Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбивает диф автомат по ночам

Балбес
сообщение 19.7.2018, 8:44
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 54450



Столкнулся на работе с тем, что на щитке периодически выбивает диф автомат. То изредка, то каждую ночь (когда оборудование работает только в дежурном режиме - работает только чиллер для охлаждения гелия). Несколько раз обрубался днем когда "мерцало" электричество. Ночью никого нет, поэтому не могу утверждать, что ночью отрубается не в такие же моменты. В других случаях днем автомат никогда не отрубался.
При этом другие диф. автоматы в щитке не отрубаются ни ночью, ни при "мерцании".
Подскажите, возможно ли отрубание диф автомата от этого "мерцания"? Может траблы с самим автоматом и его стоит заменить? Или поставить с большим током сработки (сейчас стоит 30мА)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 19.7.2018, 8:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Уже неоднократно говорили, некоторые дифавтоматы реагируют на повышение напряжения в квартире и отключают её от сети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Балбес
сообщение 19.7.2018, 9:06
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 54450



А что-то сделать можно? С самим вводимым электричеством в сделать ничего не получится... А вот с автоматом? В щитке стоит еще один такой же который не отрубается при этом "мерцании". И мощнее стоит диф автомат, который тоже не отрубается. Так может быть проблема с самим автоматом? Может он начал "умирать"? Как считаете, мне стоит поменять этот автомат на новый? Или может вообще поставить более грубый. Например с током отключения 100мА?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 19.7.2018, 9:22
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Понаставили защит на реальную сеть, теперь выясняй и устраняй причину её срабатывания\утечка, дохлый автомат, напряжение, КЗ\, либо ставь обычный автомат.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.7.2018, 9:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.7.2018, 9:35
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8893
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Балбес, а может у дифа все таки есть имя-фамилия? Или в партизан играть будем? Оно кому надо ответ на вопрос? Мне? Или все таки вам?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Балбес
сообщение 19.7.2018, 9:56
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 54450



Цитата(Костян челябинский @ 19.7.2018, 9:35) *
Балбес, а может у дифа все таки есть имя-фамилия? Или в партизан играть будем? Оно кому надо ответ на вопрос? Мне? Или все таки вам?

Сорри! Не подумал, что это понадобится.
IEK АВДТ 32 С20 30мА
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 19.7.2018, 9:58
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Балбес @ 19.7.2018, 9:06) *
Как считаете, мне стоит поменять этот автомат на новый? Или может вообще поставить более грубый. Например с током отключения 100мА?


Сначало просто замените на новый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 19.7.2018, 10:29
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Из России @ 19.7.2018, 9:58) *
Сначало просто замените на новый.


Там в щитке рядом стоит такой же "исправный". Есть смысл поменять их местами. Если на этом же месте начнет "исправный" автомат рубить, а "проблемный" перестанет вырубать, то менять на новый нет смысла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Балбес
сообщение 19.7.2018, 10:57
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 54450



Dimka1, Ты гений!!! Как говорится: одна голова хорошо, а ... Они же действительно у меня рядом стоят! Ну не додумался поменять на выходе с автоматов провода... Спасибо за идею! Теперь буду искать возможность вырубить оборудование и поменять провода местами. Но начало положено!

Сообщение отредактировал Балбес - 19.7.2018, 10:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 19.7.2018, 11:02
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Балбес @ 19.7.2018, 10:57) *
Dimka1, Ты гений!!!


Да я знаю. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Балбес
сообщение 19.7.2018, 20:45
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 54450



Цитата(просто Гоша @ 19.7.2018, 14:36) *
Гений то гений, никто не спорит, но что нам по этому поводу пишет инструкция на УЗО (случайно так нашлась в кармане)? Читаем и спрашиваем у автора: а сертификат у вас, уважаемый, есть? Или если у вас ИЕК то там другие требования к подключателям? icon_wink.gif

А к чему это???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.7.2018, 0:26
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(просто Гоша @ 20.7.2018, 0:36) *
А там написано, что это дело для специально обученного электротехнического персонала.

звиняйте, а где это там написано?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Балбес
сообщение 20.7.2018, 7:47
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 54450



просто Гоша, ты просто Флудер. Посты набиваешь. А по делу ничего не написал.

Если итересно кому, то отчет:
Вчера поменял местами проводочки. Но, видимо, ночью напряжение не прыгало, оба автомата остались включенными icon_biggrin.gif . Буду ждать, какой отключится. По результатам отпишусь.

Сообщение отредактировал Балбес - 20.7.2018, 7:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 20.7.2018, 9:24
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



недельки 2 понаблюдать надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
xIKNOWYOUx
сообщение 26.7.2018, 0:12
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 25.7.2018
Пользователь №: 54489



Спорю на свои стоптаные сапоги что вырубится этот диф еще раз в самый неподходящий момент. Не то чтобы он одноразовый, но не многоразовый точно....
Поставьте лучше новый диф, он стоит не так дорого, но уверен проблема решиться сама собой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Балбес
сообщение 2.8.2018, 7:26
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 19.7.2018
Пользователь №: 54450



Цитата(Dimka1 @ 20.7.2018, 9:24) *
недельки 2 понаблюдать надо.


Вот уже 2 недели прошло - еще ни разу не выбило. Видимо они там тоже у себя все починили, что больше электричество не "мерцает"... Будем дальше ждать icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 8:16
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены