Выбивает диф автомат по ночам |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбивает диф автомат по ночам |
19.7.2018, 8:44
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450 |
Столкнулся на работе с тем, что на щитке периодически выбивает диф автомат. То изредка, то каждую ночь (когда оборудование работает только в дежурном режиме - работает только чиллер для охлаждения гелия). Несколько раз обрубался днем когда "мерцало" электричество. Ночью никого нет, поэтому не могу утверждать, что ночью отрубается не в такие же моменты. В других случаях днем автомат никогда не отрубался.
При этом другие диф. автоматы в щитке не отрубаются ни ночью, ни при "мерцании". Подскажите, возможно ли отрубание диф автомата от этого "мерцания"? Может траблы с самим автоматом и его стоит заменить? Или поставить с большим током сработки (сейчас стоит 30мА)? |
|
|
|
19.7.2018, 8:56
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Уже неоднократно говорили, некоторые дифавтоматы реагируют на повышение напряжения в квартире и отключают её от сети.
|
|
|
19.7.2018, 9:06
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450 |
А что-то сделать можно? С самим вводимым электричеством в сделать ничего не получится... А вот с автоматом? В щитке стоит еще один такой же который не отрубается при этом "мерцании". И мощнее стоит диф автомат, который тоже не отрубается. Так может быть проблема с самим автоматом? Может он начал "умирать"? Как считаете, мне стоит поменять этот автомат на новый? Или может вообще поставить более грубый. Например с током отключения 100мА?
|
|
|
19.7.2018, 9:22
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Понаставили защит на реальную сеть, теперь выясняй и устраняй причину её срабатывания\утечка, дохлый автомат, напряжение, КЗ\, либо ставь обычный автомат.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.7.2018, 9:24 |
|
|
|
19.7.2018, 9:35
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8893 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Балбес, а может у дифа все таки есть имя-фамилия? Или в партизан играть будем? Оно кому надо ответ на вопрос? Мне? Или все таки вам?
-------------------- |
|
|
19.7.2018, 9:56
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450 |
|
|
|
19.7.2018, 9:58
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1024 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
|
19.7.2018, 10:29
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
19.7.2018, 10:57
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450 |
Dimka1, Ты гений!!! Как говорится: одна голова хорошо, а ... Они же действительно у меня рядом стоят! Ну не додумался поменять на выходе с автоматов провода... Спасибо за идею! Теперь буду искать возможность вырубить оборудование и поменять провода местами. Но начало положено!
Сообщение отредактировал Балбес - 19.7.2018, 10:58 |
|
|
19.7.2018, 11:02
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
19.7.2018, 20:45
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450 |
Гений то гений, никто не спорит, но что нам по этому поводу пишет инструкция на УЗО (случайно так нашлась в кармане)? Читаем и спрашиваем у автора: а сертификат у вас, уважаемый, есть? Или если у вас ИЕК то там другие требования к подключателям? А к чему это??? |
|
|
20.7.2018, 0:26
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А там написано, что это дело для специально обученного электротехнического персонала. звиняйте, а где это там написано? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
20.7.2018, 7:47
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450 |
просто Гоша, ты просто Флудер. Посты набиваешь. А по делу ничего не написал.
Если итересно кому, то отчет: Вчера поменял местами проводочки. Но, видимо, ночью напряжение не прыгало, оба автомата остались включенными . Буду ждать, какой отключится. По результатам отпишусь. Сообщение отредактировал Балбес - 20.7.2018, 7:49 |
|
|
20.7.2018, 9:24
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
недельки 2 понаблюдать надо.
|
|
|
26.7.2018, 0:12
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.7.2018 Пользователь №: 54489 |
Спорю на свои стоптаные сапоги что вырубится этот диф еще раз в самый неподходящий момент. Не то чтобы он одноразовый, но не многоразовый точно....
Поставьте лучше новый диф, он стоит не так дорого, но уверен проблема решиться сама собой. |
|
|
2.8.2018, 7:26
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 8:16 |
|