Помогите собрать распред. Щиток , Нужна помощь и совет.

Roman D
сообщение 18.7.2018, 13:46
Сообщение #61


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Lexalarionov,
Обсуждение вашего щитка абсолютно предсказуемо превратилось в ряд разных бесед.

Позвольте и мне встрясть.
Со своими ранее не вставленными 5 коп.

Поскольку на вводе не присутствует защитный заземляющий проводник, про всякие там PE, TN-C-S и УЗО, дифавтоматы особенно - говорить об этом более чем рано.

тот автомат, что после счётчика, равен или менее казённого. Для узо пока можно оставить место до тех пор, когда его можно будет устанавливать: одно на вводе, прочие на защищаемые потребители.

Когда придётся выбирать номинал групповых автоматов, потребуется вспомнить, что при длительной нагрузке провод сечением 1,5 квадрата держит (грубо ) шестнадцать ампер. Берегите проводку. Вот почему народ интересуется не только нагрузками, но и сечениями. Дальше - сложнее.

Цитата(д @ 18.7.2018, 12:43) *
О-о! Профи-эксперт подтянулся! Наконец-то!
Запасаемся попкорном и внимательно слушаем...

Щя будет про
Цитата
ABB Simenc или Lengrand
из первых уст...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 18.7.2018, 15:04
Сообщение #62





Гости






Цитата(Roman D @ 18.7.2018, 13:46) *
Lexalarionov,

из первых уст...

siemens, legrand - на возьми нашел в букваре на просторах инета, не обляпайся смотри
я не так часто с этим мусором дело имею, чтобы запоминать и не хожу лампочки вкручивать и автоматы за 100р менять, написал так как помнил не запариваясь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 19.7.2018, 10:20
Сообщение #63


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(Roman D @ 18.7.2018, 13:46) *
Lexalarionov,



Поскольку на вводе не присутствует защитный заземляющий проводник, про всякие там PE, TN-C-S и УЗО, дифавтоматы особенно - говорить об этом более чем рано.

тот автомат, что после счётчика, равен или менее казённого. Для узо пока можно оставить место до тех пор, когда его можно будет устанавливать: одно на вводе, прочие на защищаемые потребители.

Если система однофазная и двухпроводная , то узо или диф работать не будут? то есть смысла их ставить нету?

Цитата(д @ 18.7.2018, 13:00) *
Та мы уже поняли, что операцию "проектирование квартирной электросети" вы пропустили, вернее, уже сделали этот ответственный процесс самостоятельно, поставив нас перед фактом, чем очень облегчили генерацию дальнейших советов, и за что вам отдельное "спасибо".
Итак, по порядку на вашей схеме:
1 - Вводной С25 двухполюсный. Или D25.
3 - не нужен, поскольку кабельной линии после него нет, сразу автоматы по группам. И выключать всю квартиру не надо (кухня д.б. всегда включена по вашим же хотелкам ). Можно поставить однополюсный С16 на щитовую розетку, или оставить розетку под защитой вводного С25, ведь розетка только для ремонтных и сервисных работ, верно?
12 - нулевая шинка из латуни (гребёнка с винтами) - есть с держателем на 35-мм рейку, есть как готовое комплектующее щитков, наряду с РЕ-шинкой, которая у вас не предусмотрена в проекте.
13 - гребенка из меди на 5 однополюсных автоматов. Можно поставить 6 автоматов, один автомат в резерве (или на щитовую розетку).
От счетчика один монтажный проводник (нуль) сечением не менее 4 мм2 на нулевую шинку, второй такой же (фаза) на гребенку. Никаких клеммников.
4 - щитовая розетка подключается к нулевой шинке и к гребёнке в любом удобном месте ( или к выходу отдельного автматата С16).
7 - не нужен (или сделать как резерный)
5,8,9,10,11 - однополюсные С16.
6 - УЗО С25 (или С40) d=30мА, для кухни берите самое обычное.
Каждый из пяти приходящих проводов приходят в щиток, подключаtтся к своему автомату (фаза) и к отдельному болту на нулевой гребенке. Если провода всё же 3х2,5 (так хочется надеяться!), то его желто-зелёные жилы "заземления" подключите к ещё одной латунной гребёнке РЕ, установив её на будущее.
Количество мест под автоматы в щитке считается просто: однополюсный - 1 модуль, двухполюсный и УЗО - два модуля, розетка - три модуля. Плюс резерв
Выбираем щиток по количеству модулей. Иногда производители щитков в маркировке считают ширину модуля 9мм, а не 18мм, как у однополюсного автоиата. Это уточните в конкретном случае у продавца.

спасибо большое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 19.7.2018, 11:48
Сообщение #64





Гости






Цитата(Lexalarionov @ 19.7.2018, 10:20) *
Если система однофазная и двухпроводная , то узо или диф работать не будут? то есть смысла их ставить нету?

спасибо большое

Пожалуйста!
ИМХО в догонку. Место для автомата после счетчика ( 3 по вашей схеме) всё-таки оставьте. Поставите туда либо двухполюсный автомат номиналом не выше вводного, как советует уважаемый Roman D, либо УЗО или дифавтомат на всю квартиру, либо выключатель нагрузки - вникнете глубже в тему, сами решите.
И ещё: зарезервируйте место (минимум 3 модуля) под реле напряжения. Поскольку сеть в доме старая (как и у меня), то вполне вероятны скачки напряжения, вызванные "отгоранием нуля" в этажных щитках и перекосом фаз. Свой случай с отгоранием нуля и взрывом телевизора я описывал на этом сайте несколько лет назад (не помню под каким гостевым ником). Себе я поставил ZUBR, что тогда был в продаже, но сейчас их полно всяких. Уже несколько раз за эти годы отключало розетки с фиксацией превышения. А у вас инверторная сплит-система и прочая современная нежная техника, не рассчитанная на суровую реальность советского наследия.
УЗО на кухню - ставьте. Лишним не будет даже при отсутствии защтного проводника. Просто при заземленных корпусах техники, нарушении изоляции и появлении утечки на корпус больше 30 мА УЗО или дифавтомат просто отключит эту цепь. Тихо и бесшумно. А при отсутствии заземления корпусов в этой ситуации УЗО отключит эту цепь при касании такого корпуса человеком, с дёрганием током , бизгом и матюками, но без летального исхода (здесь тьфу-тьфу, да и такой шок противопоказан детям и больным). Но ведь 0, 03А - это не 16А обычного автомата. Шансов выжить на порядки больше. А для такой техники, как бойлер, посудомойка или стиралка, где возможна утечка на водопровод, установка УЗО показана во всех случаях. Повторюсь, это всего лишь ИМХО. У меня дома так. Зная, сколько копий сломано в дискуссиях про УЗО, лучше сами решайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.7.2018, 12:41
Сообщение #65


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 18.7.2018, 15:04) *
написал так как помнил не запариваясь

Чё купил, то и запомнил.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 19.7.2018, 13:22
Сообщение #66


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(Гость_Дачник_* @ 19.7.2018, 11:48) *
Пожалуйста!
ИМХО в догонку. Место для автомата после счетчика ( 3 по вашей схеме) всё-таки оставьте. Поставите туда либо двухполюсный автомат номиналом не выше вводного, как советует уважаемый Roman D, либо УЗО или дифавтомат на всю квартиру, либо выключатель нагрузки - вникнете глубже в тему, сами решите.

в щитке два ряда верхний ряд: счетчик , вводной рубильник(автомат узо диф ) Узм, узо и автомат на кухню.нижний ряд 6 автоматов (1 общий 1 запасной и 4 автомата по комнатам) их соединяю однополюсной гребенкой. вводной узм и розетку двухполюсной , узо и автомат на кухню шиной (куском провода). вопрос к ним через что подавать фазу? вопрос к 16 пункту

НАРИСОВАЛ схему смотрите

Сообщение отредактировал Lexalarionov - 19.7.2018, 13:24
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 19.7.2018, 13:27
Сообщение #67





Гости






Цитата(Lexalarionov @ 19.7.2018, 12:59) *
вопрос к ним через что подавать фазу? вопрос к 16 пункту
Шлейфом из монтажного провода.
Если используем монолитный (ПВ-1), то просто зачищаем начало, конец и промежуточные места, которые сгибаем буквой U.
Если многопроволочный гибкий (ПВ-3), то режем на куски, зачищаем концы, на крайние концы одеваем и обжимаем изолированный кабельный наконечник сечением как у провода, а промежуточные точки обжимаем два провода-конца одновременно в один наконечник двойного сечения.
Сечение провода выбираем 4 или 6 мм2. Купите метр или два разных цветов - хватит. Изолированные кабельные наконечники покупаются там же, стоят недорого Если нет специальной обжимки (берём у знакомого на вечер), то обжимаем плоскогубцами, но это колхоз. Совсем не обжимать и засовывать волосатые концы в автоматы - вообще жесть. Тогда лучше и правильнее делать монтаж монолитным ПВ-1.
Проблему может составить щитовая розетка, как она у вас включена. Обычно у них клеммы до 2,5 мм2, что делает невозможным сплошной шлейф по фазе. Ставьте её в конце шлейфа (может, залезет 4 мм2), или включите через автомат с проводом 2,5 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 19.7.2018, 14:16
Сообщение #68


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(Гость_Дачник_* @ 19.7.2018, 13:27) *
Шлейфом из монтажного провода.
Если используем монолитный (ПВ-1), то просто зачищаем начало, конец и промежуточные места, которые сгибаем буквой U.
Если многопроволочный гибкий (ПВ-3), то режем на куски, зачищаем концы, на крайние концы одеваем и обжимаем изолированный кабельный наконечник сечением как у провода, а промежуточные точки обжимаем два провода-конца одновременно в один наконечник двойного сечения.
Сечение провода выбираем 4 или 6 мм2. Купите метр или два разных цветов - хватит. Изолированные кабельные наконечники покупаются там же, стоят недорого Если нет специальной обжимки (берём у знакомого на вечер), то обжимаем плоскогубцами, но это колхоз. Совсем не обжимать и засовывать волосатые концы в автоматы - вообще жесть. Тогда лучше и правильнее делать монтаж монолитным ПВ-1.
Проблему может составить щитовая розетка, как она у вас включена. Обычно у них клеммы до 2,5 мм2, что делает невозможным сплошной шлейф по фазе. Ставьте её в конце шлейфа (может, залезет 4 мм2), или включите через автомат с проводом 2,5 мм2.

я наверное покажусь тупым , но иногда простые вещи меня вводят в ступор. с узм вышла фаза(провод) и пошла в автомат кухни, а от него ,параллельно из той же дырки , вторым проводом на автомат группы автоматов?

Сообщение отредактировал Lexalarionov - 19.7.2018, 14:22
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 19.7.2018, 14:30
Сообщение #69





Гости






Цитата(Lexalarionov @ 19.7.2018, 14:16) *
с узм вышла фаза(провод) и пошла в автомат кухни, а от него ,параллельно из той же дырки , вторым проводом на автомат группы автоматов?

Да.
А из дырки автомата группы автоматов на автомат розетки.
Главный принцип - неразрывность шлейфа, как у гребёнки. Тогда при ремонте (замене, удалении) промежуточного аппарата не пострадает питание остальных аппаратов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.7.2018, 17:31
Сообщение #70


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Установка дифференциальной защиты при отсутствии защитного заземления - не оправданная полумера. "Пожарное" УЗО понятно. А устройство защиты, срабатывающее через труп... Полезная вещь для рыцарей из книги "Янки при дворе короля Артура". Они в железных пиджаках ходили. Потенциалы уравнивали.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 19.7.2018, 18:28
Сообщение #71


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(Гость_Дачник_* @ 19.7.2018, 14:30) *
Да.
А из дырки автомата группы автоматов на автомат розетки.
Главный принцип - неразрывность шлейфа, как у гребёнки. Тогда при ремонте (замене, удалении) промежуточного аппарата не пострадает питание остальных аппаратов.

НАКОНЕЦ ТО ДОШЛО .....провод не режется, а единым целым идет ток делаю петлю и в автомат..... лучше многожилкой же соединять? проще?


Цитата(Roman D @ 19.7.2018, 17:31) *
Установка дифференциальной защиты при отсутствии защитного заземления - не оправданная полумера. "Пожарное" УЗО понятно. А устройство защиты, срабатывающее через труп... Полезная вещь для рыцарей из книги "Янки при дворе короля Артура". Они в железных пиджаках ходили. Потенциалы уравнивали.

Узо поставлю на кухню , а после счетчика рубильник, бывают же рубильники в виде автомата? Узм нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.7.2018, 18:39
Сообщение #72


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Почитать советы - полезно.
Но лучше пригласить спеца! Уж больно вопросы интересные.
Помните! Электрический ток может УБИТЬ, СЖЕЧЬ имущество!
Опасная вещь - электрический ток!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 20.7.2018, 9:51
Сообщение #73


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(Из России @ 19.7.2018, 18:39) *
Почитать советы - полезно.
Но лучше пригласить спеца! Уж больно вопросы интересные.
Помните! Электрический ток может УБИТЬ, СЖЕЧЬ имущество!
Опасная вещь - электрический ток!!!

пригласил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2018, 10:01
Сообщение #74


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Lexalarionov @ 20.7.2018, 9:51) *
пригласил.

Ещё жив? icon_wink.gif

Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище (С) Жванецкий

Сообщение отредактировал Roman D - 20.7.2018, 10:03


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 20.7.2018, 11:36
Сообщение #75


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Производитель: IEK
Модель: УЗО 2п 25А 30мА ВД1-63 АС ИЭК
нормальное узо?

Цитата(Roman D @ 20.7.2018, 10:01) *
Ещё жив? icon_wink.gif

Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище (С) Жванецкий

пригласил , сказал схема норм , соберем щиток говорит, за 7000 рублей. Говорю гарантии какие? паспорт дадим ну там схему нарисуем , еще 1500.
вот думаю не ужели это так сложно зачистить 1 см провода засунуть в клемник автомата и закрутить болт.

автоматы класса В И Д хрен найдешь , ток класс С.
посмотри схему , думаю на этом остановлюсь

Еще вопрос УЗМ очень важно для квартиры?

Сообщение отредактировал Lexalarionov - 20.7.2018, 11:22
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2018, 14:34
Сообщение #76


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Во. И сами бы собрали. 7000 за понты, и 1500 за спокойствие в виде печати. А вот TN-C-S сделать никто не возьмётся. Почему? Дорого и непонятно.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 20.7.2018, 17:06
Сообщение #77


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(Roman D @ 20.7.2018, 14:34) *
Во. И сами бы собрали. 7000 за понты, и 1500 за спокойствие в виде печати. А вот TN-C-S сделать никто не возьмётся. Почему? Дорого и непонятно.

без заземления ни как?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2018, 17:13
Сообщение #78


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Как я писал выше, всё уже придумано до нас. и заземление, и зануление, и дифзащита. Точнее, есть основные, а есть дополнительные меры защиты от поражения электрическим током.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 20.7.2018, 17:32
Сообщение #79


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(Roman D @ 20.7.2018, 17:13) *
Как я писал выше, всё уже придумано до нас. и заземление, и зануление, и дифзащита. Точнее, есть основные, а есть дополнительные меры защиты от поражения электрическим током.

а как его можно сделать если его нету в многоквартирном доме?
а можно ли его сделать только для ванной и кухни ?
Достаточно ли будет узо для защиты от поражения током если нету земли?
или без земли в современной электрике ни как?


А ваго можно использовать в распред коробках?

Сообщение отредактировал Lexalarionov - 20.7.2018, 17:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 20.7.2018, 17:57
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Вместо узм можно использовать вот это:
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2025, 15:27
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены