Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите собрать распред. Щиток , Нужна помощь и совет.

Roman D
сообщение 16.7.2018, 10:16
Сообщение #21


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Из России @ 16.7.2018, 10:05) *
Надежней ЗАМЕРЫ сделать!

Одно другому не мешает. Придётся гасить здание, отключать стояк (PEN) от каждого щитка. Не дадут. Проще протянуть стояк РЕ до ВРЩ, или куда там заземление приходит...

Сообщение отредактировал Roman D - 16.7.2018, 10:21


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.7.2018, 10:34
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2018, 8:06) *
Вот с этим я бы по-остерёгся! Почему? Попытаюсь рассказать кратко:
1. Не все панели Ж/Б имеют сварные соединения между собой, некоторые соединяются между собой арматурой с двумя крючками на концах, т.е. надёжного электрического контакта нет.
2. Фундаменты таких зданий, как правило устроены из Ж/Б блоков типа ФБС. Арматура этих блоков не выходит наружу, только монтажные петли для строповки при монтаже, т.е. арматура этих блоков тоже не сваривается и не контактирует между собой. Соединяются, точнее изолируются друг от друга в "электрическом" понимании, эти блоки кладочным раствором, как обыкновенные кирпичи.
3. Стеновые панели таких зданий к фундаменту не крепятся ни чем, просто опираются на фундамент. Стыковка панелей с фундаментом происходит, в основном, на уровне земли, т.е. арматура панелей не имеет непосредственного контакта с землёй.
Вот это всё, что хотел сказать вкратце, выводы оставляю за Вами.


Здесь х..й поймешь сделано\не сделано соединение с землей в доме, обслуживала ли УК щиты или нет, часто щиты открыты настиж, провода доступны для отсоединения от шин сторонними лицами и т.д и т.п. Сделаешь как лучше, а получишь как всегда. Вот поэтому TN-C и хватит. Собственно, что ему и предложили местные электрики - счетчик, два автомата на КЗ и хорош.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 16.7.2018, 13:35
Сообщение #23


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(Dimka1 @ 16.7.2018, 10:34) *
Здесь х..й поймешь сделано\не сделано соединение с землей в доме, обслуживала ли УК щиты или нет, часто щиты открыты настиж, провода доступны для отсоединения от шин сторонними лицами и т.д и т.п. Сделаешь как лучше, а получишь как всегда. Вот поэтому TN-C и хватит. Собственно, что ему и предложили местные электрики - счетчик, два автомата на КЗ и хорош.

скоро и я к этому приду к двум автоматам.


Почему все делят на группу освещения и группу розетки ? Почему не делят на комнаты ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.7.2018, 13:59
Сообщение #24


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 12:35) *
Почему все делят на группу освещения и группу розетки ? Почему не делят на комнаты ?

По моему скромному разумению, если коротнёт утюг или электрический самоудовлетворитель, возобновить работу розеточной группы не придётся, вышивая голышом в темноте и посекундно спотыкаясь. Свет будет гореть.
Во-вторых, сечение проводки для розеточной (-ных) группы, рабочие токи и токи короткого должны быть больше - а следовательно, и номинал автоматического выключателя соответственно. А на свет и полторашки хватит. Да и вылетает он реже (особенно, если ЛН не ставить.

Сообщение отредактировал Roman D - 16.7.2018, 14:00


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.7.2018, 14:09
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 13:35) *
Почему все делят на группу освещения и группу розетки ? Почему не делят на комнаты ?


Сейчас так модно. Вы можете разделить\объединить группы на свое усмотрение как душа пожелает, или как Вам будет удобнее, или экономнее (чтобы не тянуть лишних проводов). Раньше все на одном автомате сидело и все прекрасно работало. Делай по-проще, без всяких наворотов и всё будет работать.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.7.2018, 14:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.7.2018, 14:23
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 13:35) *
Почему все делят на группу освещения и группу розетки ? Почему не делят на комнаты ?
Почему "все"? Вы что, проводили опрос?
Делают и территориальное деление по группам.
А что до коротыша в утюге и голым прогулкам по квартире, то полагаю, это не ежедневное занятие... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 16.7.2018, 14:34
Сообщение #27


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(Roman D @ 16.7.2018, 13:59) *
По моему скромному разумению, если коротнёт утюг или электрический самоудовлетворитель, возобновить работу розеточной группы не придётся, вышивая голышом в темноте и посекундно спотыкаясь. Свет будет гореть.
Во-вторых, сечение проводки для розеточной (-ных) группы, рабочие токи и токи короткого должны быть больше - а следовательно, и номинал автоматического выключателя соответственно. А на свет и полторашки хватит. Да и вылетает он реже (особенно, если ЛН не ставить.

но если у меня поделено по комнатам и кз в зале ну допустим ,утюг, выбил атомат , в других комнатах есть свет и есть розетки ...работающие.... а если в схеме розетки отдельно свет отдельно , коротнуло ,то вы выходит везде нет розеток, ну кроме если отдельно ты вел розетку на котел на холодильник.
А что нельзя соединять 2.5 и 1.5 в распред коробке,что бы разводить на свет и на розетки. Ну разве автомат при кз может не сработать? думаю больше можно же поставить? ну на свет такой же как розетки ? не 16 а 25 ....

Цитата(savelij® @ 16.7.2018, 14:23) *
Почему "все"? Вы что, проводили опрос?
Делают и территориальное деление по группам.
А что до коротыша в утюге и голым прогулкам по квартире, то полагаю, это не ежедневное занятие... icon_wink.gif

нет не проводил, но все схемы которые я нахожу поделены именно так , и описание на популярных сайтах именно таких разводок по квартире.

Цитата(Dimka1 @ 16.7.2018, 14:09) *
Сейчас так модно. Вы можете разделить\объединить группы на свое усмотрение как душа пожелает, или как Вам будет удобнее, или экономнее (чтобы не тянуть лишних проводов). Раньше все на одном автомате сидело и все прекрасно работало. Делай по-проще, без всяких наворотов и всё будет работать.

мои желания просты, я хочу на кухню сделать проводку с защитой от удара током узо или диф так там мокро, остальные комнаты зал детская спальня коридор , должны отключаться отдельно от кухни рубильником вводным автоматом или обычным я хз каким образом но отрубаться , что бы я мог уехать отрубить все комнаты кроме кухни ( где котел и холодильник должны работать). мне нужно щит нарисовать а рисовать не умею.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.7.2018, 14:38
Сообщение #28


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Хозяин - барин. У меня в квартире полный ералаш. Три группы: Стирмашинка+ бойлер, остальное: правая половина и левая половина... Видимо, так было ближе. Просто лень переделывать...
А про электро... эти самые - стёб. Скорее всего, разделение на группы по типу нагрузки пришло из промышленности.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 16.7.2018, 15:35
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Вот план ,с потребителями

Вот

Вот

Сообщение отредактировал Lexalarionov - 16.7.2018, 16:34
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 16.7.2018, 16:37
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Увидел ТРИ вводных...
Типа, названий больше нет или кончились...
Рассмотрите вариант: По комнатам, где отдельно свет и отдельно розетки.
Про такой еще не писали!
На свет сечение провода меньше, чем на розетку. И комфортней когда отдельно все.
На вкус и цвет...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 16.7.2018, 17:37
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Из России @ 16.7.2018, 16:37) *
Рассмотрите вариант: По комнатам, где отдельно свет и отдельно розетки.
Про такой еще не писали!
Ай бросьте! Каких только вариантов не описывали... вплоть до "Каждой розетке - автомат!" icon_wink.gif



Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 14:34) *
...но все схемы которые я нахожу поделены именно так , и описание на популярных сайтах именно таких разводок по квартире.
И не удивительно, ибо такое разделение по функциональному назначению предпочтительнее... и дороже. icon_biggrin.gif Но нормативными актами не запрещено озвученное ранее территориальное деление.

Цитата
... мне нужно щит нарисовать а рисовать не умею.
Рисовать не умеете? Попробуйте передрать с любого чертежа и пофотошопить ... или любым графическим редактором подкорректировать так, как надо. Или как надо Вы тоже не знаете?... icon_wink.gif

Кстати о птичках, про автомат 25А на розетки, это можно узреть только на оооочень популярных сайтах... типа, ответы.майл.ру


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.7.2018, 17:44
Сообщение #32





Гости






Цитата(Из России @ 16.7.2018, 10:05) *
Надежней ЗАМЕРЫ сделать!

Интересно стало, замеры чего сделать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 16.7.2018, 20:46
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1024
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2018, 17:44) *
Интересно стало, замеры чего сделать?


Смотрите 1 страницу. Поймете.
А не поймете, тоже не проблема. Мимо пройдете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.7.2018, 21:40
Сообщение #34





Гости






Цитата(Из России @ 16.7.2018, 20:46) *
Смотрите 1 страницу. Поймете.
А не поймете, тоже не проблема. ...

Не надо мне первую страницу читать. Уважаемый Roman D задал вопрос:
Цитата
Господа, если этажный щиток приварен к арматуре здания, можно ли его считать естественным заземлителем и впоследствии соорудить полноценную TN-C-S?
на что получил от меня понятный для него ответ:
Цитата
Смысл Вашего послания понял. Спасибо.
Вы предлагает выполнить замеры, а что измерять собираетесь? Сопротивление заземления? Какого? Повторного? На 90% его там нет. Сопротивление заземления на ТП? Или металлосвязь? Только опять вопрос возникает чего с чем измерять? Переходное сопротивление корпуса этажного щитка и арматурой, к которой он приварен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 16.7.2018, 21:55
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(Из России @ 16.7.2018, 16:37) *
Увидел ТРИ вводных...
Типа, названий больше нет или кончились...
Рассмотрите вариант: По комнатам, где отдельно свет и отдельно розетки.
Про такой еще не писали!
На свет сечение провода меньше, чем на розетку. И комфортней когда отдельно все.
На вкус и цвет...

не рассматриваю я отдельно свет отдельно розетки не р а с с м а т р и в а ю......... провода уже готовы , нужно подключить все грамотно к щиту. щита нет счетчика нету автоматов узо вводных ни чего нету..... висит 5 проводов , надо решить какой щит сколько там мест какие номиналы автоматов какое узо какие вводные .....
там после вводных вроде подписано узо автоматы

Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 15:35) *
Вот план ,с потребителями

Вот

Вот

ррр

icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Lexalarionov - 16.7.2018, 21:50
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 16.7.2018, 22:04
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Lexalarionov @ 16.7.2018, 21:55) *
..... висит 5 проводов , надо решить какой щит


Сечение проводов какое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.7.2018, 6:59
Сообщение #37


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(просто Гоша @ 16.7.2018, 21:11) *
Это как?

Провода уже прокинуты...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexalarionov
сообщение 17.7.2018, 7:24
Сообщение #38


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 56
Регистрация: 14.7.2018
Пользователь №: 54429



Цитата(просто Гоша @ 16.7.2018, 22:11) *
О, уже прогресс! Но несколько "вводных" автоматов не бывает. Так ведь?
Что за квадрат с 2-я точками? icon_smile.gif
Не знаете какие автоматы брать по току? Тогда подпишите какую мощность на них собираетесь "вешать".

К тому же - вы сами спрашиваете: а когда вам начинают пояснять почему так то вы высокопарно заявляете, что подобного деления делать не собираетесь. Это как?

высокопарно? .... Вы читали хоть , что проводка уже прокинута ? Вы читали что уже с пяти комнат провода висят и ждут щитка ..... Не трольте господин....прочтите.. Проводка уже поделена уже прокинута.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.7.2018, 7:38
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Lexalarionov @ 17.7.2018, 7:24) *
Проводка уже поделена уже прокинута.


Сечение то проводов там какое?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.7.2018, 7:58
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10640
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(просто Гоша @ 17.7.2018, 6:38) *
что схемы рисовать не умеет потом оказывается, что всё таки умеет (если очень надо)

Прогресс налицо.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2024, 4:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены