Имеем:
Садовое товарищество. Трансформатор 10/0,4 160 кВА (В перспективе на следующий год - 250 кВА). Установлен в середине СНТ, не далеко от центральной линии.
Центральная линия имеет протяженность 1-2 кВ в обе стороны от трансформатора. Проводка выполнена проводом АС-70, по большей части. Столбы деревянные. Три фазы и ноль. На изоляторах подвешены с одной стороны столба.
От центральной линии в обе стороны на боковые улицы отходят провода АС-16. Присоединено все на скрутках. Столбы стоят с шагом - 80-100м.
Недостатки:
1) Для подключения новых абонентов нужно отключать трансформатор
2) Линия ничем не защищена от КЗ. Автоматы на трансформаторе - на 400А. При расчетном КЗ в 100А они бесполезны.
Решение:
На каждом столбе поставить по шкафу с рубильником и предохранителями. Подключив их СИП проводом.
Проблема:
От центральной линии в стороны расходятся две линии неизолированных проводов. Чтобы подключить их через рубильник нужно по одному пролету в обе стороны заменить на СИП(Изолированный провод.) Но это накладно. Есть другие варианты? Например соединить СИП и Изолированный провод в пролете. Причем надежно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.7.2018, 17:12
Сообщение #2





Гости






Цитата(Azipol @ 2.7.2018, 13:33) *
Имеем:
...

Цитата
... 1) Для подключения новых абонентов нужно отключать трансформатор
Что это в Вашем понимании? Отключить трансформатор - значит отключить его по "высокой" стороне, 6 или 10 кВ не знаю, Вы не написали. У Вас что, в РП-0,4 кВ нет вводного автомата (рубильника)?
Цитата
2) Линия ничем не защищена от КЗ. Автоматы на трансформаторе - на 400А. При расчетном КЗ в 100А они бесполезны.
Не могут стоять автоматы на трансформаторе, они могут стоять в РП-0,4 кВ. Кто и как вам посчитал расчётные токи КЗ?
Цитата
На каждом столбе поставить по шкафу с рубильником и предохранителями ...
Наживёте себе геморрой с не санкционированными подключениями и хищениями электроэнергии.
Какое отношение Вы имеете к садовому товариществу: председатель, главный энергетик, ответственный за электрохозяйство, электромонтёр?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:53
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены