наукой до конца не изучен icon_lol.gif ... изречение, достойное колхозного электромонтера! и этот человек в соседней теме утверждает, что он "работал" проектировщиком, высоковольтником, наладчиком...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 31.7.2018, 5:14
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Просто интересно, а может ты начнёшь понимать сарказм перед тем, как свой высер насрать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 31.7.2018, 5:39
Сообщение #8





Гости






Костян челябинский, хамство начинается тогда, когда больше нечего сказать/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 31.7.2018, 7:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8891
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(просто интересно @ 31.7.2018, 7:39) *
Костян челябинский, хамство начинается тогда, когда больше нечего сказать/

Примени к себе.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 31.7.2018, 11:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(bestavto @ 30.7.2018, 21:18) *
И еще один вопрос. Как может повышаться напряжение если катушка имеет один провод на ввод 220 и выход 400?
Уважаемый bestavto! В качестве ответа на этот вопрос я нарисовал серию из трёх "комиксов", которые помогут Вам (и не только Вам) понять эту "страшную тайну":
Прикрепленное изображение

Небольшая подсказка: помимо закона взаимоиндукции, на основании которой работают обычные трансформаторы, также существует закон самоиндукции. Более подробно о работе автотрансформатора можно посмотреть здесь
Теперь переходим к основному вопросу. Сразу хочу уточнить, у Вас случайно не трёхфазный трансформатор?

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.7.2018, 12:12


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 31.7.2018, 14:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Ваня Иванов @ 31.7.2018, 11:57) *
, у Вас случайно не трёхфазный трансформатор?

Ваня, вы такими страшными словами обзываетесь, так ТС и спугнуть можно !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 31.7.2018, 14:42
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(bestavto @ 30.7.2018, 22:18) *
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Помогите разобраться, есть повышающий трансформатор состоящий из трех катушек на одном сердечнике. из каждой катушки выходят по три провода - "ноль"; "входная фаза 220в"; "выходная фаза 400в". "ноль" у всех катушек соединен друг с другом, он же является нулем на выходе.
Когда включаю в сеть одну катушку, то сильно греется вводной кабель (сечение примерно 2,5мм2) и через несколько секунд срабатывает тепловая защита вводного автомата (16А). На вложенной схеме я нарисовал структуру обмоток.
И еще один вопрос. Как может повышаться напряжение если катушка имеет один провод на ввод 220 и выход 400?

А что на нем прям так и написано повышающий.
А может 400 вход и 220 выход.Смущает что он подключен звездой, напрашивается 3 фазы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 31.7.2018, 16:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1509
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(гудвин 30 @ 31.7.2018, 14:42) *
А что на нем прям так и написано повышающий.
А может 400 вход и 220 выход.Смущает что он подключен звездой, напрашивается 3 фазы.

На одном стержне (как написано у ТС)? Не, у него написано "на одном сердечнике".
Уважаемый bestavto, а можно фотку этого чуда в студию?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 31.7.2018, 18:53
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ну, мало ли, от какого передвижного колхозного клуба установка была.
Ну букварь на форке гляньте. Может,оно.

Схема та же примерно на одном Ш сердечнике. Да и все трехфазники вроде на одном? icon_wink.gif


Сообщение отредактировал Roman D - 31.7.2018, 18:57


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 31.7.2018, 19:17
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2298
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Roman D @ 31.7.2018, 18:53) *
Схема та же примерно на одном Ш сердечнике. Да и все трехфазники вроде на одном? icon_wink.gif

Roman, заодно растолкуй ТС, что такое автотрансформатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bestavto
сообщение 31.7.2018, 21:11
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.7.2018
Пользователь №: 54507



Цитата(Ваня Иванов @ 31.7.2018, 11:57) *
Сразу хочу уточнить, у Вас случайно не трёхфазный трансформатор?

скорее всего трехфазный. и судя по всему на него нужно подавать трехфазное 220 (127*1.73=220).

Цитата(гудвин 30 @ 31.7.2018, 14:42) *
А что на нем прям так и написано повышающий.
А может 400 вход и 220 выход.Смущает что он подключен звездой, напрашивается 3 фазы.

я сделал такой вывод исходя из логического соображения, первая цифра 220 потом 400 (220/400). По логике вещей первое напряжение указывают входное...
А звездой наверное соединен из-за подключения трехфазной сети 220.

Цитата(mic61 @ 31.7.2018, 16:51) *
На одном стержне (как написано у ТС)? Не, у него написано "на одном сердечнике".
Уважаемый bestavto, а можно фотку этого чуда в студию?

сердечник Ш-образный. Фотку выложу попозже (нет еще фото).

Цитата(Roman D @ 31.7.2018, 18:53) *
Ну, мало ли, от какого передвижного колхозного клуба установка была.

этот транс был сделан для военных (так сказали когда покупал)

Цитата(Roman D @ 31.7.2018, 18:53) *
Ну на фотке гляньте. Может,оно.

в принципе похоже если не вдаваться в подробности внешнего вида.



Сообщение отредактировал bestavto - 31.7.2018, 21:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
bestavto
сообщение 3.8.2018, 5:41
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 30.7.2018
Пользователь №: 54507



Подключил две катушки из трех таким образом:
однофазное напряжение 220 (N и L) подал на конец двух обмоток 220 (L1=127v; L2=127v), начало первой соединил с началом второй. На выводах вторых обмоток получил 400v.
Цель достигнута, двигатель на 380в запущен. Тему можно закрыть.
Всем откликнувшимся на помощь - спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 19:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены