Всем доброго времени суток! Срочно нужна помощь!
На моем предприятии установлен шкаф для компенсации реактивной мощности.
Блок управления Power factor controller EPCOS BR6000
11шт контакторов
10шт конденсаторов 28KVAR - 440V - EPCOS PhiCap B32344-U4282-A040
1шт конденсатор 20KVAR-415V-EPCOS
cos всегда был 0,81-0.85

Сегодня 0,35-0,5.

Все контакторы включены.

Похоже накрылись конденсаторы (все или часть). Внешний осмотр не выявил вздутий или других повреждений. Конденсаторы были установлены в апреле 2017 года. При понижении нагрузки косинус фи увеличивается но не значительно.

Вопрос: Как можно отбраковать мертвые и полумертвые конденсаторы?

Заранее спасибо!
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1382 x 1843 (349.13 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1382 x 1843 (538.03 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 21.6.2018, 15:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Я бы для начала измерил COS Fi другим прибором (например ВАФом.) Может Ваш контроллер врет. Затем отключил бы полностью устройство компенсации (там должно быть ручное управление ступенями.) Погонял бы его в разных режимах (разное кол-во включенных ступеней) с контролем, опять-таки, внешним прибором. Ежели контроллер не врет, тогда, таки да, надо проверить емкости кондеров.
Не приходилось проверять именно такие конденсаторы (на большую реактивную мощность.) Проверял высоковольтные конденсаторы связи (до 6400 пФ, 58 кВ), батареи конденсаторов в блоках питания и заряда (до 80 мкФ, 400 В.) Проверял методом измерения емкостного сопротивления: т.е. подавал регулируемое переменное напряжение промчастоты, и замерял ток. Дальше по формУле.
Я бы сделал так.
PS. Конечно, соблюдая правила безопасности...


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 21.6.2018, 15:08
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



А что у ВАС за нагрузка?
Потому что я очень плохо представляю, что это:
Сегодня 0,35-0,5.
Счетчики электроэнергии там же есть? Какие? Если более менее современные по ним можно cos проверить. Уж больно подозрительна величина косинуса

Сообщение отредактировал Ant29 - 21.6.2018, 15:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
tokarevas
сообщение 21.6.2018, 15:51
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 21.6.2018
Пользователь №: 54338



Спасибо за ответы.
Нагрузка 90% асинхронные двигатели различной мощности (от 1кВт до 75кВт). возможно возникло недопонимание. косинус фи не прыгает в этом диапазоне. он увеличивается при уменьшении нагрузки и наоборот.
На 99.9% контроллер в порядке.
Счетчики электроэнергии есть. фото во вложении.
Наверное вопрос должен быть в разделе вопросы очень чайников.
Указаный способ проверки конденсатора выглядит не просто...

Есть еще варианты?
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1382 x 1843 (250.41 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 21.6.2018, 16:41
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(tokarevas @ 21.6.2018, 15:51) *
Счетчики электроэнергии есть. фото во вложении.

Ну так посмотрите по счетчикам активную и реактивную энергию. А может они у Вас и непосредственно Cos Fi показывает. Сравните с показаниями контроллера.
А "снижаем нагрузку" - это отключаете часть двигателей, или снижаете активную мощность на валу?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 22.6.2018, 9:45
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 674
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Цитата(mic61 @ 21.6.2018, 16:41) *
Ну так посмотрите по счетчикам активную и реактивную энергию. А может они у Вас и непосредственно Cos Fi показывает. Сравните с показаниями контроллера.
А "снижаем нагрузку" - это отключаете часть двигателей, или снижаете активную мощность на валу?


На сайте эльстера есть инструкция на счетчик, вроде меряет тангенс, так что вперед

Честно говоря не встречал у асинхронников косинус ниже 0.78, так что я бы копал в направлении неправильной работы регулятора. Не верю я в такой маленький косинус.

А если отключить все ступени, какой косинус показывает?



Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 22.6.2018, 10:17
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Можно проверить токовыми клещами: сначала определить расчётный ток при данном напряжении и номинале ёмкости. А далее измерением и относительным пересчётом можно даже найти допуск (отклонение каждого конденсатора от номинала), обрыв. Вспомогательно измерить температурный перегрев каждого конденсатора и косвенно выбраковать с большой утечкой (потерями).
Токовые клещи M266C показывают от 10мА.

Сообщение отредактировал -Mike- - 22.6.2018, 19:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 22.6.2018, 19:06
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



модер снёс моё сообщение? по какой причине? я вроде бы никого не обижал...

Сообщение отредактировал Ixtim - 22.6.2018, 19:13


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы