Здравствуйте! Подскажите пожалуйста жизнеспособна ли самая банальная бюджетная схема эл щитка для 1к кв без оборудования с сильным энергопотреблением.
Самая банальная схема в моём понимании: 1. Диф автомат на входе. Тут сразу возникает вопрос как он себя поведёт если вся квартира будет идти через него. Не будет ли ложных срабатываний? Так же интересует информация о выборе номинального тока. Как я понял и меньше нельзя и больше нельзя. У меня на руках есть кусок входного кабеля - какие мои дальнейшие действия для определения требуемой мощности? 2. За дифом шина 0. 3. За дифом обычные автоматы для фазы. 4. Шина земля. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Не советую ставить дифавтомат "на входе", особенно с защитой от превышения напряжения - сработает и чеши потом репу - от чего? Лучше всё отдельными аппаратами: УЗО + РН + АВ.
Определите сечение вашего куска кабеля. ПС. Самая банальная схема в моём понимании: 1 автомат на всё ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Во первых у вас есть автомат в подъездном щитке откуда к вам приходит провод в квартиру,вот от его номинала и нужно плясать.В вопросе о номинальном токе,то тут всё просто,вам в щитке подъезда поставили автомат для вашей квартиры,его номинал ,это и есть выделенная вам мощность,а дальше всем все равно какой вы поставите у себя автомат,то есть хоть 6А,хоть 100А.Только в первом случае вам наверное не хватит мощности,а во втором он ни когда не сработает и будете бегать в подъезд.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Во первых у вас есть автомат в подъездном щитке откуда к вам приходит провод в квартиру,вот от его номинала и нужно плясать. ... Вот здесь возможен нюанс: дело в том, что во многих этажных (подъездных) щитках на каждую квартиру может стоять три автомата (стандартная комплектация) на номиналы 25; 16; и 10 ампер и все они могут быть задействованы (выполнена разбивка по группам). Цитата ... в щитке подъезда поставили автомат для вашей квартиры,его номинал ,это и есть выделенная вам мощность Что хочу сказать, в связи с этим: выделенная мощность на квартиру "забивается" в проекте, исходя из этого (плюс коэффициенты) рассчитывается сечение проводов в питающих стояках.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...какие мои дальнейшие действия для определения требуемой мощности? в управляющую компанию или к застройщику, с вопросом: - какая мощность выделена на квартиру? от дальнейших советов воздержусь... ибо всё как-то мутно и расплывчато... ...вам в щитке подъезда поставили автомат для вашей квартиры,его номинал ,это и есть выделенная вам мощность... далеко не факт, к сожалению... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |