Сообщение
#41
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 ![]() |
Сечение то проводов там какое? сечение провода к щиту 2.5 квадрата А по моему тролением здесь кто-то другой занимается - сначала плачется, что схемы рисовать не умеет потом оказывается, что всё таки умеет (если очень надо). Так? Потом вопрос задаёт, а когда ему начинают его пояснять то выясняется, что он (этот вопрос) ему нафиг не нужен. Зачем, спрашивается, тогда об этом спрашивать? По сечению проводов, по мощности и по другим вопросам ответы будут или всё, "обиженка" началась? дети тоже не сразу ходят, и разговаривают.Вопрос как был так и остался по поводу схемы. А может я вообще электрик высшей категории и мне просто скучно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 ![]() |
Прогресс налицо. ![]() Может в конце и сам разберусь ,и окажется , что мы тут потрепались на три странички и разошлись. На все группы ставь по автомау С16 или C20, а вводной C25 на ноль и фазу и все. сегодня еще нарисую схему выложу попозже. Грубо говоря у меня две группы кухня и все остальное , остальное должно отключаться , можно на остальное поставить автомат мощный что бы он отключал все комнаты, а после мощного поставить еще 4 менее мощных на каждую комнату отдельно .... Сообщение отредактировал Lexalarionov - 17.7.2018, 12:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
можно на остальное поставить автомат мощный что бы он отключал все комнаты, а после мощного поставить еще 4 менее мощных на каждую комнату отдельно .... Вот если бы там было не 4, а 24 автомата и нужно было сразу все выключить, тогда да, а 4 автомата Вы и сами отщелкните за 4 секунды. Не лепите лишних элементов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 ![]() |
Вот схема. Сечение провода 2.5 кв. Нужны номиналы узо автоматов , вводного , может поставить защиту от перепадов, может еще что добавить в компановку. Какой размер щита , может посоветуете модель щита , модель счётчика, автоматы какие надежнее....
Клемники какие винтовые или пружинные? У од Сообщение отредактировал Lexalarionov - 17.7.2018, 13:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#48
|
Гости ![]() |
почему . Он же вводной . Потому что если при перегрузке сработает автомат на нуле, а не на фазе (такое вполне может быть, у автоматов даже из одной партии есть разброс по характеристикам), то ваша квартира останется без электричества, но под напряжением. Поэтому устанавливайте либо двухполюсный автомат на ввод, а не два однополюсных (откидываются оба полюса при сработке любого, хоть по фазе, хоть по нулю), либо однополюсный только на фазу. Разрывать нуль без разрыва фазы прямо запрещено в современной НД. Раньше - да, крутили 2 пробки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 ![]() |
Потому что если при перегрузке сработает автомат на нуле, а не на фазе (такое вполне может быть, у автоматов даже из одной партии есть разброс по характеристикам), то ваша квартира останется без электричества, но под напряжением. Поэтому устанавливайте либо двухполюсный автомат на ввод, а не два однополюсных (откидываются оба полюса при сработке любого, хоть по фазе, хоть по нулю), либо однополюсный только на фазу. Разрывать нуль без разрыва фазы прямо запрещено в современной НД. Раньше - да, крутили 2 пробки. такой и ставится автомат, ни кто не думал даже отдельно ставить на ноль и на фазу. поэтому и поясняли что он вводной , а не обычный))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вот на ноль автомат НЕ НАДО!!! Если очень хочется, то двухполюсный. А отдельно на ноль - незяяяя ![]() Я в старых кирпичных домах в однофазной сети видел - и на ноль и на фазу две пробки стояли во всем доме на каждую квартиру. Земли в квартирах нет. Щит занулен. Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.7.2018, 17:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я в старых кирпичных домах в однофазной сети видел - и на ноль и на фазу две пробки стояли во всем доме на каждую квартиру. Земли в квартирах нет. Щит занулен. Это по большой бедности было, чтобы счетчики менять со снятием напряжения (электриков было мало и их берегли, а пакетников было совсем мало). Потом выяснилось, что схема с двумя предами до счетчика уязвима для расхитителей э/э. Преды переставили после счетчика (что характерно, в фазу и ноль). -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Luniray_* |
![]()
Сообщение
#53
|
Гости ![]() |
какие характеристики должны быть у автоматических выключателей , вводных автоматов узо максимум класс "D" а лучше "А" если бюджет позволяет. На розетки, не зависимо какой провод ну не менее 2,5мм2 автоматы 16А. - потому как некоторые думают, что они автоматами защищают проводку, и на провод 2,5мм2 а то и 4мм2 тулят автоматы по С25А да ещё и класс "С" Имей ввиду, что вся бытовая арматура: осветительная арматура, розетки, рамки, выключатели держит всего 10А - ну максимум 16А от хороших дорогих производителей. А то кругом да около, особенно офисные крысы, в одну розетку ставят тройник, а в него ещё удлинитель на 3-4 гнезда и херачат ![]() На свет пойдет провод гибкий от 0,75-1,5мм2 с запасом и автоматы 4-6 Ампер. Посчитай сам: автомат на четыре 4А ампера и 220В будет держать примерно 9х100Вт. лампочек. В какой комнате у тебя будет гореть сразу столько ламп ![]() У меня кругом стоят на розетки автоматы на С10А - включаю иногда чайник 2200-2400Вт и плитку двухблинную или 1000Вт или 1500 или 1800Вт не помню и он держит. А вот если сразу два блина включу и чайник выбивает сразу. Поверь автоматы и вся электрика у меня только ABB Simenc или Lengrand - слово электротехника электронщика, стаж не скажу, а то плохо станет. Не в коем случае не претендую и не возражаю советам, заметь СОВЕТАМ, других советчиков и профи. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Цитата у меня только ABB Simenc или Lengrand - слово электротехника электронщика, стаж не скажу, а то плохо станет. ![]() Этот таксист! Так обгонял! Так подрезал! Но когда достал огромную лупу и стал читать показания счетчика!!! ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 17.7.2018, 18:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#55
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 ![]() |
Какое узо ?
Какой вводной ? Сообщение отредактировал Lexalarionov - 18.7.2018, 7:02 |
![]() |
|
Гость_д_* |
![]()
Сообщение
#56
|
Гости ![]() |
не рассматриваю я отдельно свет отдельно розетки не р а с с м а т р и в а ю......... провода уже готовы .... висит 5 проводов , надо решить какой щит сколько там мест какие номиналы автоматов какое узо какие вводные сечение провода к щиту 2.5 квадрата Та мы уже поняли, что операцию "проектирование квартирной электросети" вы пропустили, вернее, уже сделали этот ответственный процесс самостоятельно, поставив нас перед фактом, чем очень облегчили генерацию дальнейших советов, и за что вам отдельное "спасибо". Итак, по порядку на вашей схеме: 1 - Вводной С25 двухполюсный. Или D25. 3 - не нужен, поскольку кабельной линии после него нет, сразу автоматы по группам. И выключать всю квартиру не надо (кухня д.б. всегда включена по вашим же хотелкам ). Можно поставить однополюсный С16 на щитовую розетку, или оставить розетку под защитой вводного С25, ведь розетка только для ремонтных и сервисных работ, верно? 12 - нулевая шинка из латуни (гребёнка с винтами) - есть с держателем на 35-мм рейку, есть как готовое комплектующее щитков, наряду с РЕ-шинкой, которая у вас не предусмотрена в проекте. 13 - гребенка из меди на 5 однополюсных автоматов. Можно поставить 6 автоматов, один автомат в резерве (или на щитовую розетку). От счетчика один монтажный проводник (нуль) сечением не менее 4 мм2 на нулевую шинку, второй такой же (фаза) на гребенку. Никаких клеммников. 4 - щитовая розетка подключается к нулевой шинке и к гребёнке в любом удобном месте ( или к выходу отдельного автматата С16). 7 - не нужен (или сделать как резерный) 5,8,9,10,11 - однополюсные С16. 6 - УЗО С25 (или С40) d=30мА, для кухни берите самое обычное. Каждый из пяти приходящих проводов приходят в щиток, подключаtтся к своему автомату (фаза) и к отдельному болту на нулевой гребенке. Если провода всё же 3х2,5 (так хочется надеяться!), то его желто-зелёные жилы "заземления" подключите к ещё одной латунной гребёнке РЕ, установив её на будущее. Количество мест под автоматы в щитке считается просто: однополюсный - 1 модуль, двухполюсный и УЗО - два модуля, розетка - три модуля. Плюс резерв Выбираем щиток по количеству модулей. Иногда производители щитков в маркировке считают ширину модуля 9мм, а не 18мм, как у однополюсного автоиата. Это уточните в конкретном случае у продавца. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#57
|
Гости ![]() |
Извиняюсь, поправка для УЗО: без буквы С, просто 25 или 40А, ведь это не дифавтомат
|
![]() |
|
Гость_Гость_expert_*_* |
![]()
Сообщение
#58
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_expert_*_* |
![]()
Сообщение
#59
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_д_* |
![]()
Сообщение
#60
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |