Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электоснабжение в снт , Тп 63 ква 60 домов сколько на каждого можно выделить квт

Ram1363
сообщение 18.7.2018, 20:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 18.7.2018
Пользователь №: 54447



Подскажите как прваильно посчитать сколько можно дать мощности каждому дому если тп 63 ква домов 60, несколько домов отапливаются электричеством и живут круглый год

Сообщение отредактировал Ram1363 - 18.7.2018, 20:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.7.2018, 0:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Удельная расчётная нагрузка на летний дачный домик при количестве домиков 60, составит 0.69 кВт (при номинале на домик 4 кВт) (см. СП 31-110-2003)
Хватит ли этого для обогрева круглогодично проживающих... это вопрос иной, ибо домики разные и запросы тоже.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram1363
сообщение 19.7.2018, 10:29
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 18.7.2018
Пользователь №: 54447



А исходя из мощности трансформатора в 63 ква максимально сколько киловат можно взять каждому дому что бы транс не сгорел? Я в одной статье читал что якобы 160 ква трансформатор может спокойно давать по 15 квт на 100 домов, на сколько домов может дать 63 ква транс по 15 квт?

Сообщение отредактировал Ram1363 - 19.7.2018, 12:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 19.7.2018, 10:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Вот вам для примера.Думаю свои данные сможете подставить.У меня вышло 9.8кВТ.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 19.7.2018, 10:58
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 19.7.2018, 11:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17987
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Какой замечательный формул ! На каком основании взяты коэффициенты из табличек к квартирам (комфортным), в садоводствах предусмотрены эл.плиты ?
Правильный ответ в #2. Кроме самих домиков нужно учитывать потребности (при наличии) на правление, охрану, насосы, а так же освещение (Кс=1)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram1363
сообщение 19.7.2018, 12:44
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 18.7.2018
Пользователь №: 54447



Дело в том что у нас в снт транс на 63 ква, а сейчас многие просят по 15 квт на каждый дом, вот и я думаю на сколько домов может хватить мощности моего транса, или собирать собрание и решать на нем что надо покупать более мощный транс? У нас сейчас уже есть несколько домов которые отапливаются от электроэнергии и котлы у них приличные по 9 есть даже на 18 квт, наверное коэффициенты можно прировнять и к квартирам с эл. плитами. Спасибо за формулу правда некоторые коэффициенты наверное придется подредактировать

Сообщение отредактировал Ram1363 - 19.7.2018, 12:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 19.7.2018, 13:32
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Купить то новый "транс" вы возможно и купите, а вот дадут ли вам его установить/подключить? Возможность Сетей не безграничны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 19.7.2018, 16:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(просто Гоша @ 19.7.2018, 14:32) *
Купить то новый "транс" вы возможно и купите, а вот дадут ли вам его установить/подключить?

+100500...
Начинать то надо от печки... Хотелки садоводов могут быть самые изысканные и общим собранием они радостно за них проголосуют, а вот сетевики могут запросто их остудить...
п.с. вопрос к ТСу: ответственный за электрохозяйство в СНТ имеется?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram1363
сообщение 19.7.2018, 18:56
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 18.7.2018
Пользователь №: 54447



Принял на свою голову председательствование в снт )))) как такового ответственного по электрике нет, даже на данный момент просто электрика нет, который бы разбирался в этом и с которым бы можно было бы посоветоваться, старому председателю было в последний год уже все до фени и творили все что хотели вот и приходиться самому понемногу вникать и что либо сделать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 19.7.2018, 19:08
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Всё понятно... вот и начните с того, что обоснуйте собранию садоводов необходимость электрика в снт. Нужно постараться найти толкового специалиста, имеющего опыт работы с сетью и подстанцией, а не просто "менятеля лампочек и предохранителей", поскольку снт небольшое, вполне можно взять совместителя. Насколько я понял, подстанция принадлежит снт, а кем она обслуживается?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ram1363
сообщение 20.7.2018, 7:52
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 18.7.2018
Пользователь №: 54447



Я первый год председательствую, вроде ни кем не обслуживается, был электрик до меня он за ней и смотрел, а постовляет электроэнергию ЭСКБ туда деньги по крайне мене платим, тп и линия принадлежит нам. Сейчас хотим договорится с частной компанией что бы она нас забрала как говорится со всеми потрохами себе и сделать раздельные счета для каждого участка, что б не ходить не собирать деньги за эл энергию, пускай каждый платит сам, тем более с нового года новый закон об снт вступает в силу, живые деньги вообще запрещено собирать, все через банк и расчетный счет. Веселые времена придут )))) А толкогого электрика не заманишь зп 15 руб в год кому это надо за эти деньги, ответственности то ого го как я понимаю

Сообщение отредактировал Ram1363 - 20.7.2018, 7:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 20.7.2018, 9:16
Сообщение #12





Гости






Цитата(просто Гоша @ 20.7.2018, 8:20) *
А вроде подмосковье - все при деньгах.

чем богаче - тем жаднее... жизненная истина icon_sad.gif

Цитата(Ram1363 @ 20.7.2018, 7:52) *
...Сейчас хотим договорится с частной компанией что бы она нас забрала как говорится со всеми потрохами себе и сделать раздельные счета для каждого участка, что б не ходить не собирать деньги за эл энергию...

взвесьте всё тщательно, решение весьма серьёзное. Денег сейчас все хотят, а работать никого не заставишь icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.7.2018, 10:23
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Ram1363 @ 18.7.2018, 20:32) *
Подскажите как прваильно посчитать сколько можно дать мощности каждому дому если тп 63 ква домов 60, несколько домов отапливаются электричеством и живут круглый год


Никак. Даже если всем выделить минималку в 3.5кВт, ограниченную автоматом в 16 А, то при одновременном включении всеми домами нагрузки в 3.5 кВт Ваш трансформатор сдохнет (3.5*60=210кВа<63кВА), либо выбьет защитный автомат. Поэтому отслеживайте хотябы по среднемесячногй нагрузке, либо каждый месяц в течение первой недели каждый день снимайте показания общего счетчика, вычисляйте сколько кВтч нагорело за сутки, делите в среднем на 12 часов и получите оoooчень приблизительно среднедневную мощность, развиваемую трансформатором. Заносите данные в таблицу, стройте график и отслеживайте динамику изменения среднедневной мощности. Если она больше 60..70% от допустимой мощности трансформатора, то надо начинать думать о "расширении подстанции".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 20.7.2018, 12:43
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(Dimka1 @ 20.7.2018, 11:23) *
Никак. Даже если всем выделить минималку в 3.5кВт, ограниченную автоматом в 16 А, то при одновременном включении всеми домами нагрузки в 3.5 кВт Ваш трансформатор сдохнет (3.5*60=210кВа<63кВА)

Не правы. Есть понятие удельной нагрузки. Пост №2 savelij® правильно ответил. Возможно вполне. При 16А входных автоматах разумеется. Другое дело обогреваться такой мощностью проблематично. А топик стартер в соседней ветке ведет речь про 9 кВт!!!


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.7.2018, 14:19
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Эл-Х @ 20.7.2018, 12:43) *
Не правы. Есть понятие удельной нагрузки.


Для планирования сети на начальном этапе эти рассчеты годятся, а в реальности только измерения, анализ динамики и прогноз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 20.7.2018, 15:02
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(Dimka1 @ 20.7.2018, 15:19) *
Для планирования сети на начальном этапе эти рассчеты годятся, а в реальности только измерения, анализ динамики и прогноз.

Не годятся. Для планирования годится СП31-110-2003 (кстате есть уже новый СП но расчеты в нем те же) . Разница с Вашими расчетами раза в три - т. е.слово "приблизительно" нельзя применить даже близко.. Есть еще СП, найду номер выложу, там про малоэтажную застройку но смысл в нем такой же - чем больше домов подключено к ТП тем удельная нагрузка меньше.

И практические измерения подтверждают рассчитанные по СП нагрузки. Говорю по личному опыту, в том числе СНТ. Даже в СП есть некоторый запас.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.7.2018, 16:16
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Эл-Х @ 20.7.2018, 15:02) *
....- т. е.слово "приблизительно" нельзя применить даже близко.. .


Имеем 6 домов с обогревателями, 5 домов со стиральными машинами, 4 с балонным газом, 3 с электроплиткой, 2 с кипятильником и лампой накаливания и еще 1 редко появляется, но с кондеем, баней и 40 розетками (с дифавтоматом на каждой) в доме. Итого 21 дом. Посчитайте по СП какая должна быть результирующая удельная нагрузка на линию.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.7.2018, 16:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 23.7.2018, 5:25
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Результирующая и удельная это разные вещи как Карл Маркс и Фридрих Энгельс.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.7.2018, 6:58
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Нагрузку на линию в кВт от этих домов как посчитать? Так яснее?

Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2018, 7:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 23.7.2018, 8:17
Сообщение #20


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(Dimka1 @ 20.7.2018, 17:16) *
Имеем 6 домов с обогревателями, 5 домов со стиральными машинами, 4 с балонным газом, 3 с электроплиткой, 2 с кипятильником и лампой накаливания и еще 1 редко появляется, но с кондеем, баней и 40 розетками (с дифавтоматом на каждой) в доме. Итого 21 дом. Посчитайте по СП какая должна быть результирующая удельная нагрузка на линию.


До руды я считать не буду, а так прикину, СП все учитывает и отсутствующих и тех кто повешал в своей квартире кондиционер, за исключением сложных случаев. Но судя по Вашей логике и при норме 4кВт на садовый дом, то на общество мне нужно 84 кВт и ставить придется ТП 100кВА, так? По СП получается 23,1кВт на ваши 21 садовых дома.


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы