![]() Необходим совет экспертов. Счетчик , Счетчик вращается в обратную сторону |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Необходим совет экспертов. Счетчик , Счетчик вращается в обратную сторону |
![]()
Сообщение
#1
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.7.2018 Пользователь №: 54401 ![]() |
Уважаемые эксперты!
Прошу дать пошаговые советы, как мне поступить? Сдавали квартиру (хватило нашего терпения лишь на несколько месяцев), вытряхнули хитро***ого арендатора. На днях (хотя, прошло уже неск.месяцев) выяснился еще один "косяк": счетчик крутится в обратную сторону. Старый добрый аппарат с колёсиком. Спасает то, что в квартире подолгу реально никого не бывает, и расхождение сейчас ок.38КВтч. Наведываясь, стараемся ничего не включать, но и полностью "вырубать" вводной автомат не хотелось бы. Однако, квартира пустует уже не первый год. Судя по сообщениям на разных форумах, местный энергосбыт, да и наше ТСЖ тоже, с удовольствием обвинят и "повесят" на нас долги за мноОоого месяцев и триллион киловатт-час, поэтому, хочется все сделать без шума и пыли )) Понятно, что речь идет о сотне-другой киловатт за каждый из 3 месяцев аренды (в квартире не было и нет электрообогревателей, бойлеров, электроплиток), я с удовольствием бы их компенсировал - но только без разбирательств и судов. В ТСЖ есть электрик, но будет ли он "в нашем окопе" в случае разбирательства? Итак, собссно, вопрос: пожалуйста, подскажите, с чего начать, как продолжить и чем закончить? В интернетах самое простое советуют - заявить в энергосбыт, мол, обнаружили ТАКОЕ, прошу заменить счетчик и т.п. Как правильно вызывать представителей энергосбыта? Что делать, если обнаружатся дефекты пломбы или другие "мастерские" следы вмешательства? Не лучше ли начать со встречи с электриком от ТСЖ, ведь он вряд ли участвовал в этой афере ? И еще: речь о районном центре на востоке Московской области, с удовольствием воспользуюсь услугами "умельца". Как говорят англичане: "лучший егерь - из бывших браконьеров". Огромная просьба ко всем: не затрагивайте и не комментируйте правовые вопросы аренды, нюансы хозяйственных договоров, налогообложения, мои умственные способности, степень нанесенного ущерба и проч. СПАСИБО! |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Начните с того, что ваш счётчик уже не удовлетворяет современным требованиям по точности. Межповерочный интервал тоже, скорее всего, просрочен. Затейте ремонт щита. При этом в первую очередь позвоните в сбыт и сообщите, что вы снимаете пломбу. Скорее всего, вам скажут, что без проблем, снимайте, когда замените счётчик, позвоните снова, вам назначат дату пломбировки. Старые счётчики можно было обмануть при помощи каких то хитрых трансформаторов, включаемых в розетку. Новым на них чихать. При ремонте щита может быть мастер и найдёт этот трансформатор. Ремонт и монтаж по закону может делать любой. Так что приглашайте электрика по-адекватнее и вперёд
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.7.2018 Пользователь №: 54401 ![]() |
Спасибо за совет, Константин!
Таким образом, я коплю от 600 до 4000р. на счетчик и договариваюсь с мастером-электриком из ТСЖ - походу, он должен быть рад калыму больше, чем возможности поучаствовать в административном судопроизводстве ![]() ![]() |
![]() |
|
Гость_бытовик_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Спасибо за совет, Константин! Таким образом, я коплю от 600 до 4000р. на счетчик и договариваюсь с мастером-электриком из ТСЖ - копи больше и скажи спасибо правительству. я тоже поменял недавно счетчик, почти новый только гарантия закончилась, а он перестал тикать то-есть блымать светодиодом мощности. Так вот, монтаж демонтаж 1800р электрику, счетчик около 2000р за вызов и опломбировку 1000р. - хамский взглят и брезгливый треп специалиста из энерго в длгонку. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.7.2018 Пользователь №: 54401 ![]() |
понятно. 600...4000 - это только цена прибора из интернетов. насчет отношений с инспектирующей инстанцией: я, когда газовую трубу переносил в кухне, делал все своими силами, а бригада газовиков сидела внизу у подъезда и звонила тётке-мастеру, когда ей приходить на освидетельствование
![]() Сообщение отредактировал moscowbuilder - 9.7.2018, 13:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Сделать замену счётчика за день реально. Конечно, реально в день обращения с заявкой на снятие пломбы. Да и если подгадать под день опломбирование, то это тоже реально. Расчетов за время безучетного потребления не бойтесь. В первые, по-моему, три месяца расчет этот идёт по среднему потреблению вами. Потом уже идут штрафные санкции.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Написали заявление.
С уже подписанным, зарегистрированным заявлением к мастеру. Взяли его телефон. Договорились по времени. Заменили электросчетчик с утра, пусть пару часов))), позвонили мастеру. Пришел мастер к обеду, пломбу поставил... Главное - отношение к людям! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.7.2018 Пользователь №: 54401 ![]() |
Большое спасибо уважаемым экспертам за ответы! Жизнь налаживается )) Еще утром я думал, что впереди суды и т.п, плюс, в нашем ТСЖ есть также площади под коммерческую аренду, и один раз уже Товарищество лихорадило из-за не-детских счетов за воду... Постараюсь на следующей неделе отписаться по результатам работы над ошибками
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
||
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.7.2018 Пользователь №: 54401 ![]() |
Отписываться (что за дурацкое слово?) не обязательно - не интересно. К тому же - для чего эти обещания/угрозы? Нам они не интересны, ну а отпишетесь, так отпишетесь, нет так нет - никто не всплакнёт. Кому это: "вам"? Что-то вас не видно было в ответах, зато учить жизни - вы тут как тут. Есть чего сказать по существу темы, просто Гоша? Нет - идите мимо. любезнейший, я не звонил. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 ![]() |
Но вам бы все же следовало найти каким способом отматывается электроэнергия в вашей квартире. Возможны манипуляции с нейтралью и землей. Пусть электрик прежде чем поставите пломбу проверит квартиру. чтобы этот косяк не вылез при инспекторе который придет проверить правильность подключения и опломбирует вам прибор учета. Зачем вам это надо.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.7.2018 Пользователь №: 54401 ![]() |
спасибо, я этот момент учитываю. надеюсь, что при снятии пломбы и демонтаже/монтаже счетчиков обнаружим и устраним до прихода инспектора косяки. воодушевляет, что заявку на реконструкция щита можно сделать заранее и дистанционно. пока же, на мой неискушенный взгляд, в щите ничего постороннего не наблюдается - явно делал человек, знакомый с запросами взыскательных клиентов
![]() Сообщение отредактировал moscowbuilder - 10.7.2018, 18:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Если у вас счётчик без нагрузки стоит, а под нагрузкой крутится обратно, со скоростью прямо пропорциональной нагрузки. И если учесть, что клемная крышка не вскрывалась, то с большой долей вероятности можно предположить, что на счётчике поменяли вход с выходом местами. А это уже врезка до счётчика, где кабель должен идти цельным. В этом случаи правельней будет сначала разобраться с проводкой. Энергоснабжающая организация может потребовать осмотра счётчика перед его демонтажем. Опытный инспектор легко определит без учетное потребление или ему удастся найти врезку со всеми вытекающими последствиями. Ищите грамотного надёжного электрика и найдите где изменена схема подключения. По некоторым признакам можно определить место где нужно копать. Опишите подробнее как у вас крутится обратно счётчик. Без нагрузки или под нагрузкой. И как нагрузка влияет на скорость и направление вращения.
Сообщение отредактировал rosck - 10.7.2018, 20:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.7.2018 Пользователь №: 54401 ![]() |
да, всё именно так: в квартире только часы на духовке работают, счетчик практически не двигается. достаточно включить свет в любом помещении - начинает крутиться в противоположную сторону, включишь люстру или чайник - начинает мотать быстрее. поэтому, стараемся ничем не пользоваться, когда заезжаем полить цветы.
щит встроенный. пломба, походу, цела, провод заходит снизу, почти нет запаса его длины. следующий приезд уже буду совмещать с реконструкцией щита, вскрытие покажет )) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Нужно проследить как у вас идут провода на счётчик и с счётчика. Возможно где-то вместе, там их легко поменять местами. Провода к счётчику идут кабелем или отдельными проводами?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Парни что то вы типа шутите. Сколько не меняй те провода в счетчике, в смысле где вход где выход, счётчик назад крутится не будет. Человеку Если он говорит правду нужно искать трансформатор который стоит после счетчика в квартире. ЗАМЕНА СЧЕТЧИКА ЕГО НЕ СПАСЕТ. Приблуда у него установленна в квартире и ее нужно найти. Найти её элементарно. Да современные счетчики назад не крутятся, так что на это автору можно и расчитывать. ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ПРОСТО НАЙТИ НОРМАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИКА. А приблуду нужно найти и снять пока ее не нашли товарищи с сетевой компании. Иначе хрен докажет что ты не ежик. Нужно просто походить по квартире открыв глаза, и повыдергивать с розеток все вилки. ПОСЛЕ ЧЕГО ПОСМОТРЕТЬ КУДА КРУТИТСЯ СЧЕТЧИК, ЕСЛИ ВКЛЮЧИТЬ СВЕТ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Человеку Если он говорит правду нужно искать трансформатор который стоит после счетчика в квартире. Если стоит трансформатор. Счётчик бы крутился назад без нагрузки. При нагрузке , если счётчик правельно подключен, скорость вращения бы замедлялась. А у ТС наоборот увеличивается. ЧЕЛОВЕКУ НУЖНО ПРОСТО НАЙТИ НОРМАЛЬНОГО ЭЛЕКТРИКА. Вот именно. Это нужно сделать в первую очередь. На старых счётчиках (без стопора) достаточно было поменять на входе фазу с нулём, чтобы диск начал вращаться в обратную сторону. Нужно ещё кое, что сделать. Но это не случай ТС. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
На старых счётчиках (без стопора) достаточно было поменять на входе фазу с нулём, чтобы диск начал вращаться в обратную сторону. Это не есть правда. Вы что думаете я это не пробовал? ТАК делали чтобы было легче воровать, но для воровства нужно было еще кое что сделать, просто поменять ничего не давало, счётчик старого образца, фазу от ноля не отличал. Если стоит трансформатор. Счётчик бы крутился назад без нагрузки. При нагрузке , если счётчик правельно подключен, скорость вращения бы замедлялась. А у ТС наоборот увеличивается. Да походу я это не учел. Согласен. Насчет того, что поменять вход и выход на счетчике, и он будет крутится назад, тут каюсь на практике не пробовал. Но это насколько надо быть чайников чтобы это не увидеть, рассматривая собственный счётчик? Сообщение отредактировал шахтер - 11.7.2018, 6:26 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |