Добрый день. Подскажите кабель с каким сечением нужен на индукционную варочную поверхность? У нас 3*1,5, говорят что надо поменять на 3*2,5, но по сведениям интернета этого будет мало( ВСЕ ИНДУКЦИОНКИ В РАЙОНЕ 7КВТ( А ИСХОДНИЙ НА КВАРТИРУ 5КВТ. тАК КАКОЙ ПРОВОД КИНУТЬ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Цитата(СП 31-110-2003) 9.2. .... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Руслана_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В доме была предусмотрена газовая плита( Но у нас по планировке она никак не дотягивалась на нужное место(((
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И гибких шлангов в 21м веке не придумали еще. Ага. И поэтому вы решили взять плиту/поверхность мощностью как выделенная на весь ваш этаж. Угу.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Добрый день. Подскажите кабель с каким сечением нужен на индукционную варочную поверхность? У нас 3*1,5, тАК КАКОЙ ПРОВОД КИНУТЬ? Смотрите ПАСПОРТ на свою ИВП. Там написано. Плюс запас. С учетом, что часто продают кабели уменьшенного сечения, запас НУЖЕН!!! 3*1,5 заведомо мало. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Да какой запас на кабеле плиты?! У автора скорее стояк выгорит...