![]() Установка рубильников на ВЛ 0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Установка рубильников на ВЛ 0,4 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.7.2018 Пользователь №: 54383 ![]() |
Имеем:
Садовое товарищество. Трансформатор 10/0,4 160 кВА (В перспективе на следующий год - 250 кВА). Установлен в середине СНТ, не далеко от центральной линии. Центральная линия имеет протяженность 1-2 кВ в обе стороны от трансформатора. Проводка выполнена проводом АС-70, по большей части. Столбы деревянные. Три фазы и ноль. На изоляторах подвешены с одной стороны столба. От центральной линии в обе стороны на боковые улицы отходят провода АС-16. Присоединено все на скрутках. Столбы стоят с шагом - 80-100м. Недостатки: 1) Для подключения новых абонентов нужно отключать трансформатор 2) Линия ничем не защищена от КЗ. Автоматы на трансформаторе - на 400А. При расчетном КЗ в 100А они бесполезны. Решение: На каждом столбе поставить по шкафу с рубильником и предохранителями. Подключив их СИП проводом. Проблема: От центральной линии в стороны расходятся две линии неизолированных проводов. Чтобы подключить их через рубильник нужно по одному пролету в обе стороны заменить на СИП(Изолированный провод.) Но это накладно. Есть другие варианты? Например соединить СИП и Изолированный провод в пролете. Причем надежно. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Имеем: ... Цитата ... 1) Для подключения новых абонентов нужно отключать трансформатор Что это в Вашем понимании? Отключить трансформатор - значит отключить его по "высокой" стороне, 6 или 10 кВ не знаю, Вы не написали. У Вас что, в РП-0,4 кВ нет вводного автомата (рубильника)?Цитата 2) Линия ничем не защищена от КЗ. Автоматы на трансформаторе - на 400А. При расчетном КЗ в 100А они бесполезны. Не могут стоять автоматы на трансформаторе, они могут стоять в РП-0,4 кВ. Кто и как вам посчитал расчётные токи КЗ?Цитата На каждом столбе поставить по шкафу с рубильником и предохранителями ... Наживёте себе геморрой с не санкционированными подключениями и хищениями электроэнергии.Какое отношение Вы имеете к садовому товариществу: председатель, главный энергетик, ответственный за электрохозяйство, электромонтёр? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 23:53 |
|
![]() |