Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

BLACKDEATH
сообщение 14.5.2018, 1:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 14.5.2018
Пользователь №: 54147



Помогите плиз. Есть линия уличного освещения около 3 км построенная на СИП 2х25 и ледовских прожекторах. В начале и в конце всех веток стоит 8 ОПН разных марок: ETI ETITEC A 280/5-NO и SICAME PZ-A 280/10-O. После сдачи этой линии в течении месяца вышли из стоя 7 ОПНов. Их сняли - поставщики поменяли, решили уже ехать их установить назад - вышел со строя восьмой. Гроз за все это время не было. Вся эта линия питается от одного КТП. Есть ещё одно КТП за километр от этого на котором тоже делалось уличное освещение из этих же материалов. Там стоит 4 ОПН (из той же партии) которые продолжают спокойно работать.

Что может быть не так с этим КТП или линией?

Неисправность ОПН проявляется так: с виду они как новые, но при прозвонке у них в спокойном состоянии 0-10 Ом.

Ранее такие ОПНы устанавливали и проблем с ними нет (лет 5 уже стоят).
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 50%
Прикрепленное изображение
186 x 200 (7.86 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BLACKDEATH   Помогите разобраться с ОПН   14.5.2018, 1:57
- - Евгений   3 км линия 220 В? И как высоко напряжение в начале...   15.5.2018, 19:16
- - BLACKDEATH   Вчера туда ездила бригада. Напряжение в начале 235...   16.5.2018, 1:52
|- - Гость сочувствующий   Цитата(BLACKDEATH @ 16.5.2018, 1:52) ... ...   16.5.2018, 8:32
- - BLACKDEATH   Ну это бригада меряла, а не я. Какой именно фидер ...   16.5.2018, 10:34
|- - Гость сочувствующий   Цитата(BLACKDEATH @ 16.5.2018, 10:34) Ну ...   16.5.2018, 12:29
|- - Ixtim   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.5.2018, 13...   18.6.2018, 12:29
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 16.5.2018, 12...   10.7.2018, 21:42
- - BLACKDEATH   Я ж сказал что бригада замеряла, а не я. И это в п...   18.5.2018, 9:31
- - BLACKDEATH   Вопрос не в том как они меряли, а от чего выходят ...   10.7.2018, 14:52
- - Roman D   А не присутствует ли в питающей цепи какая коммути...   10.7.2018, 15:23
|- - BLACKDEATH   Цитата(Roman D @ 10.7.2018, 14:23) А не п...   11.7.2018, 7:56
|- - Roman D   Цитата(BLACKDEATH @ 11.7.2018, 6:56) може...   11.7.2018, 9:47
- - Александр152   Цитата(BLACKDEATH @ 14.5.2018, 1:57) Помо...   11.6.2025, 7:39
- - Roman D   Цитата(Александр152 @ 11.6.2025, 6:39) по...   11.6.2025, 7:56