Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.6.2018 Пользователь №: 54344 ![]() |
Пришла сюда в надежде разобраться в своей истории, потому что предыдущие изучения темы плодов не дали.
Началось всё еще год назад с того, что от электрического чайника в квартире начало выбивать пробки. Дом пятиэтажный, 1980 года постройки. Сначала вырубало от чайника, затем начало вырубать и от холодильника. Вызвали электрика, заменили автоматы в щитке, выбивать пробки перестало. Через пару месяцев я заметила что в квартире иногда моргает свет. Не то, чтобы сильно, но заметно, причем замечала я это не в одном месте, а по всей квартире (квартира трехкомнатная, на 4 этаже). Провела расследование, выяснила, что свет моргает тогда, когда включается мотор у холодильника. Но еще спустя некоторое время заметила, что и при выключенном моторе холодильника бывает перебой. Остальные электроприборы до поры до времени не вызывали морганий. Зимой вызывала электрика, проверил всё, сказал, что с проводкой все в порядке. Ушел. Пару недель назад заметила, что при включенном холодильнике в туалете начинается дискотека века, свет не то что моргает- он мерцает (именно мерцание началось пару недель назад, раньше не было такого). Сегодня опять приходил электрик, уже другой, проверил щиток, проверил напряжение в сети, сказал, что проводка в отличном состоянии для своего возраста. Напряжение в сети в моей квартире было 225-235, но не стояло на одной цифре и постоянно колебалось, 231-232-235-230. Он сказал, что это норма. Замерил напряжение в других квартирах на площадке (их 4), в одной квартире было 224 вт и оно стояло, в других так же, как у меня и скакало. По итогу дяденька сказал, что дело скорее всего не в проводке, а в "перекосе фаз" на подстанции, и что у других наверное тоже так моргает, плюс когда включается свет проседает напряжение, и что это опять же норма, но меня не устраивает такая норма, свет не должен моргать, мать твою. У меня подруга живет этажом ниже, у нее таких морганий нет, я специально смотрела, но электрик сказал, что возможно она на другой фазе. Также он сказал, что потому как дело не в проводке, её замена проблемы не решит. Обгоревших проводов, отвалившихся нулей не нашел. НО! Как только он ушёл, подруга включила фен в соседней комнате и у меня опять началась дискотека, только уже не в туалете, а в зале. Причем с электриком мы в коридоре включали этот же самый фен, и при нём ничего не моргало. Чудеса, да и только. И, собственно, вопрос к профессионалам: мне просто попадались некомпетентные электрики, или они правы и дело не в проводке?Я думала, что дело в холодильнике и его моторе, но раз уже и от фена такая чушь, то видимо холодильник ни причем (наверное). От чего может происходить подобная ситуация? Как это решать? Хочется максимально исключить возможность того, что это проводка, либо же найти поскорее неисправность, если дело правда в ней и ее надо менять. Помогите пожалуйста, очень хочется разобраться, к тому же, квартире нужен ремонт, а я не могу его начать делать, потому что не могу разобраться с этой проблемой. Не хотелось бы потом рвать дорогие виниловые обои, если электрики оказались не правы, не говоря уже о банальной безопасности ![]() Сообщение отредактировал Alevtina - 23.6.2018, 0:38 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2329 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
. Напряжение в сети в моей квартире было 225-235, но не стояло на одной цифре и постоянно колебалось, 231-232-235-230. Он сказал, что это норма. Замерил напряжение в других квартирах на площадке (их 4), в одной квартире было 224 вт и оно стояло, в других так же, как у меня и скакало. По итогу дяденька сказал, что дело скорее всего не в проводке, а в "перекосе фаз" на подстанции, и что у других наверное тоже так моргает, плюс когда включается свет проседает напряжение, и что это опять же норма, но меня не устраивает такая норма, свет не должен моргать, мать твою. Правильно, напряжение не должно так прыгать. Между вашим этажным щитком и подстанцией есть еще домовое вводное устройство ( ВРУ, этакий шкаф, стоит на первом этаже в одном из подъездов ), возможно "щитовая", смысл от этого не меняется. А "перекос фаз" - ваш электрик для пущей важности приплел. Проверить достаточно просто, идете с электриком к ВРУ где он меряет напряжение (по фазно) на вводе (кабель приходящий с подстанции), на шинах ВРУ, на кабеле отходящем от ВРУ к вашему подъезду. Обычно этот кабель заходит на этажный щиток первого этажа, здесь к нему подключаются (через АВ) квартиры и одножильные (такие толстые провода) которые по каналу поднимаются до верхнего этажа (к ним подключаются остальные этажные щитки). Для примера: Измеряли на вводе - все нормально, измеряли на шинах - нормально, измеряли на вашем отходящем кабеле - прыгает; причина: плохой контакт на месте подключения кабеля к шинам ВРУ. (Там могут стоять Автоматические выключатели или Плавкие вставки, рубильники, но это вопрос другой, т.е. вы поняли идет последовательная проверка по цепочке от "головы" - (это ввод с подстанции) и до конечного потребителя. Судя по вашему описанию, ничего этого ваши электрики не делали. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Похоже, что проблема снаружи. Олимпийский дом не рассчитан на нынешние нагрузки. Чтобы снизить перепады, нужна модернизация домовой проводки. Почему не используете современные нервосберегающие типы ламп?
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Напряжение в жилом секторе скачет всегда, Это все глупости. Но чтобы лампочки морали при включении фена или холодильника это перебор. У вас наверняка в квартире где то проблемная скрутка в распред-коробке, надо вскрывать и искать пока не найдете. Если вы приглашали электриков с ЖЕКа, тогда все понятно. Они то сразу может это смекнули, только они на окладе, и оно им не надо, ковырять Ваши стены. Свою зарплату он и так получит. Так что ищите электрика со стороны, за деньги. Делать ремонт не решив эту проблему деньги на ветер. Можно позвать электрика с ЖЕКа и договорится решить эту проблему в нерабочее время за наличку. И ваша проблема будет наверняка решена. Удачи вам.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... И ваша проблема будет наверняка решена. ... Цитата Напряжение в жилом секторе скачет всегда, ... Полностью поддерживаю! И перекос фаз в жилом секторе присутствует. Цитата Если вы приглашали электриков с ЖЕКа, тогда все понятно. Они то сразу может это смекнули, только они на окладе, и оно им не надо, ковырять Ваши стены. Всё верно, все работы в квартире - платные. В нашем ЖКХ на типовые работы (типа замены розетки, выключателя и т.д. и т.п.) составлены калькуляции. На большие объёмы работ составляются сметы, всё официально. Подаётся заявка, работа оплачивается и выполняется. Сметы составляются после определения объёмов работ, которые определяются мастером электрослужбы и техником-смотрителем. Ну а не официально, это как везде. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Alevtina, вам не повезло с электриками... приходили халявщики, которые не хотят работать... Где-то в сети есть место нестабильного контакта, из-за этого моргает свет, но его надо искать, а они не хотят этим заниматься, потому что это долго и муторно...
Напишите письменную жалобу на бездействие УК в жилищную инспекцию местной администрации, управляющей компании прилетит "пинок" и машина ЖКХ начнет работать... п.с. У меня был подобный случай, давно уже... Точно так же моргал свет в квартире, вызывал электриков, и с их слов всё было хорошо... Проблема оказалась в счетчике, он был горячий как утюг, и пока я, в буквальном смысле, не натыкал носом в счетчик старшего этой гоп-бригады, они в упор не видели проблемы ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Alevtina, Ремонт начинайте с электричества в квартире.
Замена проводки на хорошую медную, добавить дополнительно групп по квартире. Ну и сам щит квартирный обновите: автоматы, дифы, реле напряжения... Будет только лучше! |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Alevtina, ... Ну и сам щит квартирный обновите: автоматы, дифы, реле напряжения... ... Дом 80-х годов постройки, Вы уверены, что там есть квартирный щиток? Я - нет, не в "моде" они тогда были! Этажный щиток - и всё, здесь и учёт и защита, как правило, автоматы АЕ-1031. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Дом 80-х годов постройки, Вы уверены, что там есть квартирный щиток? Я - нет, не в "моде" они тогда были! Этажный щиток - и всё, здесь и учёт и защита, как правило, автоматы АЕ-1031. У меня младший в таком доме живет. На площадке счётчик + один автомат на 16 Ампер, ввод в квартиру алюминиевая лапша 2 жилы. По квартире тоже самое, квартира двухкомнатная.. Вот и всё. Правда газ природный потому котел газовый в каждой квартире свой, как у нас говорят самоотопление. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Дом 80-х годов постройки, Вы уверены, что там есть квартирный щиток? Я - нет, не в "моде" они тогда были! Этажный щиток - и всё, здесь и учёт и защита, как правило, автоматы АЕ-1031. Что мешает поставить щит в квартире? Во многих домах того времени есть щит в квартире. Ну напишу 50/50. Так пойдет? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
... Правда газ природный потому котел газовый в каждой квартире свой, как у нас говорят самоотопление. Вот это интересно, не встречал такого! У нас сначала был пропан-бутан в подземных резервуарах, сейчас перевели на природный газ. А отопление изначально центральное выполнено - сначала от котельной (временной), сейчас от ГРЭС. Тепла сверхдостаточно, зимой в самые сильные морозы температура в квартире (типовая панельная пятиэтажка) ниже +240С не опускается, приходится форточки открытыми держать. Сейчас поставили общедомовой теплосчётчик с теплорегуляторм, стало несколько лучше. По крайней мере горячая вода в водопроводе пришла в норму: 550С, а не 700С, как раньше. Прошу прощения у господ модереаторов за отступление от темы, но очень интересно. в чём смысл установки газового котла в каждой квартире? тему можно и в курилку переместить. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.6.2018 Пользователь №: 54344 ![]() |
Похоже, что проблема снаружи. Олимпийский дом не рассчитан на нынешние нагрузки. Чтобы снизить перепады, нужна модернизация домовой проводки. Почему не используете современные нервосберегающие типы ламп? до того, как выбило пробки, и без энергосберегающих ламп всё было нормально, при чем тут лампы? это не решение проблемы Напряжение в жилом секторе скачет всегда, Это все глупости. Но чтобы лампочки морали при включении фена или холодильника это перебор. У вас наверняка в квартире где то проблемная скрутка в распред-коробке, надо вскрывать и искать пока не найдете. Если вы приглашали электриков с ЖЕКа, тогда все понятно. Они то сразу может это смекнули, только они на окладе, и оно им не надо, ковырять Ваши стены. Свою зарплату он и так получит. Так что ищите электрика со стороны, за деньги. Делать ремонт не решив эту проблему деньги на ветер. Можно позвать электрика с ЖЕКа и договорится решить эту проблему в нерабочее время за наличку. И ваша проблема будет наверняка решена. Удачи вам. В том-то и дело, что электрики были не из ЖЕКа, а частные. В квартире три распределительные коробки, если бы проблема была в одной из них, то моргало бы только в части квартиры, относящейся к этой коробке, правильно я понимаю? А моргает во всей квартире. От туалета до зала приличное расстояние через коридор и одну комнату, они явно на разных коробках. Alevtina, вам не повезло с электриками... приходили халявщики, которые не хотят работать... Где-то в сети есть место нестабильного контакта, из-за этого моргает свет, но его надо искать, а они не хотят этим заниматься, потому что это долго и муторно... Напишите письменную жалобу на бездействие УК в жилищную инспекцию местной администрации, управляющей компании прилетит "пинок" и машина ЖКХ начнет работать... п.с. У меня был подобный случай, давно уже... Точно так же моргал свет в квартире, вызывал электриков, и с их слов всё было хорошо... Проблема оказалась в счетчике, он был горячий как утюг, и пока я, в буквальном смысле, не натыкал носом в счетчик старшего этой гоп-бригады, они в упор не видели проблемы ![]() Электрики были не из ЖЕКа ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Alevtina, Девушка если бы проблема была дальше Вашего места подключения на лестничной площадке, свет моргал бы примерно в каждой третьей квартире в вашем подъезде. Ну поговорите с соседями, на предмет такой проблемы. Не поленитесь сходите в соседний подъезд. Если вы не одиноки значит проблема не у вас в квартире. Бабушки на лавочке знают все, если вам не удобно ходить по чужим квартирам..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.6.2018 Пользователь №: 54344 ![]() |
Alevtina, Ремонт начинайте с электричества в квартире. Замена проводки на хорошую медную, добавить дополнительно групп по квартире. Ну и сам щит квартирный обновите: автоматы, дифы, реле напряжения... Будет только лучше! Щита в квартире, естественно, нет, только на этаже. В нём автоматы заменены, как я уже писала. Если проблема не в проводке, то какой смысл ее менять, если это не решит проблему? Я не знаю ни одного человека, кто менял бы проводку, а у меня почти все знакомые в таких домах живут, и ни у кого ничего не моргает. Я понимаю, что обновить проводку никому не помешало бы в любом случае, но квартира большая, замена проводки выйдет в копеечку, так что если это не решит данную конкретную проблему, то делать этого не хотелось бы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ваша проблема требует решения на месте, мы можем только предполагать. А когда вы наклеите. новые обои, и напряжение в квартире пропадет совсем. Вы думаете Вам легче будет обдирать обои и долбить стены?
Сообщение отредактировал шахтер - 23.6.2018, 15:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.6.2018 Пользователь №: 54344 ![]() |
У меня младший в таком доме живет. На площадке счётчик + один автомат на 16 Ампер, ввод в квартиру алюминиевая лапша 2 жилы. По квартире тоже самое, квартира двухкомнатная.. Вот и всё. Правда газ природный потому котел газовый в каждой квартире свой, как у нас говорят самоотопление. старые автоматы заменены год назад на новые на 25А Те, советские на 16А тогда как раз и вырубало. Мы их когда сняли, они там сзади расплавившиеся были. Но у соседей до сих пор стоят и ничего. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Щита в квартире, естественно, нет, только на этаже. В нём автоматы заменены, как я уже писала. ... Я сейчас попробую описать все точки, где может быть слабый контакт: 1. Зажим на отпайке Вашей "фазы" от стояка питания. 2. Контакты на пакетном выключателе (при его наличии), как в местах подключения проводов, так и внутри самого выключателя. 3. Приходящие и отходящие контакты в электросчётчике. Эти точки общие для всей Вашей квартиры. Было бы неплохо фото этого щитка увидеть, можно несколько, как можно более подробней. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
В квартире три распределительные коробки, если бы проблема была в одной из них, то моргало бы только в части квартиры, относящейся к этой коробке, правильно я понимаю? А моргает во всей квартире. От туалета до зала приличное расстояние через коридор и одну комнату, они явно на разных коробках. А они эти коробки вскрывали? Или только предположение вынесли? Судя по вашему описанию, при включении мощных потребителей загорается дуга в слабом контакте в коробке, которая отвечает за розетки холодильника и фена подруги. А уже дуговой разряд "шумит" на всю квартиру. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
старые автоматы заменены год назад на новые на 25А Те, советские на 16А тогда как раз и вырубало. Мы их когда сняли, они там сзади расплавившиеся были. Но у соседей до сих пор стоят и ничего. Вот новые автоматы поставили а провода зажали не очень , это самая стандартная ситуация.. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |