Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Гильзовка стен , Чем можно гильзовать несущие стены?

mcree
сообщение 5.7.2018, 12:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 27.11.2013
Пользователь №: 36741



Возник вопрос чем гильзовать несущую стену для прокладки электропроводки, кто то говорит что только стальной трубой, кто то что можно и пластиковой и это не противоречит нормативам, что в итоге можно забить в сквозное отверстие что бы соответствовать всем нормативам и правилам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.7.2018, 13:55
Сообщение #2





Гости






Цитата(mcree @ 5.7.2018, 12:06) *
...что в итоге можно забить в сквозное отверстие что бы соответствовать всем нормативам и правилам?
См. ПУЭ-7, п. 7.1.37 и 7.1.38.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.7.2018, 14:35
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 5.7.2018, 13:55) *
См. ПУЭ... 7.1.38.
Точно )) со стальной трубой (еще и с локализационной способностью) будет соответствовать всему, не придерешься.
Развивающие ПУЭ СП непонятно для чего писаны (п.15.15)
Вернуться в начало страницы