![]() Как подключить устройство плавного пуска в схему электродвигателя 380В? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как подключить устройство плавного пуска в схему электродвигателя 380В? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.6.2018 Пользователь №: 54348 ![]() |
Есть такая схема подключения. Двигатель будет подключен к компрессору. Устанавливаю туда устройство для плавного запускаCOMPACT STARTER MCD 100, чтобы предотвратить большие нагрузки на компрессор. Двигатель будет подключен к сети 380 В правильна ли схема? и как добавить сюда плавный пуск? Двигатель АДМ 90 L4 2.2 кВт 1500 об
Сообщение отредактировал Kolobkovskiy - 23.6.2018, 19:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
http://www.danfos.info/content/files/MCD100.pdf Опасно ставить блок плавного пуска на компрессор. Первичный запуск пройдет нормально, а вот запуск на подкачку, на уже назначенный ресивер может не вытянуть. При запуске двигателя пониженным напряжением вращающий момент падает в квадратичной зависимости. Частотник в этом плане хоть и дороже, зато дает больше вращающий момент, так как снижает не напряжение, а частоту. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 24.6.2018, 12:49 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#3
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.6.2018 Пользователь №: 54348 ![]() |
Опасно ставить блок плавного пуска на компрессор. Первичный запуск пройдет нормально, а вот запуск на подкачку, на уже назначенный ресивер может не вытянуть. При запуске двигателя пониженным напряжением вращающий момент падает в квадратичной зависимости. Частотник в этом плане хоть и дороже, зато дает больше вращающий момент, так как снижает не напряжение, а частоту. а что за частотник? например Преобразователь частоты CONTROL-L620 380В, Сообщение отредактировал Kolobkovskiy - 24.6.2018, 22:26 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Любой частотник мощностью не менее 2,2 кВт. Чем проще и дешевле, тем лучше.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.6.2018 Пользователь №: 54348 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.6.2018 Пользователь №: 54348 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
а схема подключения преобразователя частоты такая же или по подключается другому? и что значит А1 А2 11 , 12? Надо смотреть типовую схему подключения в техописании частотника. Учтите что частотник перед включением в работу необходимо параметризировать, установить необходимые параметры для желаемого режима работы. Выберите частотник, будем смотреть как его подключать. Обозначения А1 А2 11 , 12 это обозначение контактов на блоке, к которым подключаются указанные на схеме провода. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.6.2018 Пользователь №: 54348 ![]() |
Надо смотреть типовую схему подключения в техописании частотника. Учтите что частотник перед включением в работу необходимо параметризировать, установить необходимые параметры для желаемого режима работы. Выберите частотник, будем смотреть как его подключать. Обозначения А1 А2 11 , 12 это обозначение контактов на блоке, к которым подключаются указанные на схеме провода. Добрый день CONTROL-L620 380В, 3Ф 2,2-4 kW , будем подключать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Добрый день CONTROL-L620 380В, 3Ф 2,2-4 kW , будем подключать. Я уже и забыл про эту тему. Случайно опять сюда забрел Вопрос еще актуален или уже подключили? Сообщение отредактировал Viktor2004 - 14.7.2018, 12:08 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |