Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

6 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Моргает свет в квартире

Костян челябинск...
сообщение 23.6.2018, 16:19
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8905
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 17:26) *
старые автоматы заменены год назад на новые на 25А
Те, советские на 16А тогда как раз и вырубало. Мы их когда сняли, они там сзади расплавившиеся были. Но у соседей до сих пор стоят и ничего.

Новые тоже надо было на 16 ставить. Старые выключались от нагрева в них. А теперь при таких мощных ваша хлипкая проводка из уже гнилого алюминия может вся стечь на пол, а автоматы и не почувствуют это


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 23.6.2018, 16:57
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 14:19) *
при чем тут лампы? это не решение проблемы

Скачки на 5 В - не редкость. Если, например, соседи варят, то может и на 20 проседать. С древними лампами это хорошо видно, с новыми - не видно вообще.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.6.2018, 17:17
Сообщение #23





Гости






Цитата(Инк @ 23.6.2018, 16:57) *
Скачки на 5 В - не редкость. Если, например, соседи варят, то может и на 20 проседать. ...

Да, соседи организовали в квартире мастерскую и постоянно пользуются электросваркой. Проблемы то у ТС регулярные ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 23.6.2018, 17:47
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2300
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 0:16) *
Замерил напряжение в других квартирах на площадке (их 4), в одной квартире было 224 вт и оно стояло, в других так же, как у меня и скакало.

Для кого Alevtina это написала ?



Сообщение отредактировал eugevict - 23.6.2018, 18:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 23.6.2018, 18:18
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2018, 16:17) *
Проблемы то у ТС

Вот скажите, могут мигать (не сильно, но заметно) в домах со старой проводкой лампы накаливания от того, что у соседей по фазе включается мощная бытовая техника? Штатно, так сказать. И просадка на сколько вольт заметна на глаз?

Сообщение отредактировал Инк - 23.6.2018, 18:20


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.6.2018, 19:06
Сообщение #26





Гости






Цитата(Инк @ 23.6.2018, 18:18) *
Вот скажите, могут мигать (не сильно, но заметно) в домах со старой проводкой лампы накаливания от того, что у соседей по фазе включается мощная бытовая техника? ...

А вы вот эту фразу ТС прочтите внимательно: "... при включенном холодильнике в туалете начинается дискотека века, свет не то что моргает- он мерцает ...", ничто кроме плохого контакта такой эффект не вызовет! Я уже перечислил возможные точки плохого контакта, и склоняюсь к мысли, что скорее всего, плохой контакт в счётчике
Цитата
(...Счетчик, кстати, старый ...)
, значит индукционного типа. А в таких счётчиках практически всегда присутствуют микровибраци, вызывающие самораскручивание зажимных винтов, т.е. ослабление контакта.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 23.6.2018, 19:16
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Вопросы были не риторические, но как хотите. Я ориентируюсь, на то, что намерял электрик. Плохой контакт в счётчике, есичо, не исключаю, если напряжение измерялось после счётчиков.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 23.6.2018, 19:55
Сообщение #28





Гости






Цитата(Инк @ 23.6.2018, 19:16) *
... Я ориентируюсь, на то, что намерял электрик. ...

Да поймите Вы, пожалуйста, что это бытовое потребление! Нагрузка в этих сетях постоянно меняется, для чего и вводят при расчётах коэффициент одновремённости. Кроме постоянно меняющейся нагрузки присутствует перекос фаз, и от этого никуда не денешься, ну специфика потребления такая! И о замерах напряжения: очень хорошо, что сейчас появилось много доступных измерительных приборов, только не всегда они бывают нужны, гораздо нужнее голова электрика и опыт! У нас обслуживанием домовых электросетей занимаются мои бывшие коллеги (кто ещё не доработал до пенсии, кто и на пенсии продолжает работать), Вы думаете они таскают с собой мультиметр? Нет, нет и нет, обходятся индикатором напряжения и пробником электрика. И, ничего, справляются. Мультиметр у них конечно имеется, но востребован он крайне редко.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.6.2018, 20:51
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Инк @ 23.6.2018, 19:16) *
Вопросы были не риторические, но как хотите. Я ориентируюсь, на то, что намерял электрик. Плохой контакт в счётчике, есичо, не исключаю, если напряжение измерялось после счётчиков.

Возьмите мультиметр (цифровой) и сунте дома у себя в розетку. Напряжение скачет туда сюда, ежесекундно. Иногда до 10 вольт, а на несколько это и к бабка не надо ходить. Что Вы там необычного в тех измерениях увидели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 23.6.2018, 21:36
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(шахтер @ 23.6.2018, 19:51) *
Что Вы там необычного в тех измерениях увидели?

Я как раз увидел обычное icon_smile.gif Описанные аффтаром спецэффекты можно объяснить древностью проводки с соответствующей нестабильностью напряжения и лампами накаливания. Само по себе это не говорит о проблеме в цепи.
А описания типа
Цитата
при включенном холодильнике в туалете начинается дискотека века

считаю совпадениями и субъективной оценкой (могу ошибаться, но пока так).

В советских домах со свежей проводкой напряжение несравнимо стабильнее, чем в домах с родной. Скачок в 10 В можно до посинения ждать icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Инк - 23.6.2018, 21:40


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 24.6.2018, 1:16
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2300
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Alevtina @ 23.6.2018, 0:16) *
Зимой вызывала электрика, проверил всё, сказал, что с проводкой все в порядке.

А ВЫ можете уточнить, что значит "проверил все" ?
Он вскрывал распаечные коробки и проверял состояние контактных соединений или как ?
В вашем коридоре стоит первая распаечная коробка в которую заходит проводка из этажного щитка и затем она расходиться по всей квартире, если в этой коробке подгорел контакт то как раз проблема будет по всей квартире.


Сообщение отредактировал eugevict - 24.6.2018, 1:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.6.2018, 5:34
Сообщение #32





Гости






Цитата(eugevict @ 24.6.2018, 1:16) *
...
В вашем коридоре стоит первая распаечная коробка в которую заходит проводка из этажного щитка и затем она расходиться по всей квартире, если в этой коробке подгорел контакт то как раз проблема будет по всей квартире.

Цитата
... заменили автоматы в щитке ...
Т.е. в щитке выполнено разделение на группы, так? Вот и надо искать слабый контакт в щитке, ДО АВТОМАТОВ!. По крайней мере логика так подсказывает. Нам конечно не видно, какие автоматы меняли, поэтому и просил у ТС фото.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.6.2018, 7:05
Сообщение #33





Гости






Цитата(Инк @ 23.6.2018, 21:36) *
...Описанные аффтаром спецэффекты можно объяснить древностью проводки с соответствующей нестабильностью напряжения и лампами накаливания. ...

О "древности" проводки: первые дома у нас появились в 1966 году, кирпичные, проводка выполнена скрытой, проводом АППВ, сечение 2,5 мм2. Так вот, с большой натяжкой можно назвать "древней" проводкой только участки проводки, те, которыми подключаются розетки-выключатели, особенно у нерадивых и криворуких хозяев, не следящих за состоянием контактов. А вот провод, лежащий под штукатуркой, он и сейчас как новый. И в распедкоробках плохих контактов нет, т.к. скрутки проварены электросваркой. Встречались скрутки без электросварки, это там, где хозяева провода добавляли, так вот, пока на такую скрутку вода не попала (соседи залили) - стоит как миленькая. Этой фразой отнюдь не призываю скрутки не паять-сваривать-опресовывать, всего лишь констатация факта. И мигание света вызывается лишь плохими контактами в этажных щитках или в ВРУ, особенно когда в щитках "умельцы" поработают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 24.6.2018, 7:38
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2018, 20:55) *
...очень хорошо, что сейчас появилось много доступных измерительных приборов, только не всегда они бывают нужны, гораздо нужнее голова электрика и опыт! У нас обслуживанием домовых электросетей занимаются мои бывшие коллеги (кто ещё не доработал до пенсии, кто и на пенсии продолжает работать), Вы думаете они таскают с собой мультиметр? Нет, нет и нет, обходятся индикатором напряжения и пробником электрика. И, ничего, справляются...

да, вы правы, халявщиков сейчас развелось много... очень много. Способных срубать полтиннички на перегоревших лампочках...
"Я весь такой опытный, мне мультиметр нафик не нужен... Я всё равно, не понимаю, что он там показывает"... потому что "опытный" icon_lol.gif
Чем опытнее и квалифицированнее специалист, тем чаще он использует в своей работе измерительные приборы... это аксиома

Сообщение отредактировал Ixtim - 24.6.2018, 7:41


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.6.2018, 7:59
Сообщение #35





Гости






Цитата(Ixtim @ 24.6.2018, 7:38) *
...
Чем опытнее и квалифицированнее специалист, тем чаще он использует в своей работе измерительные приборы... это аксиома

Вот с этим позвольте не согласиться. Каждый раз приходится повторяться: до того, как мультиметры стали широко доступными, как электрики без них обходились, устраняя дефекты, например в МКД? Да элементарно, пользуясь индикатором напряжения и элементарном устройстве, состоящем из батарейки и лампочки, для "прозвонки" целостности цепи. Зачем мне мультиметр для "прозвонки", достаточно универсального пробника электрика, коих сейчас тоже немало.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.6.2018, 8:06
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Автор, вот человек вам описал разумные и конкретные действия, который должен совершить очередной пришедший к вам электрик. Ткните его носом в эти три точки и пусть проверяет. А вы в это время включите в квартире что-то мощное, обогреватель например на полную мощность. Если там всё будет в норме, тогда уже ковырять распредкоробки в квартире.
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.6.2018, 16:51) *
Я сейчас попробую описать все точки, где может быть слабый контакт:
1. Зажим на отпайке Вашей "фазы" от стояка питания.
2. Контакты на пакетном выключателе (при его наличии), как в местах подключения проводов, так и внутри самого выключателя.
3. Приходящие и отходящие контакты в электросчётчике.
Эти точки общие для всей Вашей квартиры. Было бы неплохо фото этого щитка увидеть, можно несколько, как можно более подробней.



--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.6.2018, 8:27
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Не парни не спорте, девушке сама идея менять проводку не нравится. Поэтому она читает и слышит советы только на тему, * проблема не у вас, замена проводки ничего вам не даст* Так что угомонитесь, пусть клеит дорогие обои, остальное она потом поймет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.6.2018, 9:10
Сообщение #38





Гости






Цитата(шахтер @ 24.6.2018, 8:27) *
Не парни не спорте, девушке сама идея менять проводку не нравится. ...

У девушки дом построен в 1980 году, у меня - в 1986 году. Алюминиевая проводка АППВ 2х2,5 и менять её я пока не намерен, визуально посмотрел во время ремонта в пяти установочных коробках и в одной распаячной - состояние проводов нормальное. Какой смысл менять? Лет несколько назад от нечего делать "промеггерил" - сопротивление изоляции - более 1000 МОм. За всё время не было ни срабатывания автомата, не УЗО. Вот и ТС, считаю, рано говорить о замене проводки до установления причины мигания света. Будет найдена причина, тогда можно будет говорить стоит или нет менять проводку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 24.6.2018, 9:48
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 6:05) *
О "древности" проводки: первые дома у нас появились в 1966 году

А какие сечения вам встречались от ВРУ до подъезда и по подъездам? Интересно, как они со временем менялись?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 24.6.2018, 9:49
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.6.2018, 9:10) *
У девушки дом построен в 1980 году, у меня - в 1986 году. Алюминиевая проводка АППВ 2х2,5 и менять её я пока не намерен, визуально посмотрел во время ремонта в пяти установочных коробках и в одной распаячной - состояние проводов нормальное. Какой смысл менять? Лет несколько назад от нечего делать "промеггерил" - сопротивление изоляции - более 1000 МОм. За всё время не было ни срабатывания автомата, не УЗО. Вот и ТС, считаю, рано говорить о замене проводки до установления причины мигания света. Будет найдена причина, тогда можно будет говорить стоит или нет менять проводку.

Я тоже думаю что менять не стоит, но причину нужно искать. Причем в первую очередь у себя. Вероятность того что это там где то на вводе в дом, просто утешение, себя любимого. И да проводка в моем частном доме тоже 1980 г. лапша алюминиевая автомат 10 А. На кухню и в ванную поменял на медь 2.5мм2, тянул новую линию от счетчика. Поставил УЗО, сделал заземление, автомат 25 А. Там вся моя нагрузка. Микроволновки чайник, стиралка, холодильник, ну и по мелочи. а остальное все так лапша и осталась. Что мне лапши не хватит для телевизора, или для зарядки от телефона. Кстати дома два мегаометра, но лапшу не проверял, да и УЗО НА лапшу не ставил. На мастерскую и гараж кинул 4 мм2, там сварка, станки со взрослыми двигателями, и пока нет проблем.
Вернуться в начало страницы