![]() !Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() !Выбивает автомат при включении в розетку вилки сварочного инвертора |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2018 Пользователь №: 54417 ![]() |
Автомат на 20А, аппарат подключаю (мощность около кВт) к розетке выключенным! Так и выбивает
Последний раз стоял работал нормально в пару с насосом на 1.5 кВт, после двух швов (на токе 80А) сварочный инвертор выключил, стоял отключенным порядка 10 минут, местами наступил на провода (удлинителя, насоса, сварочника - все рядом лежали), и услышал за 30 м щелчок автомата, не понял, подошел включил выбивает через 2-3 секунды, пошел обратно к сварочнику и снял вилку сварочника с удлинителя, после включил автомат и насос заработал... Попробовал подключить на самую ближайшую к счетчику, автомату розетке, итог выбивает сразу, пробовал настройки сварочника менять все равно... Отвез домой, та же картина Как я понял дело в самом сварочнике Вскрытие ничего не показало, никаких горелых элементов !Повторюсь: выбивает автомат при любой попытке подключить вилку сварочника к розетке! Сварочник при этом естественно отключен Уважаемые форумчане, подскажите куда копать |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2018 Пользователь №: 54417 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.7.2018 Пользователь №: 54417 ![]() |
Как я рад, что мне шнур заменить проще чем куда то писать. ![]() Вам же советуют: заменить питающий кабель, а не перематывать его изолентой. Или ищите мегаомметр и мегерите его. Как много умников читающих раздел для чайников Объясните зачем этот кабель менять? С новым то придется также изолентой наматывать чтоб скрепить... |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... Объясните зачем этот кабель менять? С новым то придется также изолентой наматывать чтоб скрепить... Ничего не надо скреплять изолентой. Покупаете новый кабель, оборудованный вилкой на заводе. Старый кабель отключаете в аппарате и меняете на новый. Чтобы было легче ориентироваться в магазине, первоначально отсоедините от аппарата старый кабель, и с ним идёте в магазин, покупаете аналогичный и подключаете к своему сварочнику. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Автомат на 20А, аппарат подключаю (мощность около кВт) к розетке выключенным! Так и выбивает Последний раз стоял работал нормально в пару с насосом на 1.5 кВт, после двух швов (на токе 80А) сварочный инвертор выключил, стоял отключенным порядка 10 минут, местами наступил на провода (удлинителя, насоса, сварочника - все рядом лежали), и услышал за 30 м щелчок автомата, не понял, подошел включил выбивает через 2-3 секунды, пошел обратно к сварочнику и снял вилку сварочника с удлинителя, после включил автомат и насос заработал... Попробовал подключить на самую ближайшую к счетчику, автомату розетке, итог выбивает сразу, пробовал настройки сварочника менять все равно... Отвез домой, та же картина Как я понял дело в самом сварочнике Вскрытие ничего не показало, никаких горелых элементов !Повторюсь: выбивает автомат при любой попытке подключить вилку сварочника к розетке! Сварочник при этом естественно отключен Уважаемые форумчане, подскажите куда копать А марку сварочника узнать можно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
!Повторюсь: выбивает автомат при любой попытке подключить вилку сварочника к розетке! Твоюмать, наличие соплей между N и PE - это не "выбивает автомат". Понатыкали узо и дифавтоматов куда попало - хлебайте это ситечком. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 9:33 |
|
![]() |