Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Наиболее распространены воздушные линии из 4-х проводников, из которых 3 фазных провода и 1 рабочий ноль (N). Только при обрыве раб. N на нагрузке происходит перекос в зависимости от её симметрии нагрузки по фазам (в данном случае от распеделения нагрузок по квартирам). Обрыв проводов линии - явление частое. Поэтому для питания домов от воздушной линии обязательно внутри дома к ВРУ проводится проводник заземления, объединящий с входным N от воздушки.
Воздушные линии до здания - ответственность Электросетей, внутри здания - УК. Изначальная вина, точнее не дальновидность - УК: начало управления должно быть начато с обследования всех систем дома, в том числе электрики и определение, что отсутствует нормальное заземление. Работы по восстановлению его должны провестись были как можно быстрее за счёт текущего ремонта дома. Вероятно этого не сделали: авось и так работает... Воздушная линия оборвалась нулём от ветки дерева, а запасного заземления в доме нет: итог перенапряжения в квартирах. Кто виноват: 1.УК - не обеспечила безопасное содержание и обслуживание дома, не изменив узкие места в первую очередь. 2. Вина (не значительная) Электросетей только в том, что не проследили за деревьями и вовремя не произвели подрезку, что привело в итоге к временному отключению дома от эл. энергии. Сообщение отредактировал -Mike- - 20.6.2018, 6:45 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
... отсутствует нормальное заземление. Работы по восстановлению его должны провестись были как можно быстрее за счёт текущего ремонта дома. ... Какое восстановление заземления? Его там изначально не было! 99% даю, что повторных заземлений У ТС и на ВЛ-0,4 кВ нет! Здесь речь должна вестись о РЕКОНСТРУКЦИИ системы электроснабжения дома, а это, в первую очередь проект, за который денежку надо заплатить. И денежки на это должны идти за счёт средств КАПИТАЛЬНОГО ремонта. И ещё: проектировщики в подобном случае предусматривают переход на систему T-N-C-S с заменой стояков питания на пятипроводку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2018 Пользователь №: 54257 ![]() |
Доброе утро!
Помогите,пожалуйста, грамотно сформулировать (со ссылкой на пуэ или другие нормативные акты) , почему использование заземление по системе TN-C не запрещено? Взяла из отзыва ответчиков на суде цитату из пуэ П.7.1.13: должна применяться система заземления TN-S или TN-C-S Чем мы можем парировать? Сообщение отредактировал Olga_Olga - 20.6.2018, 8:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это косвенно подтверждает обрыв нуля? ДаПомогите.. грамотно сформулировать (со ссылкой на пуэ или другие нормативные акты) , почему использование заземление по системе TN-C не запрещено? Для любой TN заземление выполнено у источника питания. "Не запрещено" - это относительно повторного заземления, на вводе в здание "рекомендуется" (п.1.7.61 ПУЭ7). Во всех трех разновидностях TN. Однако в вашем случае, с питанием от ВЛ, повторное заземление обязано быть (п.1.7.102 ПУЭ7) должна применяться система заземления TN-S или TN-C-S "Должна" - во вновь строящейся установке или реконструируемой. Ваша как принята в эксплуатацию, так и должна работать. Новые ПУЭ для действующих электроустановок лишь рекомендуются (п.1.1.1 ПУЭ7)Чем мы можем парировать? ps. Повторю вышесказанное. Перекосы напряжения при обрыве нулевого проводника - в виде отдельного (N-проводника) или совмещенного (PEN-проводника) - не лечатся повторными заземлителями. Сообщение отредактировал Олега - 20.6.2018, 10:22 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#26
|
Гости ![]() |
В 99-м году не существовало нормы не более 30 Ом для повторного ЗУ на вводе при питании от ВЛ ? Пишу по памяти, извините, если ошибусь. Не помню я в шестом издании термина "повторное заземление" вообще. По ВЛ-0,4 кВ был пункт о заземлении для защиты от грозовых перенапряжений с величиной не более 30 Ом при прохождении ВЛ в населённых пунктах одно -двухэтажной застройки, если нет экранировки сооружениями (например дымовыми трубами) или многоэтажными зданиями. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Про TN-C. Электрики ссылаются на ПУЭ п.7.1.13, где написано что должно применяться заземление Tn-S или Tn-c-S. Я в первом сообщении поэтому про них и спрашивала. А как же тогда TN-C? В соответствии с п1.7.51. заземление применяется для защиты от поражения эл. током при повреждении изоляции, но не для защиты от повышения напряжения при обрыве нуля. Поэтому в трехфазной сети, организованной по любой системе - TN-C, TN-C-S и д.р. обрыв нуля может вызвать повышение напряжения в квартирах. p.s. Вы адвокат, который защищает пострадавших от перенапряжения ? Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2018, 12:39 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.6.2018 Пользователь №: 54257 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Эти доводы, которые здесь приводят, должны быть озвучены экспертами в их заключении. Без экспертизы суд не сможет вынести решение.
Вы будете смеяться, но я истец,а не адвокат. Адвокат наш оказался настолько хреновым, что мне самой приходится сидеть готовиться к очередному заседанию С Вас хотят поиметь или Вы хотите с кого-то? Немного похожее дело http://sudact.ru/regular/doc/sLWIr01GyzWm/ Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.6.2018, 14:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Обязательное заземление в ВРУ дома и не было бы таких проблем с перенапряжениями и пожарами!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
с пожаром там интересней.... кто то значит получается всеж третий провод провел.. и довел таки до плиты... а подводка без газовой вставки например....
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#32
|
Гости ![]() |
... Причина пожара (из заключения пожарной лаборатории мчс) - воспламенение газового шланга из-за короткого замыкания в проводе электроприбора . ... Пара вопросов для уточнения: 1. У какого электроприбора произошло короткое замыкание? 2. Какой был газовый шланг, голый или в металлической оплётке? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 510 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#35
|
Гости ![]() |
Все было точно таким же. Только в изд.6 (87г.) пункт был не 1.7.102, а 1.7.63. ... Спасибо, уважаемый Олега! Вчера откопал 6-е ПУЭ, нашёл этот пункт, освежил старческую память. А также понял, почему этот пункт не отложился в памяти: когда работал, чаще всего имел дело с проектами, чем с ПУЭ. И вот в проектах то электроснабжения домов, да и промышленных объектов, а так же соцкультбыта не было на вводах повторных заземлений, а МКД в нашем населённом пункте около сотни. Относительно ВЛ: 6 и 10 Кв у нас они все на ж/б опорах, тут всё ясно, 0,4 кВ - на деревянных, с ж/б приставками, вот на таких линиях "повторок" (в том числе и не в нашем населённом пункте) не встречал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3917 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
"И затеялся смутный, чудной разговор..." (В.С.Высоцкий)
О каких таких системах TN-C, TN-C-S или TN-S можно вести речь, когда ...Дом 99 года постройки, общедомового заземления нет... Это значит, что электроснабжение данного дома было выполнено согласно требований ПУЭ 6-е изд., принятых в 1985 г., а все требования ПУЭ 7-е изд., принятого в 2002 г. на него не распространяются до выполнения реконструкции или капитального ремонта (говоря юридическим языком, ПУЭ-7 не имеют обратной силы). Поэтому вести речь об обязательном применении систем TN-C-S или TN-S в рассматриваемом случае, мягко говоря, не совсем корректно. В те приснопамятные времена тупо действовал п. 1.7.39 "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока... должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприёмников без их зануления не допускается." При обрыве нулевого провода происходит следующее неприятное явление: (нажать для просмотра), или можно посмотреть здесь. Почему же не сработал ни один автоматический выключатель? ![]() ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ваня Иванов, Пфф..
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17988 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. В те приснопамятные времена тупо действовал п. 1.7.39 "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока... должно быть выполнено зануление" Вань, прежде чем судить о временах, которые не застал, неплохо бы посмотреть в гл.7.1, "как там избы строились", а не только в общую гл. 1.7 (что и предписано в п.1.7.1). Да, аббревиатур не использовали, но по сути функциональный защитный проводник (РЕ, появившийся в перераб. 6-м изд.) дает основание полагать, что это практически TN-C-S ПУЭ7: "система TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3); ГОСТ 30331.1-2013: В ПУЭ7 нет четкого требования на отсутствие PEN-проводников в жилом здании, появившееся в ГОСТ Р 50571.1-2009 (затем в ГОСТ 30331.1-2013): "В электроустановках жилых..зданий, ... запрещено применять PEN- .. проводники. PEN...-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3)" Почему же не сработал ни один автоматический выключатель? А вот об этом я уже устал говорить и здесь повторяться не буду! Уж сделай милость, не повторяй ![]() Сообщение отредактировал Олега - 23.6.2018, 12:09 |
||
![]() |
|||
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#39
|
Гости ![]() |
О каких таких системах TN-C, TN-C-S или TN-S можно вести речь, когда Это значит, что электроснабжение данного дома было выполнено согласно требований ПУЭ 6-е изд., принятых в 1985 г., а все требования ПУЭ 7-е изд., принятого в 2002 г. на него не распространяются до выполнения реконструкции или капитального ремонта (говоря юридическим языком, ПУЭ-7 не имеют обратной силы). Поэтому вести речь об обязательном применении систем TN-C-S или TN-S в рассматриваемом случае, мягко говоря, не совсем корректно. В те приснопамятные времена тупо действовал п. 1.7.39 "В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока... должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприёмников без их зануления не допускается." С 1 января 1995 г. В РФ уже действовал ГОСТ Р 50571, который был обязателен для всех согласно действовавшему тогда закону О стандартизации. Поэтому дом 1999 г. постройки должен иметь систему TN-C-S, если его проектировали специалисты. В доме также должно быть заземление и автоматическое отключение питания. Ваня Иванов, you задолбал своим невежеством. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11124 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Относительно обгорелого газового шланга. Предполагается шланг в оплётке. Иначе не об электрике речь.
Ток по оплётке газового шланга мог быть при отсутствии или неисправности изолирующей муфты в газовой трубе на вводе в здание. А дальше по газовым трубам - землю - заземление ТП (в обход оборванного нуля). Попробую нарисовать. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |