![]() Помогите собрать распред. Щиток , Нужна помощь и совет. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите собрать распред. Щиток , Нужна помощь и совет. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 ![]() |
Трехкомнатная квартира , проводку кинули ,нужно собрать щит.
Нужно ли узо на остальную часть квартиры , и какие характеристики должны быть у автоматических выключателей , вводных автоматов узо Вот фото Рубильник он же вводной автомат Сообщение отредактировал Lexalarionov - 14.7.2018, 14:39 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Пока не очень понятно;
![]() (спёр с сайта, не проверял): ![]() С расположением прибором разбираться нужно потом. Для выбора номиналов требуются мощности тех электроприёмников, что будут установлены в доме. Схема электропроводки рисуются на плане помещения. Для примера. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Да схема то нормальная, только общее УЗО я бы ставил либо на 300мА, либо вообще не ставил.
А разделение PEN делал бы только в опасных по поражению током помещениях (гараж, кухня, ванна) дифами на 30мА |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Здесь на сайте регулярно спрашивают... Полно готовых схем. Смотрите! Выбирайте!
Обязательно пригласите грамотного электрика! Раз такой вопрос возник - сами лучше не делайте! |
![]() |
|
Гость_Гость_Lexalarionov_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Здесь на сайте регулярно спрашивают... Полно готовых схем. Смотрите! Выбирайте! Обязательно пригласите грамотного электрика! Раз такой вопрос возник - сами лучше не делайте! схем полно, но в основном они сделаны не так как надо мне. граммотный электрик , в провинции откуда.? были электрики , с ШМЭСА предложили как по старинке счетчик 2 автомата..... ну и хватит. Мне с этим щитом жить , если я не разберусь в нем сам , мне каждый раз электрика звать. |
![]() |
|
Гость_Гость_Lexalarionov_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Да схема то нормальная, только общее УЗО я бы ставил либо на 300мА, либо вообще не ставил. нарисовано криво , простите, А разделение PEN делал бы только в опасных по поражению током помещениях (гараж, кухня, ванна) дифами на 30мА проще написать от счетчика вводной автомат(какой ставить номинал ,фирму?) и розетка , дальше хочу отвод на кухню там у меня котел газовый с насосом ,холодильник и стирка, на эту ветку нужно УЗО и автомат? нужно ... какие характеристики? дальше нужен рубильник (вводной автомат) которым можно будет отрубить все остальные комнаты зал спальня детская коридор , а кухня с котлом и холодильником будет работать. так вот на эти все комнаты будет по автомату, так как разводка сделана по комнатам, самый большой потребитель в зале это сплит ,размер его 9 инвертор потребление макс 800вт. на эти комнаты какие автоматы поставить? и нужно ли узо на эти комнаты? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
А в чем RomanD ошибся?
Может, как-говориться, у меня взгляд замылен ![]() Ошибок не вижу... Ну только отдельное РЕ... Да и правда в пункте 3 смысла не вижу... Сообщение отредактировал Marten - 15.7.2018, 19:33 -------------------- Dixi et animam levavi
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
схем полно, но в основном они сделаны не так как надо мне. граммотный электрик , в провинции откуда.? были электрики , с ШМЭСА предложили как по старинке счетчик 2 автомата..... ну и хватит. Видите ли, уважаемый Lexalarionov, я проиллюстрировал первой более-менее разборчивой картинкой принципы сборки электрических щитов. Загляните на тот сайт, откуда я спёр иллюстрацию. Там ещё букв есть, стоит заглянуть. Раз уж решили сами попытаться, то лишние знания не повредят. Готовой схемы для вас не будет! Вы нас просто не голодном пайке держите в плане информации. Задаёте вопросы там, где должны быть ответы. Какая выделенная мощность, число фаз на вводе, система заземления, мощности всех потребителей до единого. Включая планируемые. Какой счетчик, какая марка щитка, на сколько модулей. А то Вы, грубо говоря, расставляете мебель, ещё не зная, какую купите. А эту ШМЭСА (это что, название израильской фирмы?) не берите в расчет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 ![]() |
шмес это наши официальные электрики, обслуживающая компания. Хочешь щит рисуй его или заказывай план щита мы соберем, 350 р единица , проблема не столько в деньгах, сколько что бы не обманули. хорошо нарисую завтра схему квартиры и приборов.
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост полностью
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Один мой знакомый, без внятного проекта на дом в 400 квадратов потратил полтора км проводов; и когда перегорала ЛН в сауне, бегал в трусах за ворота, чтоб врубить ввод. Отключало групповой автомат освещения в бане, группу в ГРЩ, главный на вводе в дом и основной на сбытовом щите учёта (3ф). Все это в темноте.
Не пожалел меди. Денег на электрика пожалел. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 14.7.2018 Пользователь №: 54429 ![]() |
Один мой знакомый, без внятного проекта на дом в 400 квадратов потратил полтора км проводов; и когда перегорала ЛН в сауне, бегал в трусах за ворота, чтоб врубить ввод. Отключало групповой автомат освещения в бане, группу в ГРЩ, главный на вводе в дом и основной на сбытовом щите учёта (3ф). Все это в темноте. Не пожалел меди. Денег на электрика пожалел. не делю свет и розетки, делю комнаты, больших постоянных потребителей -нету. хочу что бы мог оставить включенным холодильник и котел(эл. насос) , а остальные мог вырубить с щита. завтра схему кину вроде нарисовал. завтра красиво перерисую со всем электроприборами и их потреблением. и тут будет нужна помощь в подборе номиналов оборудования , щите , счетчика, узо , и т д что вы посчитаете нужным установить . Ввод ноль и фаза , земля через ноль. дом 80 годов. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() не хотел делать за дешево))))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Хорошо, погадаем.
Похоже разрешение выдано для подключения обыкновенного частного дома. Разрешённая 1-о фазная Нагрузка 10 кВт. Соответственно автомат на вводе 25 (16?) А. Система заземления по умолчанию TN-C. Тогда предлагаю такую на скору руку так быстрее: Производитель - Если дешевле - то ИЭК., надёжнее АВВ, но в принципе и у них левой продукции хватает. Советую на вводе перед счётчиком ставить характеристику D. На розетку у щитка С того же номинала. УЗО в комнаты совсем не обязательно и даже более того - освещение лучше без него пустить. Ну и навороты при желании и присутствии средств: 1. После счётчика УЗО 300мА номиналом более (или равно) вводного автомата; 2. Защита от перенапряжений. Сообщение отредактировал Слава - 15.7.2018, 23:19 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
земля через ноль. дом 80 годов. Никакого заземления (зануления) тогда в квартире не должно быть. Оборвут ноль до входа в квартиру и занесешь фазу на корпуса зануленных (заземленных) приборов. Прикоснешься к холодильнику - прибьет. УЗО не сработает. Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.7.2018, 23:24 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Производитель - Если дешевле - то ИЭК., надёжнее АВВ, но в принципе и у них левой продукции хватает. Кому хватает?... Избранным?... ![]() Вот сколько не стоял в очереди, ни разу не хватило... Прям беда... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ему под ту хату лям зелени давали. А предыдущий электрик сбежал. Ненавижу доделывать без документов. ![]() ![]() ![]() Про трёшки. Когда предыдущий электрик делает так, что на трёхклавишном выключателе "ванна-туалет-коридор+розетка" (ну, знаете) лампочку в сортире отключается ноль, а в ванной - фаза, - сумма работы "ну, тут по мелочам доделать: вентилятор поставь, тут не горит..." утраивается. И ещё про трёшки. Господа, если этажный щиток приварен к арматуре здания, можно ли его считать естественным заземлителем и впоследствии соорудить полноценную TN-C-S? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 16.7.2018, 6:56 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
... И ещё про трёшки. Господа, если этажный щиток приварен к арматуре здания, можно ли его считать естественным заземлителем и впоследствии соорудить полноценную TN-C-S? ![]() Вот с этим я бы по-остерёгся! Почему? Попытаюсь рассказать кратко: 1. Не все панели Ж/Б имеют сварные соединения между собой, некоторые соединяются между собой арматурой с двумя крючками на концах, т.е. надёжного электрического контакта нет. 2. Фундаменты таких зданий, как правило устроены из Ж/Б блоков типа ФБС. Арматура этих блоков не выходит наружу, только монтажные петли для строповки при монтаже, т.е. арматура этих блоков тоже не сваривается и не контактирует между собой. Соединяются, точнее изолируются друг от друга в "электрическом" понимании, эти блоки кладочным раствором, как обыкновенные кирпичи. 3. Стеновые панели таких зданий к фундаменту не крепятся ни чем, просто опираются на фундамент. Стыковка панелей с фундаментом происходит, в основном, на уровне земли, т.е. арматура панелей не имеет непосредственного контакта с землёй. Вот это всё, что хотел сказать вкратце, выводы оставляю за Вами. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
арматура панелей не имеет непосредственного контакта с землёй. Смысл Вашего послания понял. ![]() Видимо, с каждым отдельным типом зданий надо разбираться отдельно: брать типовики и думать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2025, 6:06 |
|
![]() |